{"id":"ele05-2025-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE","paper_id":"ele05-2025-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny","number":"PE","points":null,"ptype":"open","subject":"ele05","category":"inne","year":2025,"month":"czerwiec","level":null,"text":"Zadanie egzaminacyjne\nW lokalu gastronomicznym zasilanym z sieci trójfazowej nastąpiła awaria instalacji elektrycznej. Właściciel\nzlecił naprawę instalacji oraz jej modernizację w związku z potrzebą zainstalowania elektrycznego\npodgrzewacza wody o mocy 2 kW. W instalacji nie jest możliwe zainstalowanie zabezpieczeń głównych\no większym prądzie znamionowym.\nSchemat instalacji elektrycznej lokalu przedstawia rysunek 1, a układ połączeń elektrycznych w rozdzielnicy\nprzedstawia rysunek 2.\nPodczas oględzin zaobserwowano wyłączony wyłącznik różnicowoprądowy oraz wyłączony wyłącznik\nnadprądowy B16 w obwodzie piekarnika. Po załączeniu wyłącznika różnicowoprądowego stwierdzono\npoprawne zadziałanie odbiorników w pozostałych obwodach. Próba załączenia wyłącznika nadprądowego\nw obwodzie piekarnika spowodowała wyłączenie wyłącznika różnicowoprądowego.\nNa podstawie wyników pomiarów zamieszczonych w tabelach A i B oceń stan instalacji i uzupełnij te tabele.\nOkreśl miejsca i rodzaje usterek w instalacji, uzupełniając tabelę C.\nPrzeanalizuj pracę instalacji pod obciążeniem, przyjmując rezystancyjny charakter wszystkich odbiorników\nwymienionych w specyfikacji elektrycznej urządzeń w tabeli 1 i uzupełnij tabele D, E i F.\nPrzeanalizuj pobór mocy i zmodernizuj instalację tak, aby podgrzewacz wody podłączyć do najmniej\nobciążonej fazy bez przełączeń pozostałych odbiorników, uzupełnij rysunek A i tabelę G.\nSporządź plan prac związanych z naprawą i modernizacją instalacji (Tabela H).\nSporządź wykaz urządzeń i materiałów oraz narzędzi i przyrządów pomiarowych potrzebnych do naprawy\ni modernizacji instalacji (Tabela I).\nTabela 1. Specyfikacja elektryczna urządzeń\nLp.\nNazwa urządzenia\nMoc\nNapięcie\n1 Piekarnik\n2 kW\n230 V\n2 Piec 1\n4,5 kW*\n230/400 V\n3 Piec 2\n3 kW*\n230/400 V\n4 Oprawa oświetleniowa LED 4×25 W\n100 W\n230 V\n5 Opiekacz\n3 kW\n230 V\n* Moc urządzenia rozkłada się równomiernie na każdą z faz zasilających\nRysunek 1. Schemat instalacji elektrycznej\nRysunek 2. Schemat montażowy rozdzielnicy i jej zasilania\nCzas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.\nOcenie będzie podlegać 5 rezultatów:\nocena stanu instalacji oraz wykaz miejsc i rodzajów usterek - tabele A, B i C,\nparametry pracy instalacji pod obciążeniem - tabele D, E, F,\nschemat połączeń rozdzielnicy i zasilania oraz parametry pracy instalacji pod obciążeniem po\nmodernizacji - rysunek A i tabela G,\nplan działania przy naprawie i modernizacji instalacji - tabela H,\nwykaz urządzeń, materiałów, narzędzi i przyrządów pomiarowych potrzebnych do naprawy\ni modernizacji instalacji - tabela I.