{"id":"ele05-2024-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE","paper_id":"ele05-2024-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny","number":"PE","points":null,"ptype":"open","subject":"ele05","category":"inne","year":2024,"month":"styczen","level":null,"text":"Zadanie egzaminacyjne\nPodczas uruchamiania dźwigu w hali produkcyjnej obsługa zauważyła nieprawidłowość rozruchu silnika\npierścieniowego SUg 200L4A. Diagnoza wykazała niepoprawne działanie układu sterowania oraz błędną\nnastawę wyłącznika silnikowego.\nAparaty układu rozruchowego są zamontowane w rozdzielnicy na szynie TH 35.\nDokonaj analizy pracy układu na podstawie schematów obwodu głównego i obwodu sterowania oraz\nuzupełnij Opis prawidłowego działania układu rozruchu silnika na podstawie analizy schematu\nobwodu głównego i obwodu sterowania.\nZinterpretuj wyniki pomiarów przeprowadzonych podczas diagnozowania obwodu głównego\ni sterowania silnika oraz uzupełnij tabelę 1, tabelę 2, tabelę 3 i tabelę 4.\nWykryj usterki w układzie rozruchowym silnika pierścieniowego oraz sporządź wykaz miejsc\ni rodzajów uszkodzeń uzupełniając tabelę 5.\nSporządź w tabeli 6 wykaz narzędzi, przyrządów, urządzeń i materiałów, których należy użyć\nw trakcie usuwania usterek.\nZapisz w tabeli 7 ustawienia trybu pracy oraz nastawy czasu przekaźników czasowych, które sterują\nstycznikami połączonymi z rezystorami rozruchowymi tak, aby przekaźniki załączały się kolejno: K5\npo 5 sekundach od naciśnięcia przycisku Pz, K6 po 10 sekundach od załączenia K5 oraz K7 po 20\nsekundach od załączenia K6.\nZapisz w tabeli 8 właściwą wartość prądu wyzwalacza przeciążeniowego w wyłączniku silnikowym,\naby poprawnie zabezpieczał silnik w czasie pracy.\nDo wykonania zadania wykorzystaj schematy układów na rysunku 1 i rysunku 2, parametry eksploatacyjne\nsilników pierścieniowych typu SUg, instrukcję obsługi przekaźnika czasowego PCM-04 oraz wyniki\nwykonanych pomiarów i obserwacji działania zapisane w tabeli 1, tabeli 2 tabeli 3 i tabeli 4. Sprawność\nelektronicznych przekaźników czasowych K5, K6 i K7 układu określono w wyniku obserwacji kontrolek stanu\nprzekaźników po odliczeniu nastawionego czasu i przy podłączonym napięciu znamionowym do zacisków L\ni N.\nRysunek 1. Schemat obwodu głównego\nRysunek 2. Schemat obwodu sterowania rozruchem silnika\nParametry eksploatacyjne silników pierścieniowych typu SUg\nSynchroniczna prędkość obrotowa 1500 min-1 przy 50 Hz\nTyp\ni liczba\nbiegunów\nMoc\nznamionowa\nDane przy obciążeniu znamionowym\nKrotność momentu\nmaksymalnego\ndo znamionowego\nDane wirnika\nRezystancja\ncharakterystyczna\nPrędkość\nobrotowa\nPrąd\nprzy\n400 V\nSprawność Współczynnik\nmocy\nMoment\nelektromagnetyczny\nNapięcie Prąd Rezystancja\nkW\nKM\nmin-1\nA\n%\nN m\nV\nA\nΩ\nΩ\n200L4A\n18,5\n25\n1455\n36,0\n89,6\n0,87\n122\n3,8\n215\n54,5\n0,0473\n2,2786\n200L4B\n22,0\n30\n1455\n41,5\n90,2\n0,89\n145\n3,6\n253\n55,0\n0,0553\n2,6555\n225M4\n30,0\n40\n1460\n57,0\n91,0\n0,88\n197\n3,8\n305\n62,5\n0,0503\n2,8175\n250M4A\n37,0\n50\n1455\n71,0\n89,5\n0,88\n243\n4,3\n200\n117,0\n0,0195\n0,9869\n250M4B\n45,0\n60\n1460\n86,0\n90,3\n0,88\n295\n4,3\n240\n118,0\n0,0208\n1,1743\n280S4\n55,0\n75\n1455\n101,0\n91,0\n0,91\n362\n3,3\n240\n144,0\n0,0171\n0,9623\n280M4\n75,0\n100\n1472\n139,0\n93,0\n0,88\n487\n4,2\n340\n139,0\n0,0185\n1,4122\nCzas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.