{"id":"ele05-2023-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE","paper_id":"ele05-2023-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny","number":"PE","points":null,"ptype":"open","subject":"ele05","category":"inne","year":2023,"month":"czerwiec","level":null,"text":"Zadanie egzaminacyjne\nW lokalu mieszkalnym uzupełniono instalację elektryczną 230 V o dodatkowy obwód gniazd wtyczkowych\noraz obwód oświetlenia.\nSchemat nowego odcinka instalacji mieszkaniowej przedstawiono na rysunku 1. W każdej z opraw\noświetleniowych zamontowano żarowe źródło światła o mocy 60 W.\nW trakcie uruchamiania instalacji zaobserwowano trzy następujące nieprawidłowości:\n1. włączenie źródła światła przy pomocy łącznika S1 powoduje samoczynne wyłączenie zasilania\nobwodu oświetleniowego oraz obwodu gniazd wtyczkowych,\n2. włączenie źródła światła przy pomocy łącznika S2 powoduje samoczynne wyłączenie zasilania\nobwodu oświetleniowego,\n3. przy włączeniu nagrzewnicy rezystancyjnej o mocy 4,2 kW do dowolnego z gniazd wtyczkowych\nnastępuje po chwili samoczynne wyłączenie zasilania obwodu gniazd wtyczkowych.\nW celu znalezienia usterek przeprowadzono pomiary napięcia w poszczególnych miejscach instalacji.\nOtrzymane wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli 1.\nNastępnie odłączono wszystkie obwody od sieci i przeprowadzono pomiary rezystancji pomiędzy\nwybranymi punktami instalacji mieszkaniowej. Wyniki pomiarów zamieszczono w tabeli 2.\n1. Oceń poprawność otrzymanych wyników pomiarów napięcia i uzupełnij tabelę 1.\n2. Oceń poprawność otrzymanych wyników pomiarów rezystancji i uzupełnij tabelę 2.\n3. Określ przyczyny wystąpienia zaobserwowanych usterek i uzupełnij tabelę 3.\n4. Sporządź wykaz miejsc i rodzajów usterek oraz zapisz sposoby ich usunięcia i uzupełnij tabelę 4.\n5. Sporządź wykaz przyrządów kontrolno-pomiarowych do wykonania pomiarów i narzędzi\npotrzebnych do usunięcia wszystkich usterek w instalacji mieszkaniowej.\nRysunek 1. Schemat nowego odcinka instalacji mieszkaniowej\nCzas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.\nOcenie będzie podlegać 5 rezultatów:\n- ocena wyników pomiarów napięcia - tabela 1,\n- ocena wyników pomiarów rezystancji - tabela 2,\n- określenie przyczyn występowania usterek w instalacji - tabela 3,\n- wykaz miejsc i rodzajów usterek oraz sposobów ich usunięcia - tabela 4,\n- wykaz przyrządów kontrolno-pomiarowych do wykonania pomiarów i narzędzi potrzebnych do\nusunięcia wszystkich usterek.\nTabela 1. Wyniki pomiarów napięcia\nLp.\nPunkt, w którym mierzone\njest napięcie względem\nprzewodu neutralnego\nZmierzona wartość\nnapięcia\nOcena wyników pomiarów:\nPrawidłowy - wpisz: „+”\nNieprawidłowy - wpisz: „-”\nPomiar wykonany, gdy zabezpieczenia F1, F2, F3 są załączone, a łączniki S1, S2, S3 - wyłączone\n1\nA\n230\nV\n2\nB\n0\nV\n3\nC\n0\nV\n4\nD\n0\nV\n5\nE\n0\nV\n6\nF\n0\nV\n7\nG\n0\nV\n8\nH\n0\nV\n9\nI\n230\nV\nTabela 2. Wyniki pomiarów rezystancji\nLp.