{"id":"e31-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE","paper_id":"e31-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny","number":"PE","points":null,"ptype":"open","subject":"e31","category":"egzamin-zawodowy","year":2019,"month":"czerwiec","level":null,"text":"Zadanie egzaminacyjne\nW klimatyzatorze typu Split znajdującym się na stanowisku egzaminacyjnym wykonaj test szczelności układu\nchłodniczego oraz pomierz parametry pracy urządzenia. Na podstawie wyników pomiarów sporządź wykres\nobiegu termodynamicznego log p-h i oblicz chwilowe wartości współczynników efektywności energetycznej\nchłodniczej i grzewczej. Zadanie wykonaj zgodnie z zamieszczoną procedurą.\nNa etapie uruchomienia urządzenia:\n\nz instrukcji eksploatacji klimatyzatora znajdującej się na stanowisku egzaminacyjnym odczytaj dane\nklimatyzatora i zapisz je w tabeli Dane klimatyzatora,\n\npodłącz klimatyzator do zasilania 230 V,\n\nustaw na pilocie: bieżący czas, tryb CHŁODZENIE, ŚREDNIE OBROTY WENTYLATORA,\nTEMPERATURA SCHŁADZANIA 18°C,\n\nuruchom klimatyzator, zapisz w miejscu do tego wyznaczonym bieżący czas uruchomienia\nklimatyzatora.\nNa etapie testu szczelności:\n\nzdejmij osłonę zaworów czynnika chłodniczego znajdującą się na jednostce zewnętrznej,\n\nw korytku kablowym odsłoń izolację rurociągów czynnika chłodniczego w miejscu połączenia rurek,\n\nprzez podniesienie ręki zgłoś gotowość do wykonania testów szczelności. Po uzyskaniu zgody\nsprawdź znajdującym się w magazynie elektronicznym wykrywaczem nieszczelności szczelność\nzaworu serwisowego, podłączeń zaworu cieczowego, gazowego oraz na łącznikach rurek czynnika\nchłodniczego w korytku. Bezpośrednio po wykorzystaniu przyrządu odłóż go do magazynu.\nW następnej kolejności wykonaj test wykrywaczem nieszczelności w aerozolu,\n\nwyniki obu testów zapisz w tabeli Wynik testu szczelności układu chłodniczego,\n\nzałóż osłonę na zawory w jednostce zewnętrznej oraz zakryj połączenia rurek w korytku kablowym.\nUWAGA! Jesteś oceniany za prawidłowość wykonania testu szczelności, a nie za uzyskany wynik.\nNa etapie wykonania pomiarów:\n\nw liczniku energii elektrycznej ustaw funkcję pomiaru mocy Pe [W],\n\npodłącz zgodnie z rysunkiem 1 manometr, a następnie elektronicznym wykrywaczem nieszczelności\nsprawdź szczelność tego podłączenia.\n\npo upływie 0,5 h od uruchomienia klimatyzatora przez podniesienie ręki zgłoś gotowość do zapisania\nwartości mierzonych parametrów klimatyzatora. Po uzyskanie zgodny w obecności egzaminatora\nzapisz w Tabeli pomiarów wskazania:\n termometrów T1, T2, T3, T4 (rysunek 1),\n manometru niskiego ciśnienia Pn,\n licznika energii wskazującego wartość mocy pobieranej w trakcie pracy klimatyzatora.\nPrzyjmij, że wartość wysokiego ciśnienia Pw wynosi 15 bar dla czynników R22, R32, R134a, R404A,\nR407C, a dla czynnika R410A - 17 bar. Ciśnienie atmosferyczne jest równe 1 bar.