\nOcenie będzie podlegać 5 rezultatów:\n- opis prawidłowego działania układu rozruchu silnika na podstawie analizy schematu obwodu\ngłównego i obwodu sterowania,\n- interpretacja wyników pomiarów i obserwacji działania - wnioski zapisane w tabelach 1, 2, 3 i 4,\n- wykaz miejsc i rodzajów zlokalizowanych uszkodzeń w układzie rozruchowym silnika pierścieniowego\n- tabela 5,\n- wykaz narzędzi, przyrządów, urządzeń i materiałów potrzebnych do usunięcia usterek - tabela 6,\n- zapisane ustawienia przekaźników czasowych i oszacowana wartość prądu wyzwalacza\nprzeciążeniowego wyłącznika silnikowego - tabele 7 i 8.\nOpis prawidłowego działania układu rozruchu silnika na podstawie analizy schematu obwodu\ngłównego i obwodu sterowania\n(uzupełnij brakujące wpisy symbolami literowymi lub literowo-cyfrowymi ze schematów oraz liczbami)\n1.\nZałączono wyłącznik silnikowy w obwodzie głównym oraz wyłącznik instalacyjny w obwodzie\nsterowania. Układ jest pod napięciem.\n2.\nPo naciśnięciu przycisku załączającego załączony zostanie stycznik K , co spowoduje\nzamknięcie jego zestyków głównych i rozruch silnika. Jednocześnie w obwodzie sterowania zamknie\nsię zestyk samopodtrzymania K ( , ). W tej samej chwili zostanie podane napięcie przez\nzestyk K ( , ) oraz zestyk rozwierny K ( , ) na cewkę przekaźnika czasowego K5.\n3.\nPo odmierzeniu 5 sekund zostanie zamknięty zestyk K ( , ) i zostanie podane napięcie\nna cewkę stycznika K\n4.\nZostaną zamknięte zestyki główne stycznika K i wyłączone z obwodu rozruchowego rezystory\n5.\nPrzez zestyk K4(13,14) zostanie podane napięcie na cewkę przekaźnika K , który zamknie zestyk\nK ( , ) po sekundach i uruchomi stycznik K\n6.\nZamknie on zestyki główne i wyłączy z obwodu rozruchowego rezystory Jednocześnie przez\nzestyk K ( , ) zostanie podane napięcie na cewkę przekaźnika K , który rozpocznie\nodmierzać czas.\n7.\nPo sekundach zamknie się zestyk K ( , ) i uruchomi stycznik K , którego zestyki główne\nodłączą rezystory rozruchowe i silnik będzie pracował z pełną mocą.\n8.\nJednocześnie zostanie zamknięty zestyk K ( , ), który będzie podtrzymywał pracę stycznika\nK\n9.\nRównież otworzy się zestyk K ( , ), co spowoduje wyłączenie styczników K i K oraz\nprzekaźników K , K i K\n10. Układ można wyłączyć przyciskiem sterującym lub zostanie on wyłączony wyłącznikiem\nsilnikowym. Nastąpi wówczas otwarcie w obwodzie sterowania zestyku ( , ).\nTabela 1. Pomiary ciągłości połączeń przed naprawą\nLp.\nPomiar ciągłości połączeń\nw obwodzie sterowania na odcinku\n(w nawiasie podano oznaczenie\nzacisku urządzenia)\nWartość wskazana\nprzez omomierz\nna zakresie 200 Ω\nWnioski:\nwpisz: „+”, gdy zachowana\njest ciągłość lub\n„-”, gdy brak jest ciągłości\n1\nZasilanie L1, F(1)\n0,3 Ω\n2\nF(2), Q(14)\n0,2 Ω\n3\nQ(13), Pw(21)\n0,2 Ω\n4\nPw(22), Pz(13), K1(14), K1(44)\n0,3 Ω\n5\nPz(14), K1(13), K1(A1)\n0,2 Ω\n6\nK1(43), K2(32), K2(14), K7(11),\nK3(14)\n0,1 Ω\n7\nK2(31), K5(L), K5(11), K4(14),\nK6(11)\n0,3 Ω\n8\nK5(14), K4(A1)\n∞\n9\nK4(13), K6(L)\n0,3 Ω\n10\nK6(14), K3(A1)\n0,2 Ω\n11\nK2(13), K2(A1), K7(14)\n0,1 Ω\n12\nK3(13), K7(L)\n0,1 Ω\n13\nZasilanie N, K1(A2), K5(N), K4(A2),\nK6(N), K3(A2), K2(A2), K7(N)\n0,2 Ω\nTabela 2. Rezystancje cewek styczników i przekaźników czasowych przed naprawą\nLp.\nCewka stycznika\nWartość wskazana przez omomierz na\nzakresie 20 kΩ\nWnioski:\nwpisz: „+”, gdy\nwartość jest\nwłaściwa lub „-”,\ngdy wartość\nświadczy\no uszkodzeniu\n1\nK1\n2,41 kΩ\n2\nK2\n2,42 kΩ\n3\nK3\n∞\n4\nK4\n2,43 kΩ\nTabela 3. Wyniki obserwacji działania przekaźników czasowych przed naprawą\nLp.