\nTabela A. Ocena stanu urządzeń zabezpieczających w instalacji przy wyłączonym napięciu zasilania\nLp.\nPomiar między zaciskami\nw poszczególnych obwodach\nRezystancja zestyków\nΩ\nOcena\nwpisz „+” gdy ocena\njest pozytywna lub\n„-” gdy jest\nnegatywna\nStan\nwyłączenia\nStan załączenia\n1\nRCD:N - RCD:N\n∞\n0\n2\nRCD:3 - RCD:4\n∞\n0\n3\nRCD:5 - RCD:6\n∞\n0\n4\nRCD:7 - RCD:8\n∞\n0\n5\nS303 B16:1 - S303 B16:2 (piec 1)\n∞\n0\n6\nS303 B16:3 - S303 B16:4 (piec 1)\n∞\n0\n7\nS303 B16:5 - S303 B16:6 (piec 1)\n∞\n0\n8\nS303 B16:1 - S303 B16:2 (piec 2)\n∞\n0\n9\nS303 B16:3 - S303 B16:4 (piec 2)\n∞\n0\n10 S303 B16:5 - S303 B16:6 (piec 2)\n∞\n0\n11 S301 B16:1 - S301 B16:2 (piekarnik)\n∞\n0\n12 S301 B16:1 - S301 B16:2 (opiekacz)\n∞\n0\n13 S301 B10:1 - S301 B10:2 (oświetlenie)\n∞\n0\n14 S301 C25:1 - S301 C25:2 (dla fazy L1)\n∞\n0\n15 S301 C25:1 - S301 C25:2 (dla fazy L2)\n∞\n0\n16 S301 C25:1 - S301 C25:2 (dla fazy L3)\n∞\n0\nTabela B. Ocena stanu połączeń w instalacji\nLp.\nPomiar między zaciskami\nw poszczególnych obwodach\nRezystancja\npołączeń\nΩ\nOcena\nwpisz „+” gdy ocena\njest pozytywna lub\n„-” gdy jest\nnegatywna\nUwagi\n1\nRCD:N - Listwa N\n0\n2\nRCD:4 - S303 B16:2 (piec 1)\n0\n3\nRCD:6 - S303 B16:4 (piec 1)\n0\n4\nRCD:8 - S303 B16:6 (piec 1)\n0\n5\nS303 B16:2 (piec 2) - S303 B16:2 (piec 1)\n0\n6\nS303 B16:4 (piec 2) - S303 B16:4 (piec 1)\n0\n7\nS303 B16:6 (piec 2) - S303 B16:6 (piec 1)\n0\n8\nS301 B16:2 (opiekacz) - S303 B16:6 (piec 2)\n0\n9\nS301 B16:2 (piekarnik) - S303 B16:4 (piec 2)\n0\n10 S301 B10:2 (oświetlenie) - S303 B16:2 (piec 2)\n0\n11 RCD:3 - S301 C25:2 (dla fazy L1)\n0\n12 RCD:5 - S301 C25:2 (dla fazy L2)\n0\n13 RCD:7 - S301 C25:2 (dla fazy L3)\n0\n14 S301 B16:1 - zacisk L piekarnika\n∞\n15 S301 B16:1 - zacisk L opiekacza\n0,1\n16 S301 B10:1 - zacisk L oświetlenia\n0,1\n17 Listwa N - zacisk N piekarnika\n0\n18 Listwa N - zacisk N opiekacza\n12 Ω\nizolacja\nprzewodu przy\nzacisku listwy N\njest zwęglona\n19 Listwa N - zacisk N oświetlenia\n0\n20 Listwa PE - zacisk PE piekarnika\n0\n21 Listwa PE - zacisk PE opiekacza\n0\n22 Listwa PE - zacisk PE oświetlenia\n0\nTabela C. Wykaz miejsc i rodzajów usterek\nLp.\nMiejsce usterki\nRodzaj usterki\nTabela D. Wartość maksymalnej mocy zasilania na podstawie parametrów zabezpieczeń\nLp.\nGłówny obwód zasilający\nWartości znamionowe\nzabezpieczeń głównych\nwraz z jednostką miary\nObliczona wartość\nmaksymalnej mocy\nW\n1\nDla jednej fazy zasilającej\nUN =\nIN =\nTabela E. Wartość maksymalnej mocy obwodów na podstawie parametrów zabezpieczeń\nLp.