\nNa etapie sporządzenie wykresu:\n\nna wykresie log p-h dla czynnika chłodniczego znajdującego się w klimatyzatorze narysuj dwie\nproste równoległe do osi odciętych, odpowiadające ciśnieniom parowania i skraplania oraz zaznacz\ncztery punkty opisane cyframi 1, 2, 3, 4, przy czym:\n punkt „1” odpowiada temperaturze (T1) gorącego gazu,\n punkt „2” odpowiada temperaturze (T2) ciekłego czynnika na wyjściu ze skraplacza,\n punkt „3” odpowiada temperaturze (T3) rozprężonego czynnika,\n punkt „4” odpowiada temperaturze (T4) czynnika na wyjściu z parownika,\n\npołącz otrzymane punkty tak, by utworzyły wykres obiegu.\nNa etapie obliczeń:\n\nodczytaj wartości entalpii h odpowiadające punktom 1, 3, 4 i zapisz je w Tabeli pomiarów,\n\noblicz wartości współczynników EER i COP. Wyniki obliczeń zapisz w miejscu do tego\nwyznaczonym,\n\nkorzystając z tabeli Klasy wydajności energetycznej klimatyzatorów typu Split i obliczonych wartości\nwspółczynników EER oraz COP, określ klasę energetyczną klimatyzatora opomiarowanego na\nstanowisku egzaminacyjnym i wpisz odpowiednie symbole w miejscu do tego wyznaczonym.\nOznaczenia:\nPn - manometr niskiego ciśnienia\nPe - licznik energii elektrycznej\nT1 - temperatura gorącego gazowego czynnika, mierzona na dolocie do skraplacza\nT2 - temperatura ciekłego czynnika, mierzona na wylocie ze skraplacza\nT3 - temperatura rozprężania czynnika, mierzona na wlocie do parownika\nT4 - temperatura parowania czynnika, mierzona na wylocie z parownika\nRysunek 1. Schemat pomiarowy klimatyzatora\nKlasy wydajności energetycznej klimatyzatorów typu Split\nKlasa\nenergetyczna\nKlimatyzator z trybem grzania\ni chłodzenia\nKlimatyzator tylko z trybem\nchłodzenia\nEER\nCOP\nEER\nCOP\nA+++\n൒4,10\n൒4,60\n൒4,10\n൒3,60\nA++\n3,60 - 4,10\n4,10 - 4,60\n3,60 - 4,10\n3,10÷3,60\nA+\n3,10 - 3,60\n3,60 - 4,10\n3,10 - 3,60\n2,60÷3,10\nA\n2,60 - 3,10\n3,10 - 3,60\n2,60 - 3,10\n2,30÷2,60\nB\n2,40 - 2,60\n2,60 - 3,10\n2,40 - 2,60\n2,00÷2,30\nC\n2,10 - 2,40\n2,40 - 2,60\n2,10 - 2,40\n1,80÷2,00\nD\n1,80 - 2,10\n2,00 - 2,40\n1,80 - 2,10\n1,60÷1,80\nE\n1,60 - 1,80\n1,80 - 2,00\n1,60 - 1,80\n1,40÷1,60\nF\n1,40 - 1,60\n1,60 - 1,80\n1,40 - 1,60\n1,20÷1,40\nG\n1,40\n1,60\n1,40\n1,20\nCzas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.\nOcenie podlegać będzie 6 rezultatów:\n zapisane dane klimatyzatora,\n ustawione parametry pracy klimatyzatora,\n wyniki pomiarów wartości ciśnień, temperatury, entalpii i mocy energetycznej,\n wartości współczynników EER i COP,\n wykres obiegu termodynamicznego log p-h,\n wyniki testu szczelności\noraz\nprzebieg wykonania testu szczelności i wykonania pomiaru niskiego ciśnienia Pn.\nDane klimatyzatora\ntyp klimatyzatora:\nproducent:\nsymbol czynnika\nchłodniczego\nilość czynnika\nchłodniczego (kg)\nwspółczynnik efektywności energetycznej/*\nchłodniczej SEER\nlub EER\ngrzewczej SCOP\nlub COP\nklasa energetyczna/*\nw trybie chłodzenia\nw trybie grzania\nmoc chłodnicza oddana (W)\nmoc grzewcza oddana (W)\nmoc elektryczna pobierana (W)\n* Współczynnik efektywności energetycznej lub klasę energetyczną można określić również na podstawie załączonej\ntabeli klas energetycznych dla klimatyzatorów typu Split.