{"id":"e31-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/11","paper_id":"e31-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny","number":"11","points":null,"ptype":"closed","subject":"e31","category":"egzamin-zawodowy","year":2019,"month":"czerwiec","level":null,"text":"Zadanie 11.\nFragment instrukcji klimatyzatora\nNa podstawie tabeli określ ilość czynnika chłodniczego o którą należy uzupełnić układ o długości rurociągów\nchłodniczych 10 m w klimatyzatorze typu Split.\nA. 50 g\nB.\n100 g\nC.\n150 g\nD. 250 g\nA.\nB.\nC.\nD.\n dla długości rur połączeniowych 5 m nie przewiduje się konieczności uzupełnienia czynnika\nchłodniczego R410A\n rozprężanie - w jednostce zewnętrznej\n tryb pracy - grzanie i chłodzenie\n rura cieczowa - ϕ 1/4\", rura gazowa - ϕ 1/2\"\n dodatkowa ilość czynnika chłodniczego = przedłużona długość rury cieczowej x dodatkowa\nilość czynnika podana w tabeli na metr długości rury\nśrednice rur\nmiedzianych\n1/4\"\n6,35 mm\n3/8\"\n9,52 mm\n1/2\"\n12,70 mm\n5/8\"\n15,88 mm\n3/4\"\n19,05 mm\nśrednice rur połączeniowych\nw [mm]\nrozprężanie w jednostce\nwewnętrznej\nrozprężanie w jednostce zewnętrznej\nrura cieczowa\nrura gazowa\ntylko chłodzenie\n[g/m]\ntylko chłodzenie\n[g/m]\ngrzanie i chłodzenie\n[g/m]\n4,2÷6\n9,5-12\n20\n15\n20\n6÷9,5\n12,1-19\n50\n15\n50\n12\n19-22,2\n100\n30\n120\n16\n25,4-31,8\n170\n60\n120","answer":"D, C","answer_text":"D\n31\nC","solution":null,"image":"img/e31-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad-11.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":5,"source":"ocr","answer_source":"ocr","answer_text_source":"ocr","solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E31 · Egzamin zawodowy · czerwiec 2019","subject_label":"e31","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie 11.<br>Fragment instrukcji klimatyzatora<br>Na podstawie tabeli określ ilość czynnika chłodniczego o którą należy uzupełnić układ o długości rurociągów<br>chłodniczych 10 m w klimatyzatorze typu Split.<br>A. 50 g<br>B.<br>100 g<br>C.<br>150 g<br>D. 250 g<br>A.<br>B.<br>C.<br>D.<br> dla długości rur połączeniowych 5 m nie przewiduje się konieczności uzupełnienia czynnika<br>chłodniczego R410A<br> rozprężanie - w jednostce zewnętrznej<br> tryb pracy - grzanie i chłodzenie<br> rura cieczowa - ϕ 1/4&quot;, rura gazowa - ϕ 1/2&quot;<br> dodatkowa ilość czynnika chłodniczego = przedłużona długość rury cieczowej x dodatkowa<br>ilość czynnika podana w tabeli na metr długości rury<br>średnice rur<br>miedzianych<br>1/4&quot;<br>6,35 mm<br>3/8&quot;<br>9,52 mm<br>1/2&quot;<br>12,70 mm<br>5/8&quot;<br>15,88 mm<br>3/4&quot;<br>19,05 mm<br>średnice rur połączeniowych<br>w [mm]<br>rozprężanie w jednostce<br>wewnętrznej<br>rozprężanie w jednostce zewnętrznej<br>rura cieczowa<br>rura gazowa<br>tylko chłodzenie<br>[g/m]<br>tylko chłodzenie<br>[g/m]<br>grzanie i chłodzenie<br>[g/m]<br>4,2÷6<br>9,5-12<br>20<br>15<br>20<br>6÷9,5<br>12,1-19<br>50<br>15<br>50<br>12<br>19-22,2<br>100<br>30<br>120<br>16<br>25,4-31,8<br>170<br>60<br>120</p>","answer_text_html":"<p>D<br>31<br>C</p>","solutions":[]}