\nNazwa obwodu odbiorczego\nWartości znamionowe\nzabezpieczeń obwodu\nwraz z jednostką miary\nObliczona wartość\nmaksymalnej mocy\nW\n1\nPiec 1 (dla jednej fazy)\nUN =\nIN =\n2\nPiec 2 (dla jednej fazy)\nUN =\nIN =\n3\nPiekarnik\nUN =\nIN =\n4\nOpiekacz\nUN =\nIN =\n5\nOświetlenie\nUN =\nIN =\nTabela F. Pobór mocy przez odbiorniki w poszczególnych fazach przed modernizacją\nFaza\nNazwy zasilanych odbiorników i ich rzeczywiste moce\nSuma mocy\nzasilanych\nodbiorników\nW\nL1\nL2\nL3\nRysunek A. Schemat połączeń rozdzielnicy i zasilania po modernizacji (do uzupełnienia)\nUzupełnij połączenia tak, by przedstawiały instalację po modernizacji. Wpisz oznaczenie dobranego\nzabezpieczenia.\nTabela G. Pobór mocy przez odbiorniki w poszczególnych fazach po modernizacji\nFaza\nNazwy zasilanych odbiorników i ich rzeczywiste moce\nSuma mocy\nzasilanych\nodbiorników\nW\nL1\nL2\nL3\nTabela H. Plan działania przy naprawie i modernizacji instalacji\nUwzględnij zasady bhp\nTabela I. Wykaz urządzeń, materiałów, narzędzi i przyrządów pomiarowych potrzebnych do naprawy\ni modernizacji instalacji\nUrządzenia i materiały\nNarzędzia i przyrządy pomiarowe","answer":null,"answer_text":"Nazwa\nkwalifikacji:\nEksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych\nOznaczenie\nkwalifikacji:\nELE.05\nNumer zadania: 01\nKod arkusza:\nELE.05-01-25.06-SG\nWersja arkusza: SG\nLp.\nElementy podlegające ocenie/kryteria oceny\nR.1\nRezultat 1: Ocena stanu instalacji oraz wykaz miejsc i rodzajów usterek\nUwaga: w R.1.5 ÷ R.1.10 dopuszcza się inne poprawne sformułowania oraz inną kolejność miejsc usterek i\nodpowiadających im rodzajów.\nUzupełnione wpisy w tabeli:\nR.1.1\nA w kolumnie Ocena w wierszach 1 ÷ 16: „+”\nR.1.2\nB w kolumnie Ocena w wierszu 14: „-”\nR.1.3\nB w kolumnie Ocena w wierszu 18: „-”\nR.1.4\nB w kolumnie Ocena w wierszach pozostałych: „+”\nR.1.5\nC w kolumnie Miejsce usterki 1: połączenie S301 B16:1 - zacisk L piekarnika\nR.1.6\nC w kolumnie Rodzaj usterki 1: przerwa\nR.1.7\nC w kolumnie Miejsce usterki 2: połączenie Listwa N - zacisk N opiekacza\nR.1.8\nC w kolumnie Rodzaj usterki 2: uszkodzona izolacja lub poluzowany zacisk lub uszkodzony styk\nR.1.9\nC w kolumnie Miejsce usterki 3: obwód zasilający piekarnik\nR.1.10\nC w kolumnie Rodzaj usterki 3: zwarcie do obudowy piekarnika lub zwarcie\nR.2\nRezultat 2: Parametry pracy instalacji pod obciążeniem\nUzupełnione wartości w tabeli:\nR.2.1\nD w kolumnie Wartości znamionowe zabezpieczeń głównych: 230 V i 25 A\nR.2.2\nD w kolumnie Obliczona wartość maksymalnej mocy: 5 750\nR.2.3\nE w wierszach 1 ÷ 4 w kolumnie Wartości znamionowe zabezpieczeń obwodu: 230 V i 16 A\nR.2.4\nE w wierszach 1 ÷ 4 w kolumnie Obliczona wartość maksymalnej mocy: 3 680\nR.2.5\nE w wierszu 5 w kolumnie Wartości