\nPrzekaźnik\nczasowy\nSygnalizacja\nzadziałania kontrolki\nnapięcia zasilania\nprzekaźnika\n(świecenie)\nSygnalizacja\nzadziałania kontrolki\nstanu przekaźnika\n(zaświecenie\npo nastawionym\nczasie)\nOcena działania\nprzekaźnika:\nwpisz: „+” gdy jest\nsprawny lub\n„-”, gdy jest\nuszkodzony\n1\nK5\nTAK\nwłącza się zgodnie\nz instrukcją\n2\nK6\nTAK\nnie włącza się\n3\nK7\nTAK\nwłącza się zgodnie\nz instrukcją\nUwaga: Przekaźniki czasowe K5, K6 i K7 zostały sprawdzone poprzez obserwacje świecenia kontrolek\nzasilania po zasileniu ich napięciem znamionowym oraz kontrolek stanu przekaźnika po odliczeniu\nnastawionego czasu.\nTabela 4. Rezystancja zestyków przed naprawą\nLp.\nUmiejscowienie\nStan\nzestyku/przycisku\nWartość wskazana przez\nomomierz na zakresie\n200 Ω\nWnioski:\nwpisz: „+”, gdy wartości\nsą właściwe lub „-”, gdy\nwartości świadczą\no uszkodzeniu\n1\nF\nZałączony\n0,1 Ω\nWyłączony\n∞\n2\nQ(13,14)\nZałączony\n0,2 Ω\nWyłączony\n∞\n3\nPw\nWciśnięty\n∞\nNiewciśnięty\n0,2 Ω\n4\nPz\nWciśnięty\n0,2 Ω\nNiewciśnięty\n∞\n5\nK1(13,14)\nZałączony\n0,2 Ω\nWyłączony\n∞\n6\nK1(43,44)\nZałączony\n0,1 Ω\nWyłączony\n∞\n7\nK5(11,14)\nZałączony\n0,2 Ω\nWyłączony\n∞\n8\nK4(13,14)\nZałączony\n0,2 Ω\nWyłączony\n∞\n9\nK6(11,14)\nZałączony\n∞\nWyłączony\n∞\n10\nK2(31,32)\nZałączony\n∞\nWyłączony\n0,1 Ω\n11\nK2(13,14)\nZałączony\n0,1 Ω\nWyłączony\n∞\n12\nK7(11,14)\nZałączony\n0,1 Ω\nWyłączony\n0,1 Ω\n13\nK3(13,14)\nZałączony\n0,2 Ω\nWyłączony\n∞\nTabela 5. Wykaz miejsc i rodzajów zlokalizowanych uszkodzeń na podstawie opisu prawidłowego\ndziałania układu rozruchu silnika oraz wniosków z tabel 1, 2, 3 i 4\nLp.\nNazwa aparatu lub miejsce uszkodzenia\nz odniesieniem do oznaczeń\nna schematach\n(np.: zestyk stycznika K ( , ))\nRodzaj uszkodzenia\n(np.: zwarcie, przerwa, styki trwale\npołączone, uszkodzenie)\n1\n2\n3\n4\n5\n6\nTabela 6. Wykaz narzędzi, przyrządów, urządzeń i materiałów potrzebnych do usunięcia usterek\nWykaz narzędzi:\nWykaz przyrządów:\nWykaz urządzeń i materiałów:\nTabela 7. Ustawienia przekaźników czasowych\nPrzekaźnik\nRANGE\nTIME\nMODE\nK5\nK6\nK7\nTabela 8. Oszacowana wartość prądu wyzwalacza przeciążeniowego wyłącznika silnikowego\nIW =\nMiejsce na obliczenia (niepodlegające ocenie)","answer":null,"answer_text":"Nazwa\nkwalifikacji:\nEksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych\nOznaczenie\nkwalifikacji:\nELE.05\nNumer zadania: 01\nKod arkusza:\nELE.05-01-24.01-SG\nWersja arkusza: SG\nLp.\nElementy podlegające ocenie/kryteria oceny\nR.1\nRezultat 1: Opis prawidłowego działania układu rozruchu silnika na podstawie analizy\nschematu obwodu głównego i obwodu sterowania\nW opisie zapisano kolejno:\nR.1.1\nZałączono wyłącznik silnikowy Q w obwodzie głównym oraz wyłącznik instalacyjny F w obwodzie\nsterowania.\nR.1.2\nPo naciśnięciu przycisku załączającego Pz załączony zostanie stycznik K1, co spowoduje zamknięcie\njego zestyków głównych i rozruch silnika. Jednocześnie w obwodzie sterowania zamknie się zestyk\nsamopodtrzymania K1(13,14). W tej samej chwili zostanie podane napięcie przez zestyk K1(43,44)\noraz zestyk rozwierny K2(31,32) na cewkę przekaźnika czasowego K5.\nR.1.3\nPo odmierzeniu 5 sekund zostanie zamknięty zestyk K5(11,14) i zostanie podane napięcie na cewkę\nstycznika K4.\nR.1.4\nZostaną zamknięte zestyki główne stycznika K4 i wyłączone z obwodu rozruchowego rezystory R1.\nR.1.5\nPrzez zestyk K4(13,14) zostanie podane napięcie na cewkę przekaźnika K6, który zamknie zestyk\nK6(11,14) po 10 sekundach i uruchomi stycznik K3.\nR.1.6\nZamknie on zestyki główne i wyłączy z obwodu rozruchowego rezystory R2. Jednocześnie przez zestyk\nK3(13,14) zostanie podane napięcie na cewkę przekaźnika K7, który rozpocznie odmierzać czas.