\nPunkty, pomiędzy którymi\nmierzona jest ciągłość\nobwodu\nZmierzona wartość\nrezystancji\nOcena wyników pomiarów:\nPrawidłowy - wpisz: „+”\nNieprawidłowy - wpisz: „-”\nPomiary wykonywane są po wcześniejszym odłączeniu wszystkich obwodów od sieci zasilającej\n(F1, F2 i F3 są wyłączone)\n1\nB - F\n0,1 Ω\n2\nC - F\n∞\n3\nD - F\n∞\n4\nE - F\n∞\n5\nB - G\n1 060 Ω\n6\nC - G\n0,3 Ω\n7\nD - G\n550 Ω\n8\nE - G\n550 Ω\n9\nI - H\n∞\nPomiary wykonywane, gdy łącznik S1 jest załączony, a S2 i S3 są wyłączone\n10\nA - B\n0,1 Ω\nPomiary wykonywane, gdy łącznik S2 jest załączony, a S1 i S3 są wyłączone\n11\nA - C\n0,1 Ω\nPomiary wykonywane, gdy łącznik S3 jest załączony, a S1 i S2 są wyłączone\n12\nA - D\n0,1 Ω\n13\nA - E\n0,1 Ω\nTabela 3. Określenie przyczyn występowania usterek w instalacji\nNumer\nusterki\nOpis skutków usterki\nPrzyczyna usterki\n1\nWłączenie źródła światła przy pomocy\nłącznika S1 powoduje samoczynne\nwyłączenie zasilania obwodu\noświetleniowego oraz obwodu gniazd\nwtyczkowych.\n2\nWłączenie źródła światła przy pomocy\nłącznika S2 powoduje samoczynne\nwyłączenie zasilania obwodu\noświetleniowego.\n3\nPrzy włączeniu do dowolnego z gniazd\nwtyczkowych nagrzewnicy rezystancyjnej\no mocy 4,2 kW następuje po chwili\nsamoczynne wyłączenie zasilania obwodu\ngniazd wtyczkowych.\nTabela 4. Wykaz miejsc i rodzajów usterek oraz sposobów ich usunięcia\nNumer\nusterki\nMiejsce\nRodzaj usterki\nSposób usunięcia\n1\n2\n3\n4\nWykaz przyrządów kontrolno-pomiarowych do wykonania pomiarów i narzędzi potrzebnych do\nusunięcia wszystkich usterek\nPrzyrządy kontrolno-pomiarowe:\nNarzędzia potrzebne do usunięcia usterek:","answer":null,"answer_text":"Nazwa\nkwalifikacji:\nEksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych\nOznaczenie\nkwalifikacji:\nELE.05\nNumer zadania:\n01\nKod arkusza:\nELE.05-01-23.06-SG\nWersja arkusza:\nSG\nLp.\nElementy podlegające ocenie/kryteria oceny\nR.1\nRezultat 1: Ocena wyników pomiarów napięcia\nZdający w tabeli 1 zapisał w:\nR.1.1\npozycji 1: „+”\nR.1.2\npozycji 2: „+”\nR.1.3\npozycji 3: „+”\nR.1.4\npozycji 4: „+”\nR.1.5\npozycji 5: „+”\nR.1.6\npozycji 6: „+”\nR.1.7\npozycji 7: „+”\nR.1.8\npozycji 8: „+”\nR.1.9\npozycji 9: „+”\nR.2\nRezultat 2: Ocena wyników pomiarów rezystancji\nZdający w tabeli 2 zapisał w:\nR.2.1\npozycji 1: „-”\nR.2.2\npozycji 2: „+”\nR.2.3\npozycji 3: „+”\nR.2.4\npozycji 4: „+”\nR.2.5\npozycji 6: „-”\nR.2.6\npozycji 9: „+”\nR.2.7\npozycji 10: „+”\nR.2.8\npozycji 11: „+”\nR.2.9\npozycji 12: „+”\nR.2.10\npozycji 13: „+”\nR.3\nRezultat 3: Określenie przyczyn występowania usterek w instalacji\nUwaga! Dopuszcza się inne poprawne merytorycznie sformułowania\nZdający w tabeli 3 zapisał:\nR.3.1\ndla usterki 1: zwarcie linii L z linią PE lub uszkodzenie OP1\nR.3.2\ndla usterki 2: zwarcie linii L z linią N lub uszkodzenie OP2\nR.3.3\ndla usterki 3: zbyt duża moc odbiornika lub zbyt mały prąd znamionowy zabezpieczenia\nnadmiarowoprądowego F3\nR.4\nRezultat 4: Wykaz miejsc i rodzajów usterek oraz sposobów ich usunięcia\nUwaga! Dopuszcza się inne poprawne merytorycznie sformułowania\nZdający w tabeli 4 zapisał dla:\nR.4.1\nmiejsca usterki 1: oprawa OP1 lub między punktami B i F\nR.4.2\nmiejsca usterki 2: oprawa OP2 lub między punktami C i G\nR.4.3\nmiejsca usterki 3: obwód gniazd lub F3 lub odbiornik\nR.4.4\nrodzaju usterki 1: zwarcie w oprawie OP1 lub zwarcie przewodów L