znamionowe zabezpieczeń obwodu: 230 V i 10 A\nR.2.6\nE w wierszu 5 w kolumnie Obliczona wartość maksymalnej mocy: 2 300\nR.2.7\nF w fazie L1 w kolumnie Nazwy zasilanych odbiorników i ich rzeczywiste moce: Piec 1, Piec 2, Oświetlenie\nR.2.8\nF w fazie L2 w kolumnie Nazwy zasilanych odbiorników i ich rzeczywiste moce: Piec 1, Piec 2, Piekarnik\nR.2.9\nF w fazie L3 w kolumnie Nazwy zasilanych odbiorników i ich rzeczywiste moce: Piec 1, Piec 2, Opiekacz\nR.2.10\nF w kolumnie Suma mocy zasilanych odbiorników dla fazy L1: 3 000, dla fazy L2: 4 500, dla fazy L3: 5 500\nR.3\nRezultat 3: Schemat połączeń rozdzielnicy i zasilania oraz parametry pracy instalacji pod obciążeniem po\nmodernizacji\nR.3.1\nNa rysunku A przewód fazowy obwodu podgrzewacza wody dołączony do fazy L1 za wyłącznikiem\nróżnicowoprądowym i opisane zabezpieczenie B10 lub B13 lub B16\nR.3.2\nNa rysunku A przewód neutralny podgrzewacza wody dołączony do listwy N lub wiązki N\nR.3.3\nNa rysunku A przewód ochrony podgrzewacza wody dołączony do listwy PE lub wiązki PE\nR.3.4\nW tabeli G dla fazy L1 w kolumnie Nazwy zasilanych odbiorników i ich rzeczywiste moce wpisane:\nPiec 1, Piec 2, Oświetlenie, Podgrzewacz wody\nR.3.5\nW tabeli G dla fazy L1 w kolumnie Suma mocy zasilanych odbiorników wpisane: 5 000 lub 4 600\nR.3.6\nW tabeli G dla fazy L2 w kolumnie Nazwy zasilanych odbiorników i ich rzeczywiste moce wpisane:\nPiec 1, Piec 2, Piekarnik\nR.3.7\nW tabeli G dla fazy L2 w kolumnie Suma mocy zasilanych odbiorników wpisane: 4 500\nR.3.8\nW tabeli G dla fazy L3 w kolumnie Nazwy zasilanych odbiorników i ich rzeczywiste moce wpisane:\nPiec 1, Piec 2, Opiekacz\nR.3.9\nW tabeli G dla fazy L3 w kolumnie Suma mocy zasilanych odbiorników wpisane: 5 500\nR.4\nRezultat 4: Plan działania przy naprawie i modernizacji instalacji\nUwaga: dopuszcza się inne poprawne sformułowania\nW tabeli H wpisane:\nR.4.1\nw pierwszej kolejności: wyłączenie napięcia\nR.4.2\nzabezpieczenie przed załączeniem napięcia\nR.4.3\nsprawdzenie braku napięcia\nR.4.4\nwymiana przewodu lub naprawa podłączenia do piekarnika\nR.4.5\nwymiana przewodu lub naprawa podłączenia do opiekacza\nR.4.6\nmontaż dodatkowego zabezpieczenia nadprądowego\nR.4.7\npodłączenie podgrzewacza wody\nR.4.8\nzałączenie napięcia\nR.4.9\nw ostatniej kolejności: sprawdzenie działania instalacji\nR.5\nRezultat 5: Wykaz urządzeń, materiałów, narzędzi i przyrządów pomiarowych potrzebnych do naprawy i\nmodernizacji instalacji\nW tabeli I zapisane:\nR.5.1\nw kolumnie Urządzenia i materiały: wyłącznik nadprądowy lub zabezpieczenie B10 lub B13 lub B16\nR.5.2\nw kolumnie Urządzenia i materiały: przewód 3×2,5 mm2\nR.5.3\nw kolumnie Narzędzia i przyrządy pomiarowe: komplet wkrętaków\nR.5.4\nw kolumnie Narzędzia i