\nR.1.7\nPo 20 sekundach zamknie się zestyk K7(11,14) i uruchomi stycznik K2, którego zestyki główne\nodłączą rezystory rozruchowe R3 i silnik będzie pracował z pełną mocą.\nR.1.8\nJednocześnie zostanie zamknięty zestyk K2(13,14), który będzie podtrzymywał pracę stycznika K2.\nR.1.9\nRównież otworzy się zestyk K2(31,32), co spowoduje wyłączenie styczników K3 i K4 oraz\nprzekaźników K5, K6 i K7.\nR.1.10\nUkład można wyłączyć przyciskiem sterującym Pw lub zostanie on wyłączony wyłącznikiem\nsilnikowym.Nastąpi wówczas otwarcie w obwodzie sterowania zestyku Q(13,14).\nR.2\nRezultat 2: Interpretacja wyników pomiarów i obserwacji działania\nWnioski zapisano w:\nR.2.1\npozycji 8 tabeli 1 znak \"-\".\nR.2.2\npozostałych pozycjach tabeli 1 znak \"+\".\nR.2.3\npozycji 3 tabeli 2 znak \"-\".\nR.2.4\npozostałych pozycjach tabeli 2 znak \"+\".\nR.2.5\npozycji 2 tabeli 3 znak \"-\".\nR.2.6\npozycjach 1 i 3 tabeli 3 znak \"+\".\nR.2.7\npozycjach 9 i 12 tabeli 4 znak \"-\".\nR.2.8\npozostałych pozycjach tabeli 4 znak \"+\".\nR.3\nRezultat 3: Wykaz miejsc i rodzajów zlokalizowanych uszkodzeń w układzie rozruchowym\nsilnika pierścieniowego\nUwaga: dopuszcza się inną kolejność oraz zastosowanie równoważnych sformułowań.\nW tabeli 5 zapisano:\nR.3.1\nNazwa aparatu lub miejsce uszkodzenia nr 1: połączenie K5(14), K4(A1)\nR.3.2\nRodzaj uszkodzenia nr 1: przerwa\nR.3.3\nNazwa aparatu lub miejsce uszkodzenia nr 2: cewka stycznika K3\nR.3.4\nRodzaj uszkodzenia nr 2: przerwa w uzwojeniu\nR.3.5\nNazwa aparatu lub miejsce uszkodzenia nr 3: przekaźnik czasowy K6\nR.3.6\nRodzaj uszkodzenia nr 3: uszkodzenie lub przerwa\nR.3.7\nNazwa aparatu lub miejsce uszkodzenia nr 4: zestyk przekaźnika czasowego K7(11,14)\nR.3.8\nRodzaj uszkodzenia nr 4: nie rozłącza się lub stale zwarty\nR.4\nRezultat 4: Wykaz narzędzi, przyrządów, urządzeń i materiałów potrzebnych do usunięcia\nusterek\nUwaga: dopuszcza się zastosowanie równoważnych sformułowań.\nW tabeli 6 zapisano w wykazie:\nR.4.1\nnarzędzi: komplet wkrętaków\nR.4.2\nnarzędzi: szczypce do cięcia przewodów lub szczypce uniwersalne, narzędzie do zdejmowania\nizolacji\nR.4.3\nprzyrządów: miernik uniwersalny lub omomierz\nR.4.4\nurządzeń i materiałów: przekaźnik czasowy PCM-04 - 2 sztuki\nR.4.5\nurządzeń i materiałów: stycznik lub cewka stycznika\nR.5\nRezultat 5: Zapisane ustawienia przekaźników czasowych i oszacowana wartość prądu\nwyzwalacza przeciążeniowego wyłącznika silnikowego\nZapisano:\nR.5.1\nw kolumnach tabeli 7 dla przekaźnika K5 ustawienia RANGE, TIME, MODE odpowiednio: 1 s; 5; A\nR.5.2\nw kolumnach tabeli 7 dla przekaźnika K6 ustawienia RANGE, TIME, MODE odpowiednio: 10 s; 1; A\nlub 1 s; 10; A\nR.5.3\nw kolumnach tabeli 7 dla przekaźnika K7 ustawienia RANGE, TIME, MODE odpowiednio: 10 s; 2; A\nR.5.4\nw tabeli 8 oszacowaną wartość prądu nastawy wyzwalacza przeciążeniowego wyłącznika silnikowego\nIW w przedziale od 36 A do 40 A","solution":null,"image":"img/ele05-2024-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad-PE.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":2,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":"ocr","solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"Ele05 · Inne · styczeń 2024","subject_label":"ele05","category_label":"Inne","text_html":"<p>Zadanie egzaminacyjne<br>Podczas uruchamiania dźwigu w hali produkcyjnej obsługa zauważyła nieprawidłowość rozruchu silnika<br>pierścieniowego SUg 200L4A. Diagnoza wykazała niepoprawne działanie układu sterowania oraz błędną<br>nastawę wyłącznika silnikowego.<br>Aparaty układu rozruchowego są zamontowane w rozdzielnicy na szynie TH 35.