{"id":"ee05-2019-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE","paper_id":"ee05-2019-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny","number":"PE","points":null,"ptype":"open","subject":"ee05","category":"egzamin-zawodowy","year":2019,"month":"styczen","level":null,"text":"Zadanie egzaminacyjne\nNa ścianie montażowej zamontuj rozdzielnicę oraz gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, zgodnie\nz rysunkiem 1. Elektryczna rozdzielnica mieszkaniowa.\nNa podstawie rysunku 1 i rysunku 2. narysuj schemat montażowy połączeń w rozdzielnicy zapewniający\nrównomierne obciążenie faz oraz schemat podłączenia obwodu jednego gniazda wtyczkowego (rysunek 3).\nDo zasilania rozdzielnicy użyj przewodu YDYżo 5×2,5 mm2. Połączenia wszystkich aparatów w rozdzielnicy\nwykonaj przewodem LY 2,5 mm2. Podłącz gniazdo wtyczkowe do wyłącznika nadprądowego S301 B16.\nW celu sprawdzenia poprawności montażu zabezpieczeń obwodów oświetlenia zmontuj oprawkę używając\nprzewodu DY 2×1,5 mm2 i podłącz ją do dowolnego obwodu oświetlenia.\nUWAGA!\nPrzez podniesienie ręki zgłoś gotowość do sprawdzenia działania instalacji elektrycznej. Po uzyskaniu zgody\nprzewodniczącego ZN w obecności egzaminatora załącz napięcie zasilające i sprawdź działanie instalacji.\nPo wykonaniu prac wypełnij Kartę oceny instalacji.\nZadanie wykonaj na przygotowanym stanowisku pracy, wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia\ni sprzęt.\nRysunek 1. Elektryczna rozdzielnica mieszkaniowa\nRysunek 2. Schemat ideowy\nRysunek 3. Schemat montażowy połączeń w rozdzielnicy\nCzas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.\nOcenie podlegać będą 4 rezultaty:\n rozdzielnica mieszkaniowa zainstalowana na ścianie montażowej,\n Schemat montażowy połączeń w rozdzielnicy - rysunek 3,\n połączenia elektryczne w rozdzielnicy oraz z dwoma punktami odbiorczymi instalacji,\n Karta oceny instalacji\noraz\nprzebieg wykonania montażu rozdzielnicy elektrycznej na ścianie montażowej.\nLp.\nOceniany element instalacji\nZaznacz znak X\nw odpowiedniej\nkolumnie\nZapisz wniosek:\nsprawny/niesprawny\nTAK\nNIE\n1\nPo załączeniu wyłącznika różnicowoprądowego, wyłącznik\nnie wyłącza się samoczynnie.\n2\nPo załączeniu wyłącznika różnicowoprądowego oraz\nwciśnięciu przycisku TEST wyłącznik wyłącza się.\n3\nPo załączeniu wyłącznika różnicowoprądowego oraz\nwyłączników instalacyjnych nadprądowych B16 i B10\nw obwodach nie ma zwarcia.\n4\nPo załączeniu wyłącznika instalacyjnego nadprądowego\nB16\ni\nwyłączników\nB10\nsprawdzenie\nneonowym\nwskaźnikiem napięcia potwierdza obecność napięcia na\nwyjściu tych wyłączników nadprądowych.\n5\nSprawdzenie neonowym wskaźnikiem napięcia potwierdza\nobecność napięcia z lewej strony gniazda wtyczkowego\n(bolec PE na górze).\n6\nPo\nwyłączeniu\nwyłącznika\nróżnicowoprądowego\ni załączeniu wyłączników nadprądowych B6 sprawdzenie\nneonowym wskaźnikiem napięcia potwierdza obecność\nnapięcia na wyjściu trzech wyłączników nadprądowych.\n7\nZałączenie\nwyłącznika\nnadprądowego\nB6\npowoduje\nświecenie podłączonej żarówki zamontowanej w oprawce.\nLp.\nStan ciągłości połączeń przewodu ochronnego\nWartość\nJednostka\nmiary\nZapisz wniosek:\nciągłość/przerwa\n1.\nPomiar\nna\nodcinku\nmiędzy\nlistwą\nPE\nw rozdzielnicy a bolcem ochronnym gniazda\nwtyczkowego.\nKarta oceny instalacji","answer":null,"answer_text":null,"solution":null,"image":"img/ee05-2019-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad-PE.