przyrządy pomiarowe: przyrząd do ściągania izolacji\nR.5.5\nw kolumnie Narzędzia i przyrządy pomiarowe: narzędzie umożliwiające cięcie przewodów\nR.5.6\nw kolumnie Narzędzia i przyrządy pomiarowe: multimetr lub omomierz lub megaomomierz\nR.5.7\nwyłącznie urządzenia i materiały oraz narzędzia i przyrządy pomiarowe potrzebne do wykonania naprawy\ni modernizacji instalacji","solution":null,"image":"img/ele05-2025-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad-PE.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":2,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":"ocr","solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"Ele05 · Inne · czerwiec 2025","subject_label":"ele05","category_label":"Inne","text_html":"<p>Zadanie egzaminacyjne<br>W lokalu gastronomicznym zasilanym z sieci trójfazowej nastąpiła awaria instalacji elektrycznej. Właściciel<br>zlecił naprawę instalacji oraz jej modernizację w związku z potrzebą zainstalowania elektrycznego<br>podgrzewacza wody o mocy 2 kW. W instalacji nie jest możliwe zainstalowanie zabezpieczeń głównych<br>o większym prądzie znamionowym.<br>Schemat instalacji elektrycznej lokalu przedstawia rysunek 1, a układ połączeń elektrycznych w rozdzielnicy<br>przedstawia rysunek 2.<br>Podczas oględzin zaobserwowano wyłączony wyłącznik różnicowoprądowy oraz wyłączony wyłącznik<br>nadprądowy B16 w obwodzie piekarnika. Po załączeniu wyłącznika różnicowoprądowego stwierdzono<br>poprawne zadziałanie odbiorników w pozostałych obwodach. Próba załączenia wyłącznika nadprądowego<br>w obwodzie piekarnika spowodowała wyłączenie wyłącznika różnicowoprądowego.<br>Na podstawie wyników pomiarów zamieszczonych w tabelach A i B oceń stan instalacji i uzupełnij te tabele.<br>Określ miejsca i rodzaje usterek w instalacji, uzupełniając tabelę C.<br>Przeanalizuj pracę instalacji pod obciążeniem, przyjmując rezystancyjny charakter wszystkich odbiorników<br>wymienionych w specyfikacji elektrycznej urządzeń w tabeli 1 i uzupełnij tabele D, E i F.<br>Przeanalizuj pobór mocy i zmodernizuj instalację tak, aby podgrzewacz wody podłączyć do najmniej<br>obciążonej fazy bez przełączeń pozostałych odbiorników, uzupełnij rysunek A i tabelę G.<br>Sporządź plan prac związanych z naprawą i modernizacją instalacji (Tabela H).<br>Sporządź wykaz urządzeń i materiałów oraz narzędzi i przyrządów pomiarowych potrzebnych do naprawy<br>i modernizacji instalacji (Tabela I).<br>Tabela 1. Specyfikacja elektryczna urządzeń<br>Lp.<br>Nazwa urządzenia<br>Moc<br>Napięcie<br>1 Piekarnik<br>2 kW<br>230 V<br>2 Piec 1<br>4,5 kW*<br>230/400 V<br>3 Piec 2<br>3 kW*<br>230/400 V<br>4 Oprawa oświetleniowa LED 4×25 W<br>100 W<br>230 V<br>5 Opiekacz<br>3 kW<br>230 V</p>\n<ul><li>Moc urządzenia rozkłada się równomiernie na każdą z faz zasilających</li></ul>\n<p>Rysunek 1. Schemat instalacji elektrycznej<br>Rysunek 2. Schemat montażowy rozdzielnicy i jej zasilania<br>Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.