i PE doprowadzonych\ndo oprawy OP1 lub uszkodzona oprawa OP1\nR.4.5\nrodzaju usterki 2: zwarte źródło światła OP2 lub zwarcie przewodów L i N\ndoprowadzonych do oprawy OP2 lub uszkodzona oprawa OP2\nR.4.6\nrodzaju usterki 3: przeciążenie lub niewłaściwy dobór zabezpieczenia\nnadmiarowoprądowego F3\nR.4.7\nsposobu usunięcia usterki 1: wymiana oprawy lub wymiana przewodów lub właściwe\npodłączenie przewodów\nR.4.8\nsposobu usunięcia usterki 2: wymiana źródła światła lub wymiana oprawy lub wymiana\nprzewodów lub właściwe podłączenie przewodów\nR.4.9\nsposobu usunięcia usterki 3: dobór/wymiana odbiornika lub wymiana zabezpieczenia\nnadmiarowoprądowego F3\nR.5\nRezultat 5: Wykaz przyrządów kontrolno-pomiarowych do wykonania pomiarów i\nnarzędzi potrzebnych do usunięcia wszystkich usterek\nZdający w dowolnej kolejności zapisał w wykazie:\nR.5.1\nprzyrządów kontrolno-pomiarowych: woltomierz lub multimetr\nR.5.2\nprzyrządów kontrolno-pomiarowych: omomierz lub multimetr\nR.5.3\nnarzędzi: komplet wkrętaków\nR.5.4\nnarzędzi: dowolny przyrząd do cięcia przewodów\nR.5.5\nnarzędzi: przyrząd do ściągania izolacji\nR.5.6\ntylko narzędzia potrzebne do usunięcia usterek zapisanych w tabeli 4","solution":null,"image":"img/ele05-2023-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad-PE.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":2,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":"ocr","solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"Ele05 · Inne · czerwiec 2023","subject_label":"ele05","category_label":"Inne","text_html":"<p>Zadanie egzaminacyjne<br>W lokalu mieszkalnym uzupełniono instalację elektryczną 230 V o dodatkowy obwód gniazd wtyczkowych<br>oraz obwód oświetlenia.<br>Schemat nowego odcinka instalacji mieszkaniowej przedstawiono na rysunku 1. W każdej z opraw<br>oświetleniowych zamontowano żarowe źródło światła o mocy 60 W.<br>W trakcie uruchamiania instalacji zaobserwowano trzy następujące nieprawidłowości:</p>\n<ol><li>włączenie źródła światła przy pomocy łącznika S1 powoduje samoczynne wyłączenie zasilania</li></ol>\n<p>obwodu oświetleniowego oraz obwodu gniazd wtyczkowych,</p>\n<ol><li>włączenie źródła światła przy pomocy łącznika S2 powoduje samoczynne wyłączenie zasilania</li></ol>\n<p>obwodu oświetleniowego,</p>\n<ol><li>przy włączeniu nagrzewnicy rezystancyjnej o mocy 4,2 kW do dowolnego z gniazd wtyczkowych</li></ol>\n<p>następuje po chwili samoczynne wyłączenie zasilania obwodu gniazd wtyczkowych.<br>W celu znalezienia usterek przeprowadzono pomiary napięcia w poszczególnych miejscach instalacji.<br>Otrzymane wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli 1.<br>Następnie odłączono wszystkie obwody od sieci i przeprowadzono pomiary rezystancji pomiędzy<br>wybranymi punktami instalacji mieszkaniowej. Wyniki pomiarów zamieszczono w tabeli 2.</p>\n<ol><li>Oceń poprawność otrzymanych wyników pomiarów napięcia i uzupełnij tabelę 1.</li><li>Oceń poprawność otrzymanych wyników pomiarów rezystancji i uzupełnij tabelę 2.</li><li>Określ przyczyny wystąpienia zaobserwowanych usterek i uzupełnij tabelę 3.</li><li>Sporządź wykaz miejsc i rodzajów usterek oraz zapisz sposoby ich usunięcia i uzupełnij tabelę 4.