<br>Dokonaj analizy pracy układu na podstawie schematów obwodu głównego i obwodu sterowania oraz<br>uzupełnij Opis prawidłowego działania układu rozruchu silnika na podstawie analizy schematu<br>obwodu głównego i obwodu sterowania.<br>Zinterpretuj wyniki pomiarów przeprowadzonych podczas diagnozowania obwodu głównego<br>i sterowania silnika oraz uzupełnij tabelę 1, tabelę 2, tabelę 3 i tabelę 4.<br>Wykryj usterki w układzie rozruchowym silnika pierścieniowego oraz sporządź wykaz miejsc<br>i rodzajów uszkodzeń uzupełniając tabelę 5.<br>Sporządź w tabeli 6 wykaz narzędzi, przyrządów, urządzeń i materiałów, których należy użyć<br>w trakcie usuwania usterek.<br>Zapisz w tabeli 7 ustawienia trybu pracy oraz nastawy czasu przekaźników czasowych, które sterują<br>stycznikami połączonymi z rezystorami rozruchowymi tak, aby przekaźniki załączały się kolejno: K5<br>po 5 sekundach od naciśnięcia przycisku Pz, K6 po 10 sekundach od załączenia K5 oraz K7 po 20<br>sekundach od załączenia K6.<br>Zapisz w tabeli 8 właściwą wartość prądu wyzwalacza przeciążeniowego w wyłączniku silnikowym,<br>aby poprawnie zabezpieczał silnik w czasie pracy.<br>Do wykonania zadania wykorzystaj schematy układów na rysunku 1 i rysunku 2, parametry eksploatacyjne<br>silników pierścieniowych typu SUg, instrukcję obsługi przekaźnika czasowego PCM-04 oraz wyniki<br>wykonanych pomiarów i obserwacji działania zapisane w tabeli 1, tabeli 2 tabeli 3 i tabeli 4. Sprawność<br>elektronicznych przekaźników czasowych K5, K6 i K7 układu określono w wyniku obserwacji kontrolek stanu<br>przekaźników po odliczeniu nastawionego czasu i przy podłączonym napięciu znamionowym do zacisków L<br>i N.<br>Rysunek 1. Schemat obwodu głównego<br>Rysunek 2. Schemat obwodu sterowania rozruchem silnika<br>Parametry eksploatacyjne silników pierścieniowych typu SUg<br>Synchroniczna prędkość obrotowa 1500 min-1 przy 50 Hz<br>Typ<br>i liczba<br>biegunów<br>Moc<br>znamionowa<br>Dane przy obciążeniu znamionowym<br>Krotność momentu<br>maksymalnego<br>do znamionowego<br>Dane wirnika<br>Rezystancja<br>charakterystyczna<br>Prędkość<br>obrotowa<br>Prąd<br>przy<br>400 V<br>Sprawność Współczynnik<br>mocy<br>Moment<br>elektromagnetyczny<br>Napięcie Prąd Rezystancja<br>kW<br>KM<br>min-1<br>A<br>%<br>N m<br>V<br>A<br>Ω<br>Ω<br>200L4A<br>18,5<br>25<br>1455<br>36,0<br>89,6<br>0,87<br>122<br>3,8<br>215<br>54,5<br>0,0473<br>2,2786<br>200L4B<br>22,0<br>30<br>1455<br>41,5<br>90,2<br>0,89<br>145<br>3,6<br>253<br>55,0<br>0,0553<br>2,6555<br>225M4<br>30,0<br>40<br>1460<br>57,0<br>91,0<br>0,88<br>197<br>3,8<br>305<br>62,5<br>0,0503<br>2,8175<br>250M4A<br>37,0<br>50<br>1455<br>71,0<br>89,5<br>0,88<br>243<br>4,3<br>200<br>117,0<br>0,0195<br>0,9869<br>250M4B<br>45,0<br>60<br>1460<br>86,0<br>90,3<br>0,88<br>295<br>4,3<br>240<br>118,0<br>0,0208<br>1,1743<br>280S4<br>55,0<br>75<br>1455<br>101,0<br>91,0<br>0,91<br>362<br>3,3<br>240<br>144,0<br>0,0171<br>0,9623<br>280M4<br>75,0<br>100<br>1472<br>139,0<br>93,0<br>0,88<br>487<br>4,2<br>340<br>139,0<br>0,0185<br>1,4122<br>Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.<br>Ocenie będzie podlegać 5 rezultatów:</p>\n<ul><li>opis prawidłowego działania układu rozruchu silnika na podstawie analizy schematu obwodu</li></ul>\n<p>głównego i obwodu sterowania,</p>\n<ul><li>interpretacja wyników pomiarów i obserwacji działania - wnioski zapisane w tabelach 1, 2, 3 i 4,</li><li>wykaz miejsc i rodzajów zlokalizowanych uszkodzeń w układzie rozruchowym silnika pierścieniowego</li><li>tabela 5,</li><li>wykaz narzędzi, przyrządów, urządzeń i materiałów potrzebnych do usunięcia usterek - tabela 6,</li><li>zapisane ustawienia przekaźników czasowych i oszacowana wartość prądu wyzwalacza</li></ul>\n<p>przeciążeniowego wyłącznika silnikowego - tabele 7 i 8.