<br>Ocenie będzie podlegać 5 rezultatów:<br>ocena stanu instalacji oraz wykaz miejsc i rodzajów usterek - tabele A, B i C,<br>parametry pracy instalacji pod obciążeniem - tabele D, E, F,<br>schemat połączeń rozdzielnicy i zasilania oraz parametry pracy instalacji pod obciążeniem po<br>modernizacji - rysunek A i tabela G,<br>plan działania przy naprawie i modernizacji instalacji - tabela H,<br>wykaz urządzeń, materiałów, narzędzi i przyrządów pomiarowych potrzebnych do naprawy<br>i modernizacji instalacji - tabela I.<br>Tabela A. Ocena stanu urządzeń zabezpieczających w instalacji przy wyłączonym napięciu zasilania<br>Lp.<br>Pomiar między zaciskami<br>w poszczególnych obwodach<br>Rezystancja zestyków<br>Ω<br>Ocena<br>wpisz „+” gdy ocena<br>jest pozytywna lub<br>„-” gdy jest<br>negatywna<br>Stan<br>wyłączenia<br>Stan załączenia<br>1<br>RCD:N - RCD:N<br>∞<br>0<br>2<br>RCD:3 - RCD:4<br>∞<br>0<br>3<br>RCD:5 - RCD:6<br>∞<br>0<br>4<br>RCD:7 - RCD:8<br>∞<br>0<br>5<br>S303 B16:1 - S303 B16:2 (piec 1)<br>∞<br>0<br>6<br>S303 B16:3 - S303 B16:4 (piec 1)<br>∞<br>0<br>7<br>S303 B16:5 - S303 B16:6 (piec 1)<br>∞<br>0<br>8<br>S303 B16:1 - S303 B16:2 (piec 2)<br>∞<br>0<br>9<br>S303 B16:3 - S303 B16:4 (piec 2)<br>∞<br>0<br>10 S303 B16:5 - S303 B16:6 (piec 2)<br>∞<br>0<br>11 S301 B16:1 - S301 B16:2 (piekarnik)<br>∞<br>0<br>12 S301 B16:1 - S301 B16:2 (opiekacz)<br>∞<br>0<br>13 S301 B10:1 - S301 B10:2 (oświetlenie)<br>∞<br>0<br>14 S301 C25:1 - S301 C25:2 (dla fazy L1)<br>∞<br>0<br>15 S301 C25:1 - S301 C25:2 (dla fazy L2)<br>∞<br>0<br>16 S301 C25:1 - S301 C25:2 (dla fazy L3)<br>∞<br>0<br>Tabela B. Ocena stanu połączeń w instalacji<br>Lp.<br>Pomiar między zaciskami<br>w poszczególnych obwodach<br>Rezystancja<br>połączeń<br>Ω<br>Ocena<br>wpisz „+” gdy ocena<br>jest pozytywna lub<br>„-” gdy jest<br>negatywna<br>Uwagi<br>1<br>RCD:N - Listwa N<br>0<br>2<br>RCD:4 - S303 B16:2 (piec 1)<br>0<br>3<br>RCD:6 - S303 B16:4 (piec 1)<br>0<br>4<br>RCD:8 - S303 B16:6 (piec 1)<br>0<br>5<br>S303 B16:2 (piec 2) - S303 B16:2 (piec 1)<br>0<br>6<br>S303 B16:4 (piec 2) - S303 B16:4 (piec 1)<br>0<br>7<br>S303 B16:6 (piec 2) - S303 B16:6 (piec 1)<br>0<br>8<br>S301 B16:2 (opiekacz) - S303 B16:6 (piec 2)<br>0<br>9<br>S301 B16:2 (piekarnik) - S303 B16:4 (piec 2)<br>0<br>10 S301 B10:2 (oświetlenie) - S303 B16:2 (piec 2)<br>0<br>11 RCD:3 - S301 C25:2 (dla fazy L1)<br>0<br>12 RCD:5 - S301 C25:2 (dla fazy L2)<br>0<br>13 RCD:7 - S301 C25:2 (dla fazy L3)<br>0<br>14 S301 B16:1 - zacisk L piekarnika<br>∞<br>15 S301 B16:1 - zacisk