</li><li>Sporządź wykaz przyrządów kontrolno-pomiarowych do wykonania pomiarów i narzędzi</li></ol>\n<p>potrzebnych do usunięcia wszystkich usterek w instalacji mieszkaniowej.<br>Rysunek 1. Schemat nowego odcinka instalacji mieszkaniowej<br>Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.<br>Ocenie będzie podlegać 5 rezultatów:</p>\n<ul><li>ocena wyników pomiarów napięcia - tabela 1,</li><li>ocena wyników pomiarów rezystancji - tabela 2,</li><li>określenie przyczyn występowania usterek w instalacji - tabela 3,</li><li>wykaz miejsc i rodzajów usterek oraz sposobów ich usunięcia - tabela 4,</li><li>wykaz przyrządów kontrolno-pomiarowych do wykonania pomiarów i narzędzi potrzebnych do</li></ul>\n<p>usunięcia wszystkich usterek.<br>Tabela 1. Wyniki pomiarów napięcia<br>Lp.<br>Punkt, w którym mierzone<br>jest napięcie względem<br>przewodu neutralnego<br>Zmierzona wartość<br>napięcia<br>Ocena wyników pomiarów:<br>Prawidłowy - wpisz: „+”<br>Nieprawidłowy - wpisz: „-”<br>Pomiar wykonany, gdy zabezpieczenia F1, F2, F3 są załączone, a łączniki S1, S2, S3 - wyłączone<br>1<br>A<br>230<br>V<br>2<br>B<br>0<br>V<br>3<br>C<br>0<br>V<br>4<br>D<br>0<br>V<br>5<br>E<br>0<br>V<br>6<br>F<br>0<br>V<br>7<br>G<br>0<br>V<br>8<br>H<br>0<br>V<br>9<br>I<br>230<br>V<br>Tabela 2. Wyniki pomiarów rezystancji<br>Lp.<br>Punkty, pomiędzy którymi<br>mierzona jest ciągłość<br>obwodu<br>Zmierzona wartość<br>rezystancji<br>Ocena wyników pomiarów:<br>Prawidłowy - wpisz: „+”<br>Nieprawidłowy - wpisz: „-”<br>Pomiary wykonywane są po wcześniejszym odłączeniu wszystkich obwodów od sieci zasilającej<br>(F1, F2 i F3 są wyłączone)<br>1<br>B - F<br>0,1 Ω<br>2<br>C - F<br>∞<br>3<br>D - F<br>∞<br>4<br>E - F<br>∞<br>5<br>B - G<br>1 060 Ω<br>6<br>C - G<br>0,3 Ω<br>7<br>D - G<br>550 Ω<br>8<br>E - G<br>550 Ω<br>9<br>I - H<br>∞<br>Pomiary wykonywane, gdy łącznik S1 jest załączony, a S2 i S3 są wyłączone<br>10<br>A - B<br>0,1 Ω<br>Pomiary wykonywane, gdy łącznik S2 jest załączony, a S1 i S3 są wyłączone<br>11<br>A - C<br>0,1 Ω<br>Pomiary wykonywane, gdy łącznik S3 jest załączony, a S1 i S2 są wyłączone<br>12<br>A - D<br>0,1 Ω<br>13<br>A - E<br>0,1 Ω<br>Tabela 3. Określenie przyczyn występowania usterek w instalacji<br>Numer<br>usterki<br>Opis skutków usterki<br>Przyczyna usterki<br>1<br>Włączenie źródła światła przy pomocy<br>łącznika S1 powoduje samoczynne<br>wyłączenie zasilania obwodu<br>oświetleniowego oraz obwodu gniazd<br>wtyczkowych.<br>2<br>Włączenie źródła światła przy pomocy<br>łącznika S2 powoduje samoczynne<br>wyłączenie zasilania obwodu<br>oświetleniowego.<br>3<br>Przy włączeniu do dowolnego z gniazd<br>wtyczkowych nagrzewnicy rezystancyjnej<br>o mocy 4,2 kW następuje po chwili<br>samoczynne wyłączenie zasilania obwodu<br>gniazd wtyczkowych.<br>Tabela 4. Wykaz miejsc i rodzajów usterek oraz sposobów ich usunięcia<br>Numer<br>usterki<br>Miejsce<br>Rodzaj usterki<br>Sposób usunięcia<br>1<br>2<br>3<br>4<br>Wykaz przyrządów kontrolno-pomiarowych do wykonania pomiarów i narzędzi potrzebnych do<br>usunięcia wszystkich usterek<br>Przyrządy kontrolno-pomiarowe:<br>Narzędzia potrzebne do usunięcia usterek:</p>","answer_text_html":"<p>Nazwa<br>kwalifikacji:<br>Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych<br>Oznaczenie<br>kwalifikacji:<br>ELE.05<br>Numer zadania:<br>01<br>Kod arkusza:<br>ELE.05-01-23.06-SG<br>Wersja arkusza:<br>SG<br>Lp.