<br>Opis prawidłowego działania układu rozruchu silnika na podstawie analizy schematu obwodu<br>głównego i obwodu sterowania<br>(uzupełnij brakujące wpisy symbolami literowymi lub literowo-cyfrowymi ze schematów oraz liczbami)<br>1.<br>Załączono wyłącznik silnikowy w obwodzie głównym oraz wyłącznik instalacyjny w obwodzie<br>sterowania. Układ jest pod napięciem.<br>2.<br>Po naciśnięciu przycisku załączającego załączony zostanie stycznik K , co spowoduje<br>zamknięcie jego zestyków głównych i rozruch silnika. Jednocześnie w obwodzie sterowania zamknie<br>się zestyk samopodtrzymania K ( , ). W tej samej chwili zostanie podane napięcie przez<br>zestyk K ( , ) oraz zestyk rozwierny K ( , ) na cewkę przekaźnika czasowego K5.<br>3.<br>Po odmierzeniu 5 sekund zostanie zamknięty zestyk K ( , ) i zostanie podane napięcie<br>na cewkę stycznika K<br>4.<br>Zostaną zamknięte zestyki główne stycznika K i wyłączone z obwodu rozruchowego rezystory<br>5.<br>Przez zestyk K4(13,14) zostanie podane napięcie na cewkę przekaźnika K , który zamknie zestyk<br>K ( , ) po sekundach i uruchomi stycznik K<br>6.<br>Zamknie on zestyki główne i wyłączy z obwodu rozruchowego rezystory Jednocześnie przez<br>zestyk K ( , ) zostanie podane napięcie na cewkę przekaźnika K , który rozpocznie<br>odmierzać czas.<br>7.<br>Po sekundach zamknie się zestyk K ( , ) i uruchomi stycznik K , którego zestyki główne<br>odłączą rezystory rozruchowe i silnik będzie pracował z pełną mocą.<br>8.<br>Jednocześnie zostanie zamknięty zestyk K ( , ), który będzie podtrzymywał pracę stycznika<br>K<br>9.<br>Również otworzy się zestyk K ( , ), co spowoduje wyłączenie styczników K i K oraz<br>przekaźników K , K i K</p>\n<ol><li>Układ można wyłączyć przyciskiem sterującym lub zostanie on wyłączony wyłącznikiem</li></ol>\n<p>silnikowym. Nastąpi wówczas otwarcie w obwodzie sterowania zestyku ( , ).<br>Tabela 1. Pomiary ciągłości połączeń przed naprawą<br>Lp.<br>Pomiar ciągłości połączeń<br>w obwodzie sterowania na odcinku<br>(w nawiasie podano oznaczenie<br>zacisku urządzenia)<br>Wartość wskazana<br>przez omomierz<br>na zakresie 200 Ω<br>Wnioski:<br>wpisz: „+”, gdy zachowana<br>jest ciągłość lub<br>„-”, gdy brak jest ciągłości<br>1<br>Zasilanie L1, F(1)<br>0,3 Ω<br>2<br>F(2), Q(14)<br>0,2 Ω<br>3<br>Q(13), Pw(21)<br>0,2 Ω<br>4<br>Pw(22), Pz(13), K1(14), K1(44)<br>0,3 Ω<br>5<br>Pz(14), K1(13), K1(A1)<br>0,2 Ω<br>6<br>K1(43), K2(32), K2(14), K7(11),<br>K3(14)<br>0,1 Ω<br>7<br>K2(31), K5(L), K5(11), K4(14),<br>K6(11)<br>0,3 Ω<br>8<br>K5(14), K4(A1)<br>∞<br>9<br>K4(13), K6(L)<br>0,3 Ω<br>10<br>K6(14), K3(A1)<br>0,2 Ω<br>11<br>K2(13), K2(A1), K7(14)<br>0,1 Ω<br>12<br>K3(13), K7(L)<br>0,1 Ω<br>13<br>Zasilanie N, K1(A2), K5(N), K4(A2),<br>K6(N), K3(A2), K2(A2), K7(N)<br>0,2 Ω<br>Tabela 2. Rezystancje cewek styczników i przekaźników czasowych przed naprawą<br>Lp.<br>Cewka stycznika<br>Wartość wskazana przez omomierz na<br>zakresie 20 kΩ<br>Wnioski:<br>wpisz: „+”, gdy<br>wartość jest<br>właściwa lub „-”,<br>gdy wartość<br>świadczy<br>o uszkodzeniu<br>1<br>K1<br>2,41 kΩ<br>2<br>K2<br>2,42 kΩ<br>3<br>K3<br>∞<br>4<br>K4<br>2,43 kΩ<br>Tabela 3. Wyniki obserwacji działania przekaźników czasowych przed naprawą<br>Lp.