\nBieżący czas uruchomienia klimatyzatora (godz. i min.)\nTest szczelności układu chłodniczego\nmiejsce testowania\nsposób testowania\ntest szczelności elektronicznym\nwykrywaczem nieszczelności*\ntest szczelności wykrywaczem\nw aerozolu*\n* wpisz w zależności od wyniku testu: szczelny lub nieszczelny\nTabela pomiarów\n(Pw należy przyjąć 15 bar dla czynników R22, R32, R134a, R407C, a 17 bar dla R410A)\nciśnienia bezwzględne\n(Pw+1 bar; Pn + 1 bar)\ntemperatura\nentalpia\nmoc\nelektryczna\nbar\n˚C\nkJ/kg\nkW\nskraplania_Pw parowania_Pn\nT1\nT2\nT3\nT4\nh1\npkt. 1\nh3\npkt.3\nh4\npkt. 4\nPe\nWartości współczynników EER i COP\nEER ൌ\n௛ସି௛ଷ\n௛ଵି௛ସ EER ൌ\nmoc chłodnicza: Pch ൌ Pe ൉ EER ൌ\nCOP ൌ\n௉௖௛ା௉௘\n௉௘\nCOP ൌ\nKlasa energetyczna klimatyzatora opomiarowanego na stanowisku egzaminacyjnym\nw trybie chłodzenia*\nw trybie grzania*\n* wpisz symbol klasy energetycznej klimatyzatora zgodnie z tabelą Klasy wydajności energetycznej klimatyzatorów\ntypu Split\nWykresy Molliera log p-h dla wybranych czynników chłodniczych\nCzynnik R 22\nCzynnik R 32\nCzynnik R 134A\nCzynnik R407 C\nCzynnik R 410 A","answer":null,"answer_text":null,"solution":null,"image":"img/e31-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad-PE.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":2,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":null,"solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E31 · Egzamin zawodowy · czerwiec 2019","subject_label":"e31","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie egzaminacyjne<br>W klimatyzatorze typu Split znajdującym się na stanowisku egzaminacyjnym wykonaj test szczelności układu<br>chłodniczego oraz pomierz parametry pracy urządzenia. Na podstawie wyników pomiarów sporządź wykres<br>obiegu termodynamicznego log p-h i oblicz chwilowe wartości współczynników efektywności energetycznej<br>chłodniczej i grzewczej. Zadanie wykonaj zgodnie z zamieszczoną procedurą.<br>Na etapie uruchomienia urządzenia:<br><br>z instrukcji eksploatacji klimatyzatora znajdującej się na stanowisku egzaminacyjnym odczytaj dane<br>klimatyzatora i zapisz je w tabeli Dane klimatyzatora,<br><br>podłącz klimatyzator do zasilania 230 V,<br><br>ustaw na pilocie: bieżący czas, tryb CHŁODZENIE, ŚREDNIE OBROTY WENTYLATORA,<br>TEMPERATURA SCHŁADZANIA 18°C,<br><br>uruchom klimatyzator, zapisz w miejscu do tego wyznaczonym bieżący czas uruchomienia<br>klimatyzatora.<br>Na etapie testu szczelności:<br><br>zdejmij osłonę zaworów czynnika chłodniczego znajdującą się na jednostce zewnętrznej,<br><br>w korytku kablowym odsłoń izolację rurociągów czynnika chłodniczego w miejscu połączenia rurek,<br><br>przez podniesienie ręki zgłoś gotowość do wykonania testów szczelności. Po uzyskaniu zgody<br>sprawdź znajdującym się w magazynie elektronicznym wykrywaczem nieszczelności szczelność<br>zaworu serwisowego, podłączeń zaworu cieczowego, gazowego oraz na łącznikach rurek czynnika<br>chłodniczego w korytku. Bezpośrednio po wykorzystaniu przyrządu odłóż go do magazynu.