{"id":"e31-2019-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/25","paper_id":"e31-2019-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny","number":"25","points":null,"ptype":"closed","subject":"e31","category":"egzamin-zawodowy","year":2019,"month":"styczen","level":null,"text":"Zadanie 25.\nNa podstawie tabeli zawierającej wyniki pomiarów parametrów pracy pompy ciepła wykonane w różnym\nczasie określ, w którym dniu parametry pracy pompy ciepła były zgodne z wartościami normatywnymi?\nwarunki pracy pompy ciepła\nwartości normatywne\n01.02.2017\ngodz.12.00\n01.03.2017\ngodz.24.00\n01.05.2017\nGodz.6.00\n01.10.2017\nGodz.20.00\nZasobnik ciepłej wody użytkowej\n+55°C (±10°C)\n45\n65\n65\n52\nZasobnik ogrzewania podłogowego\n+35°C (±5°C)\n45\n40\n30\n36\nZasobnik grzejników centralnego ogrzewania\n+55°C (±2°C)\n45\n50\n45\n56\nA.\nB.\nC.\nD.","answer":null,"answer_text":null,"solution":null,"image":"img/e31-2019-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad-25.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":9,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":null,"solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E31 · Egzamin zawodowy · styczeń 2019","subject_label":"e31","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie 25.<br>Na podstawie tabeli zawierającej wyniki pomiarów parametrów pracy pompy ciepła wykonane w różnym<br>czasie określ, w którym dniu parametry pracy pompy ciepła były zgodne z wartościami normatywnymi?<br>warunki pracy pompy ciepła<br>wartości normatywne<br>01.02.2017<br>godz.12.00<br>01.03.2017<br>godz.24.00<br>01.05.2017<br>Godz.6.00<br>01.10.2017<br>Godz.20.00<br>Zasobnik ciepłej wody użytkowej<br>+55°C (±10°C)<br>45<br>65<br>65<br>52<br>Zasobnik ogrzewania podłogowego<br>+35°C (±5°C)<br>45<br>40<br>30<br>36<br>Zasobnik grzejników centralnego ogrzewania<br>+55°C (±2°C)<br>45<br>50<br>45<br>56<br>A.<br>B.<br>C.<br>D.</p>","solutions":[]}