<br>Przekaźnik<br>czasowy<br>Sygnalizacja<br>zadziałania kontrolki<br>napięcia zasilania<br>przekaźnika<br>(świecenie)<br>Sygnalizacja<br>zadziałania kontrolki<br>stanu przekaźnika<br>(zaświecenie<br>po nastawionym<br>czasie)<br>Ocena działania<br>przekaźnika:<br>wpisz: „+” gdy jest<br>sprawny lub<br>„-”, gdy jest<br>uszkodzony<br>1<br>K5<br>TAK<br>włącza się zgodnie<br>z instrukcją<br>2<br>K6<br>TAK<br>nie włącza się<br>3<br>K7<br>TAK<br>włącza się zgodnie<br>z instrukcją<br>Uwaga: Przekaźniki czasowe K5, K6 i K7 zostały sprawdzone poprzez obserwacje świecenia kontrolek<br>zasilania po zasileniu ich napięciem znamionowym oraz kontrolek stanu przekaźnika po odliczeniu<br>nastawionego czasu.<br>Tabela 4. Rezystancja zestyków przed naprawą<br>Lp.<br>Umiejscowienie<br>Stan<br>zestyku/przycisku<br>Wartość wskazana przez<br>omomierz na zakresie<br>200 Ω<br>Wnioski:<br>wpisz: „+”, gdy wartości<br>są właściwe lub „-”, gdy<br>wartości świadczą<br>o uszkodzeniu<br>1<br>F<br>Załączony<br>0,1 Ω<br>Wyłączony<br>∞<br>2<br>Q(13,14)<br>Załączony<br>0,2 Ω<br>Wyłączony<br>∞<br>3<br>Pw<br>Wciśnięty<br>∞<br>Niewciśnięty<br>0,2 Ω<br>4<br>Pz<br>Wciśnięty<br>0,2 Ω<br>Niewciśnięty<br>∞<br>5<br>K1(13,14)<br>Załączony<br>0,2 Ω<br>Wyłączony<br>∞<br>6<br>K1(43,44)<br>Załączony<br>0,1 Ω<br>Wyłączony<br>∞<br>7<br>K5(11,14)<br>Załączony<br>0,2 Ω<br>Wyłączony<br>∞<br>8<br>K4(13,14)<br>Załączony<br>0,2 Ω<br>Wyłączony<br>∞<br>9<br>K6(11,14)<br>Załączony<br>∞<br>Wyłączony<br>∞<br>10<br>K2(31,32)<br>Załączony<br>∞<br>Wyłączony<br>0,1 Ω<br>11<br>K2(13,14)<br>Załączony<br>0,1 Ω<br>Wyłączony<br>∞<br>12<br>K7(11,14)<br>Załączony<br>0,1 Ω<br>Wyłączony<br>0,1 Ω<br>13<br>K3(13,14)<br>Załączony<br>0,2 Ω<br>Wyłączony<br>∞<br>Tabela 5. Wykaz miejsc i rodzajów zlokalizowanych uszkodzeń na podstawie opisu prawidłowego<br>działania układu rozruchu silnika oraz wniosków z tabel 1, 2, 3 i 4<br>Lp.<br>Nazwa aparatu lub miejsce uszkodzenia<br>z odniesieniem do oznaczeń<br>na schematach<br>(np.: zestyk stycznika K ( , ))<br>Rodzaj uszkodzenia<br>(np.: zwarcie, przerwa, styki trwale<br>połączone, uszkodzenie)<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>Tabela 6. Wykaz narzędzi, przyrządów, urządzeń i materiałów potrzebnych do usunięcia usterek<br>Wykaz narzędzi:<br>Wykaz przyrządów:<br>Wykaz urządzeń i materiałów:<br>Tabela 7. Ustawienia przekaźników czasowych<br>Przekaźnik<br>RANGE<br>TIME<br>MODE<br>K5<br>K6<br>K7<br>Tabela 8. Oszacowana wartość prądu wyzwalacza przeciążeniowego wyłącznika silnikowego<br>IW =<br>Miejsce na obliczenia (niepodlegające ocenie)</p>","answer_text_html":"<p>Nazwa<br>kwalifikacji:<br>Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych<br>Oznaczenie<br>kwalifikacji:<br>ELE.05<br>Numer zadania: 01<br>Kod arkusza:<br>ELE.05-01-24.01-SG<br>Wersja arkusza: SG<br>Lp.<br>Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny<br>R.1<br>Rezultat 1: Opis prawidłowego działania układu rozruchu silnika na podstawie analizy<br>schematu obwodu głównego i obwodu sterowania<br>W opisie zapisano kolejno:<br>R.1.1<br>Załączono wyłącznik silnikowy Q w obwodzie głównym oraz wyłącznik instalacyjny F w obwodzie<br>sterowania.<br>R.1.2<br>Po naciśnięciu przycisku załączającego Pz załączony zostanie stycznik K1, co spowoduje zamknięcie<br>jego zestyków głównych i rozruch silnika. Jednocześnie w obwodzie sterowania zamknie się zestyk<br>samopodtrzymania K1(13,14). W tej samej chwili zostanie podane napięcie przez zestyk K1(43,44)<br>oraz zestyk rozwierny K2(31,32) na cewkę przekaźnika czasowego K5.<br>R.1.3<br>Po odmierzeniu 5 sekund zostanie zamknięty zestyk K5(11,14) i zostanie podane napięcie na cewkę<br>stycznika K4.<br>R.1.4<br>Zostaną zamknięte zestyki główne stycznika K4 i wyłączone z obwodu rozruchowego rezystory R1.