<br>Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny<br>R.1<br>Rezultat 1: Ocena wyników pomiarów napięcia<br>Zdający w tabeli 1 zapisał w:<br>R.1.1<br>pozycji 1: „+”<br>R.1.2<br>pozycji 2: „+”<br>R.1.3<br>pozycji 3: „+”<br>R.1.4<br>pozycji 4: „+”<br>R.1.5<br>pozycji 5: „+”<br>R.1.6<br>pozycji 6: „+”<br>R.1.7<br>pozycji 7: „+”<br>R.1.8<br>pozycji 8: „+”<br>R.1.9<br>pozycji 9: „+”<br>R.2<br>Rezultat 2: Ocena wyników pomiarów rezystancji<br>Zdający w tabeli 2 zapisał w:<br>R.2.1<br>pozycji 1: „-”<br>R.2.2<br>pozycji 2: „+”<br>R.2.3<br>pozycji 3: „+”<br>R.2.4<br>pozycji 4: „+”<br>R.2.5<br>pozycji 6: „-”<br>R.2.6<br>pozycji 9: „+”<br>R.2.7<br>pozycji 10: „+”<br>R.2.8<br>pozycji 11: „+”<br>R.2.9<br>pozycji 12: „+”<br>R.2.10<br>pozycji 13: „+”<br>R.3<br>Rezultat 3: Określenie przyczyn występowania usterek w instalacji<br>Uwaga! Dopuszcza się inne poprawne merytorycznie sformułowania<br>Zdający w tabeli 3 zapisał:<br>R.3.1<br>dla usterki 1: zwarcie linii L z linią PE lub uszkodzenie OP1<br>R.3.2<br>dla usterki 2: zwarcie linii L z linią N lub uszkodzenie OP2<br>R.3.3<br>dla usterki 3: zbyt duża moc odbiornika lub zbyt mały prąd znamionowy zabezpieczenia<br>nadmiarowoprądowego F3<br>R.4<br>Rezultat 4: Wykaz miejsc i rodzajów usterek oraz sposobów ich usunięcia<br>Uwaga! Dopuszcza się inne poprawne merytorycznie sformułowania<br>Zdający w tabeli 4 zapisał dla:<br>R.4.1<br>miejsca usterki 1: oprawa OP1 lub między punktami B i F<br>R.4.2<br>miejsca usterki 2: oprawa OP2 lub między punktami C i G<br>R.4.3<br>miejsca usterki 3: obwód gniazd lub F3 lub odbiornik<br>R.4.4<br>rodzaju usterki 1: zwarcie w oprawie OP1 lub zwarcie przewodów L i PE doprowadzonych<br>do oprawy OP1 lub uszkodzona oprawa OP1<br>R.4.5<br>rodzaju usterki 2: zwarte źródło światła OP2 lub zwarcie przewodów L i N<br>doprowadzonych do oprawy OP2 lub uszkodzona oprawa OP2<br>R.4.6<br>rodzaju usterki 3: przeciążenie lub niewłaściwy dobór zabezpieczenia<br>nadmiarowoprądowego F3<br>R.4.7<br>sposobu usunięcia usterki 1: wymiana oprawy lub wymiana przewodów lub właściwe<br>podłączenie przewodów<br>R.4.8<br>sposobu usunięcia usterki 2: wymiana źródła światła lub wymiana oprawy lub wymiana<br>przewodów lub właściwe podłączenie przewodów<br>R.4.9<br>sposobu usunięcia usterki 3: dobór/wymiana odbiornika lub wymiana zabezpieczenia<br>nadmiarowoprądowego F3<br>R.5<br>Rezultat 5: Wykaz przyrządów kontrolno-pomiarowych do wykonania pomiarów i<br>narzędzi potrzebnych do usunięcia wszystkich usterek<br>Zdający w dowolnej kolejności zapisał w wykazie:<br>R.5.1<br>przyrządów kontrolno-pomiarowych: woltomierz lub multimetr<br>R.5.2<br>przyrządów kontrolno-pomiarowych: omomierz lub multimetr<br>R.5.3<br>narzędzi: komplet wkrętaków<br>R.5.4<br>narzędzi: dowolny przyrząd do cięcia przewodów<br>R.5.5<br>narzędzi: przyrząd do ściągania izolacji<br>R.5.6<br>tylko narzędzia potrzebne do usunięcia usterek zapisanych w tabeli 4</p>","solutions":[]}