<br>W następnej kolejności wykonaj test wykrywaczem nieszczelności w aerozolu,<br><br>wyniki obu testów zapisz w tabeli Wynik testu szczelności układu chłodniczego,<br><br>załóż osłonę na zawory w jednostce zewnętrznej oraz zakryj połączenia rurek w korytku kablowym.<br>UWAGA! Jesteś oceniany za prawidłowość wykonania testu szczelności, a nie za uzyskany wynik.<br>Na etapie wykonania pomiarów:<br><br>w liczniku energii elektrycznej ustaw funkcję pomiaru mocy Pe [W],<br><br>podłącz zgodnie z rysunkiem 1 manometr, a następnie elektronicznym wykrywaczem nieszczelności<br>sprawdź szczelność tego podłączenia.<br><br>po upływie 0,5 h od uruchomienia klimatyzatora przez podniesienie ręki zgłoś gotowość do zapisania<br>wartości mierzonych parametrów klimatyzatora. Po uzyskanie zgodny w obecności egzaminatora<br>zapisz w Tabeli pomiarów wskazania:<br> termometrów T1, T2, T3, T4 (rysunek 1),<br> manometru niskiego ciśnienia Pn,<br> licznika energii wskazującego wartość mocy pobieranej w trakcie pracy klimatyzatora.<br>Przyjmij, że wartość wysokiego ciśnienia Pw wynosi 15 bar dla czynników R22, R32, R134a, R404A,<br>R407C, a dla czynnika R410A - 17 bar. Ciśnienie atmosferyczne jest równe 1 bar.<br>Na etapie sporządzenie wykresu:<br><br>na wykresie log p-h dla czynnika chłodniczego znajdującego się w klimatyzatorze narysuj dwie<br>proste równoległe do osi odciętych, odpowiadające ciśnieniom parowania i skraplania oraz zaznacz<br>cztery punkty opisane cyframi 1, 2, 3, 4, przy czym:<br> punkt „1” odpowiada temperaturze (T1) gorącego gazu,<br> punkt „2” odpowiada temperaturze (T2) ciekłego czynnika na wyjściu ze skraplacza,<br> punkt „3” odpowiada temperaturze (T3) rozprężonego czynnika,<br> punkt „4” odpowiada temperaturze (T4) czynnika na wyjściu z parownika,<br><br>połącz otrzymane punkty tak, by utworzyły wykres obiegu.<br>Na etapie obliczeń:<br><br>odczytaj wartości entalpii h odpowiadające punktom 1, 3, 4 i zapisz je w Tabeli pomiarów,<br><br>oblicz wartości współczynników EER i COP. Wyniki obliczeń zapisz w miejscu do tego<br>wyznaczonym,<br><br>korzystając z tabeli Klasy wydajności energetycznej klimatyzatorów typu Split i obliczonych wartości<br>współczynników EER oraz COP, określ klasę energetyczną klimatyzatora opomiarowanego na<br>stanowisku egzaminacyjnym i wpisz odpowiednie symbole w miejscu do tego wyznaczonym.<br>Oznaczenia:<br>Pn - manometr niskiego ciśnienia<br>Pe - licznik energii elektrycznej<br>T1 - temperatura gorącego gazowego czynnika, mierzona na dolocie do skraplacza<br>T2 - temperatura ciekłego czynnika, mierzona na wylocie ze skraplacza<br>T3 - temperatura rozprężania czynnika, mierzona na wlocie do parownika<br>T4 - temperatura parowania czynnika, mierzona na wylocie z parownika<br>Rysunek 1. Schemat pomiarowy klimatyzatora<br>Klasy wydajności energetycznej klimatyzatorów typu Split<br>Klasa<br>energetyczna<br>Klimatyzator z trybem grzania<br>i