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":2,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":null,"solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"Ee05 · Egzamin zawodowy · styczeń 2019","subject_label":"ee05","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie egzaminacyjne<br>Na ścianie montażowej zamontuj rozdzielnicę oraz gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, zgodnie<br>z rysunkiem 1. Elektryczna rozdzielnica mieszkaniowa.<br>Na podstawie rysunku 1 i rysunku 2. narysuj schemat montażowy połączeń w rozdzielnicy zapewniający<br>równomierne obciążenie faz oraz schemat podłączenia obwodu jednego gniazda wtyczkowego (rysunek 3).<br>Do zasilania rozdzielnicy użyj przewodu YDYżo 5×2,5 mm2. Połączenia wszystkich aparatów w rozdzielnicy<br>wykonaj przewodem LY 2,5 mm2. Podłącz gniazdo wtyczkowe do wyłącznika nadprądowego S301 B16.<br>W celu sprawdzenia poprawności montażu zabezpieczeń obwodów oświetlenia zmontuj oprawkę używając<br>przewodu DY 2×1,5 mm2 i podłącz ją do dowolnego obwodu oświetlenia.<br>UWAGA!<br>Przez podniesienie ręki zgłoś gotowość do sprawdzenia działania instalacji elektrycznej. Po uzyskaniu zgody<br>przewodniczącego ZN w obecności egzaminatora załącz napięcie zasilające i sprawdź działanie instalacji.<br>Po wykonaniu prac wypełnij Kartę oceny instalacji.<br>Zadanie wykonaj na przygotowanym stanowisku pracy, wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia<br>i sprzęt.<br>Rysunek 1. Elektryczna rozdzielnica mieszkaniowa<br>Rysunek 2. Schemat ideowy<br>Rysunek 3. Schemat montażowy połączeń w rozdzielnicy<br>Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.<br>Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:<br> rozdzielnica mieszkaniowa zainstalowana na ścianie montażowej,<br> Schemat montażowy połączeń w rozdzielnicy - rysunek 3,<br> połączenia elektryczne w rozdzielnicy oraz z dwoma punktami odbiorczymi instalacji,<br> Karta oceny instalacji<br>oraz<br>przebieg wykonania montażu rozdzielnicy elektrycznej na ścianie montażowej.<br>Lp.<br>Oceniany element instalacji<br>Zaznacz znak X<br>w odpowiedniej<br>kolumnie<br>Zapisz wniosek:<br>sprawny/niesprawny<br>TAK<br>NIE<br>1<br>Po załączeniu wyłącznika różnicowoprądowego, wyłącznik<br>nie wyłącza się samoczynnie.<br>2<br>Po załączeniu wyłącznika różnicowoprądowego oraz<br>wciśnięciu przycisku TEST wyłącznik wyłącza się.<br>3<br>Po załączeniu wyłącznika różnicowoprądowego oraz<br>wyłączników instalacyjnych nadprądowych B16 i B10<br>w obwodach nie ma zwarcia.<br>4<br>Po załączeniu wyłącznika instalacyjnego nadprądowego<br>B16<br>i<br>wyłączników<br>B10<br>sprawdzenie<br>neonowym<br>wskaźnikiem napięcia potwierdza obecność napięcia na<br>wyjściu tych wyłączników nadprądowych.<br>5<br>Sprawdzenie neonowym wskaźnikiem napięcia potwierdza<br>obecność napięcia z lewej strony gniazda wtyczkowego<br>(bolec PE na górze).<br>6<br>Po<br>wyłączeniu<br>wyłącznika<br>różnicowoprądowego<br>i załączeniu wyłączników nadprądowych B6 sprawdzenie<br>neonowym wskaźnikiem napięcia potwierdza obecność<br>napięcia na wyjściu trzech wyłączników nadprądowych.<br>7<br>Załączenie<br>wyłącznika<br>nadprądowego<br>B6<br>powoduje<br>świecenie podłączonej żarówki zamontowanej w oprawce.<br>Lp.<br>Stan ciągłości połączeń przewodu ochronnego<br>Wartość<br>Jednostka<br>miary<br>Zapisz wniosek:<br>ciągłość/przerwa<br>1.<br>Pomiar<br>na<br>odcinku<br>między<br>listwą<br>PE<br>w rozdzielnicy a bolcem ochronnym gniazda<br>wtyczkowego.<br>Karta oceny instalacji</p>","solutions":[]}