L opiekacza<br>0,1<br>16 S301 B10:1 - zacisk L oświetlenia<br>0,1<br>17 Listwa N - zacisk N piekarnika<br>0<br>18 Listwa N - zacisk N opiekacza<br>12 Ω<br>izolacja<br>przewodu przy<br>zacisku listwy N<br>jest zwęglona<br>19 Listwa N - zacisk N oświetlenia<br>0<br>20 Listwa PE - zacisk PE piekarnika<br>0<br>21 Listwa PE - zacisk PE opiekacza<br>0<br>22 Listwa PE - zacisk PE oświetlenia<br>0<br>Tabela C. Wykaz miejsc i rodzajów usterek<br>Lp.<br>Miejsce usterki<br>Rodzaj usterki<br>Tabela D. Wartość maksymalnej mocy zasilania na podstawie parametrów zabezpieczeń<br>Lp.<br>Główny obwód zasilający<br>Wartości znamionowe<br>zabezpieczeń głównych<br>wraz z jednostką miary<br>Obliczona wartość<br>maksymalnej mocy<br>W<br>1<br>Dla jednej fazy zasilającej<br>UN =<br>IN =<br>Tabela E. Wartość maksymalnej mocy obwodów na podstawie parametrów zabezpieczeń<br>Lp.<br>Nazwa obwodu odbiorczego<br>Wartości znamionowe<br>zabezpieczeń obwodu<br>wraz z jednostką miary<br>Obliczona wartość<br>maksymalnej mocy<br>W<br>1<br>Piec 1 (dla jednej fazy)<br>UN =<br>IN =<br>2<br>Piec 2 (dla jednej fazy)<br>UN =<br>IN =<br>3<br>Piekarnik<br>UN =<br>IN =<br>4<br>Opiekacz<br>UN =<br>IN =<br>5<br>Oświetlenie<br>UN =<br>IN =<br>Tabela F. Pobór mocy przez odbiorniki w poszczególnych fazach przed modernizacją<br>Faza<br>Nazwy zasilanych odbiorników i ich rzeczywiste moce<br>Suma mocy<br>zasilanych<br>odbiorników<br>W<br>L1<br>L2<br>L3<br>Rysunek A. Schemat połączeń rozdzielnicy i zasilania po modernizacji (do uzupełnienia)<br>Uzupełnij połączenia tak, by przedstawiały instalację po modernizacji. Wpisz oznaczenie dobranego<br>zabezpieczenia.<br>Tabela G. Pobór mocy przez odbiorniki w poszczególnych fazach po modernizacji<br>Faza<br>Nazwy zasilanych odbiorników i ich rzeczywiste moce<br>Suma mocy<br>zasilanych<br>odbiorników<br>W<br>L1<br>L2<br>L3<br>Tabela H. Plan działania przy naprawie i modernizacji instalacji<br>Uwzględnij zasady bhp<br>Tabela I. Wykaz urządzeń, materiałów, narzędzi i przyrządów pomiarowych potrzebnych do naprawy<br>i modernizacji instalacji<br>Urządzenia i materiały<br>Narzędzia i przyrządy pomiarowe</p>","answer_text_html":"<p>Nazwa<br>kwalifikacji:<br>Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych<br>Oznaczenie<br>kwalifikacji:<br>ELE.05<br>Numer zadania: 01<br>Kod arkusza:<br>ELE.05-01-25.06-SG<br>Wersja arkusza: SG<br>Lp.<br>Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny<br>R.1<br>Rezultat 1: Ocena stanu instalacji oraz wykaz miejsc i rodzajów usterek<br>Uwaga: w R.1.5 ÷ R.1.10 dopuszcza się inne poprawne sformułowania oraz inną kolejność miejsc usterek i<br>odpowiadających im rodzajów.