<br>R.1.5<br>Przez zestyk K4(13,14) zostanie podane napięcie na cewkę przekaźnika K6, który zamknie zestyk<br>K6(11,14) po 10 sekundach i uruchomi stycznik K3.<br>R.1.6<br>Zamknie on zestyki główne i wyłączy z obwodu rozruchowego rezystory R2. Jednocześnie przez zestyk<br>K3(13,14) zostanie podane napięcie na cewkę przekaźnika K7, który rozpocznie odmierzać czas.<br>R.1.7<br>Po 20 sekundach zamknie się zestyk K7(11,14) i uruchomi stycznik K2, którego zestyki główne<br>odłączą rezystory rozruchowe R3 i silnik będzie pracował z pełną mocą.<br>R.1.8<br>Jednocześnie zostanie zamknięty zestyk K2(13,14), który będzie podtrzymywał pracę stycznika K2.<br>R.1.9<br>Również otworzy się zestyk K2(31,32), co spowoduje wyłączenie styczników K3 i K4 oraz<br>przekaźników K5, K6 i K7.<br>R.1.10<br>Układ można wyłączyć przyciskiem sterującym Pw lub zostanie on wyłączony wyłącznikiem<br>silnikowym.Nastąpi wówczas otwarcie w obwodzie sterowania zestyku Q(13,14).<br>R.2<br>Rezultat 2: Interpretacja wyników pomiarów i obserwacji działania<br>Wnioski zapisano w:<br>R.2.1<br>pozycji 8 tabeli 1 znak &quot;-&quot;.<br>R.2.2<br>pozostałych pozycjach tabeli 1 znak &quot;+&quot;.<br>R.2.3<br>pozycji 3 tabeli 2 znak &quot;-&quot;.<br>R.2.4<br>pozostałych pozycjach tabeli 2 znak &quot;+&quot;.<br>R.2.5<br>pozycji 2 tabeli 3 znak &quot;-&quot;.<br>R.2.6<br>pozycjach 1 i 3 tabeli 3 znak &quot;+&quot;.<br>R.2.7<br>pozycjach 9 i 12 tabeli 4 znak &quot;-&quot;.<br>R.2.8<br>pozostałych pozycjach tabeli 4 znak &quot;+&quot;.<br>R.3<br>Rezultat 3: Wykaz miejsc i rodzajów zlokalizowanych uszkodzeń w układzie rozruchowym<br>silnika pierścieniowego<br>Uwaga: dopuszcza się inną kolejność oraz zastosowanie równoważnych sformułowań.<br>W tabeli 5 zapisano:<br>R.3.1<br>Nazwa aparatu lub miejsce uszkodzenia nr 1: połączenie K5(14), K4(A1)<br>R.3.2<br>Rodzaj uszkodzenia nr 1: przerwa<br>R.3.3<br>Nazwa aparatu lub miejsce uszkodzenia nr 2: cewka stycznika K3<br>R.3.4<br>Rodzaj uszkodzenia nr 2: przerwa w uzwojeniu<br>R.3.5<br>Nazwa aparatu lub miejsce uszkodzenia nr 3: przekaźnik czasowy K6<br>R.3.6<br>Rodzaj uszkodzenia nr 3: uszkodzenie lub przerwa<br>R.3.7<br>Nazwa aparatu lub miejsce uszkodzenia nr 4: zestyk przekaźnika czasowego K7(11,14)<br>R.3.8<br>Rodzaj uszkodzenia nr 4: nie rozłącza się lub stale zwarty<br>R.4<br>Rezultat 4: Wykaz narzędzi, przyrządów, urządzeń i materiałów potrzebnych do usunięcia<br>usterek<br>Uwaga: dopuszcza się zastosowanie równoważnych sformułowań.<br>W tabeli 6 zapisano w wykazie:<br>R.4.1<br>narzędzi: komplet wkrętaków<br>R.4.2<br>narzędzi: szczypce do cięcia przewodów lub szczypce uniwersalne, narzędzie do zdejmowania<br>izolacji<br>R.4.3<br>przyrządów: miernik uniwersalny lub omomierz<br>R.4.4<br>urządzeń i materiałów: przekaźnik czasowy PCM-04 - 2 sztuki<br>R.4.5<br>urządzeń i materiałów: stycznik lub cewka stycznika<br>R.5<br>Rezultat 5: Zapisane ustawienia przekaźników czasowych i oszacowana wartość prądu<br>wyzwalacza przeciążeniowego wyłącznika silnikowego<br>Zapisano:<br>R.5.1<br>w kolumnach tabeli 7 dla przekaźnika K5 ustawienia RANGE, TIME, MODE odpowiednio: 1 s; 5; A<br>R.5.2<br>w kolumnach tabeli 7 dla przekaźnika K6 ustawienia RANGE, TIME, MODE odpowiednio: 10 s; 1; A<br>lub 1 s; 10; A<br>R.5.3<br>w kolumnach tabeli 7 dla przekaźnika K7 ustawienia RANGE, TIME, MODE odpowiednio: 10 s; 2; A<br>R.5.4<br>w tabeli 8 oszacowaną wartość prądu nastawy wyzwalacza przeciążeniowego wyłącznika silnikowego<br>IW w przedziale od 36 A do 40 A</p>","solutions":[]}