chłodzenia<br>Klimatyzator tylko z trybem<br>chłodzenia<br>EER<br>COP<br>EER<br>COP<br>A+++<br>൒4,10<br>൒4,60<br>൒4,10<br>൒3,60<br>A++<br>3,60 - 4,10<br>4,10 - 4,60<br>3,60 - 4,10<br>3,10÷3,60<br>A+<br>3,10 - 3,60<br>3,60 - 4,10<br>3,10 - 3,60<br>2,60÷3,10<br>A<br>2,60 - 3,10<br>3,10 - 3,60<br>2,60 - 3,10<br>2,30÷2,60<br>B<br>2,40 - 2,60<br>2,60 - 3,10<br>2,40 - 2,60<br>2,00÷2,30<br>C<br>2,10 - 2,40<br>2,40 - 2,60<br>2,10 - 2,40<br>1,80÷2,00<br>D<br>1,80 - 2,10<br>2,00 - 2,40<br>1,80 - 2,10<br>1,60÷1,80<br>E<br>1,60 - 1,80<br>1,80 - 2,00<br>1,60 - 1,80<br>1,40÷1,60<br>F<br>1,40 - 1,60<br>1,60 - 1,80<br>1,40 - 1,60<br>1,20÷1,40<br>G<br>1,40<br>1,60<br>1,40<br>1,20<br>Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.<br>Ocenie podlegać będzie 6 rezultatów:<br> zapisane dane klimatyzatora,<br> ustawione parametry pracy klimatyzatora,<br> wyniki pomiarów wartości ciśnień, temperatury, entalpii i mocy energetycznej,<br> wartości współczynników EER i COP,<br> wykres obiegu termodynamicznego log p-h,<br> wyniki testu szczelności<br>oraz<br>przebieg wykonania testu szczelności i wykonania pomiaru niskiego ciśnienia Pn.<br>Dane klimatyzatora<br>typ klimatyzatora:<br>producent:<br>symbol czynnika<br>chłodniczego<br>ilość czynnika<br>chłodniczego (kg)<br>współczynnik efektywności energetycznej/*<br>chłodniczej SEER<br>lub EER<br>grzewczej SCOP<br>lub COP<br>klasa energetyczna/*<br>w trybie chłodzenia<br>w trybie grzania<br>moc chłodnicza oddana (W)<br>moc grzewcza oddana (W)<br>moc elektryczna pobierana (W)</p>\n<ul><li>Współczynnik efektywności energetycznej lub klasę energetyczną można określić również na podstawie załączonej</li></ul>\n<p>tabeli klas energetycznych dla klimatyzatorów typu Split.<br>Bieżący czas uruchomienia klimatyzatora (godz. i min.)<br>Test szczelności układu chłodniczego<br>miejsce testowania<br>sposób testowania<br>test szczelności elektronicznym<br>wykrywaczem nieszczelności*<br>test szczelności wykrywaczem<br>w aerozolu*</p>\n<ul><li>wpisz w zależności od wyniku testu: szczelny lub nieszczelny</li></ul>\n<p>Tabela pomiarów<br>(Pw należy przyjąć 15 bar dla czynników R22, R32, R134a, R407C, a 17 bar dla R410A)<br>ciśnienia bezwzględne<br>(Pw+1 bar; Pn + 1 bar)<br>temperatura<br>entalpia<br>moc<br>elektryczna<br>bar<br>˚C<br>kJ/kg<br>kW<br>skraplania_Pw parowania_Pn<br>T1<br>T2<br>T3<br>T4<br>h1<br>pkt. 1<br>h3<br>pkt.3<br>h4<br>pkt. 4<br>Pe<br>Wartości współczynników EER i COP<br>EER ൌ<br>௛ସି௛ଷ<br>௛ଵି௛ସ EER ൌ<br>moc chłodnicza: Pch ൌ Pe ൉ EER ൌ<br>COP ൌ<br>௉௖௛ା௉௘<br>௉௘<br>COP ൌ<br>Klasa energetyczna klimatyzatora opomiarowanego na stanowisku egzaminacyjnym<br>w trybie chłodzenia*<br>w trybie grzania*</p>\n<ul><li>wpisz symbol klasy energetycznej klimatyzatora zgodnie z tabelą Klasy wydajności energetycznej klimatyzatorów</li></ul>\n<p>typu Split<br>Wykresy Molliera log p-h dla wybranych czynników chłodniczych<br>Czynnik R 22<br>Czynnik R 32<br>Czynnik R 134A<br>Czynnik R407 C<br>Czynnik R 410 A</p>","solutions":[]}