<br>Uzupełnione wpisy w tabeli:<br>R.1.1<br>A w kolumnie Ocena w wierszach 1 ÷ 16: „+”<br>R.1.2<br>B w kolumnie Ocena w wierszu 14: „-”<br>R.1.3<br>B w kolumnie Ocena w wierszu 18: „-”<br>R.1.4<br>B w kolumnie Ocena w wierszach pozostałych: „+”<br>R.1.5<br>C w kolumnie Miejsce usterki 1: połączenie S301 B16:1 - zacisk L piekarnika<br>R.1.6<br>C w kolumnie Rodzaj usterki 1: przerwa<br>R.1.7<br>C w kolumnie Miejsce usterki 2: połączenie Listwa N - zacisk N opiekacza<br>R.1.8<br>C w kolumnie Rodzaj usterki 2: uszkodzona izolacja lub poluzowany zacisk lub uszkodzony styk<br>R.1.9<br>C w kolumnie Miejsce usterki 3: obwód zasilający piekarnik<br>R.1.10<br>C w kolumnie Rodzaj usterki 3: zwarcie do obudowy piekarnika lub zwarcie<br>R.2<br>Rezultat 2: Parametry pracy instalacji pod obciążeniem<br>Uzupełnione wartości w tabeli:<br>R.2.1<br>D w kolumnie Wartości znamionowe zabezpieczeń głównych: 230 V i 25 A<br>R.2.2<br>D w kolumnie Obliczona wartość maksymalnej mocy: 5 750<br>R.2.3<br>E w wierszach 1 ÷ 4 w kolumnie Wartości znamionowe zabezpieczeń obwodu: 230 V i 16 A<br>R.2.4<br>E w wierszach 1 ÷ 4 w kolumnie Obliczona wartość maksymalnej mocy: 3 680<br>R.2.5<br>E w wierszu 5 w kolumnie Wartości znamionowe zabezpieczeń obwodu: 230 V i 10 A<br>R.2.6<br>E w wierszu 5 w kolumnie Obliczona wartość maksymalnej mocy: 2 300<br>R.2.7<br>F w fazie L1 w kolumnie Nazwy zasilanych odbiorników i ich rzeczywiste moce: Piec 1, Piec 2, Oświetlenie<br>R.2.8<br>F w fazie L2 w kolumnie Nazwy zasilanych odbiorników i ich rzeczywiste moce: Piec 1, Piec 2, Piekarnik<br>R.2.9<br>F w fazie L3 w kolumnie Nazwy zasilanych odbiorników i ich rzeczywiste moce: Piec 1, Piec 2, Opiekacz<br>R.2.10<br>F w kolumnie Suma mocy zasilanych odbiorników dla fazy L1: 3 000, dla fazy L2: 4 500, dla fazy L3: 5 500<br>R.3<br>Rezultat 3: Schemat połączeń rozdzielnicy i zasilania oraz parametry pracy instalacji pod obciążeniem po<br>modernizacji<br>R.3.1<br>Na rysunku A przewód fazowy obwodu podgrzewacza wody dołączony do fazy L1 za wyłącznikiem<br>różnicowoprądowym i opisane zabezpieczenie B10 lub B13 lub B16<br>R.3.2<br>Na rysunku A przewód neutralny podgrzewacza wody dołączony do listwy N lub wiązki N<br>R.3.3<br>Na rysunku A przewód ochrony podgrzewacza wody dołączony do listwy PE lub wiązki PE<br>R.3.4<br>W tabeli G dla fazy L1 w kolumnie Nazwy zasilanych odbiorników i ich rzeczywiste moce wpisane:<br>Piec 1, Piec 2, Oświetlenie, Podgrzewacz wody<br>R.3.5<br>W tabeli G dla fazy L1 w kolumnie Suma mocy zasilanych odbiorników wpisane: 5 000 lub 4 600<br>R.3.6<br>W tabeli G dla fazy L2 w kolumnie Nazwy zasilanych odbiorników i ich rzeczywiste moce wpisane:<br>Piec 1, Piec 2, Piekarnik<br>R.3.7<br>W tabeli G dla fazy L2 w kolumnie Suma mocy zasilanych odbiorników wpisane: 4 500<br>R.3.8<br>W tabeli G dla fazy L3 w kolumnie Nazwy zasilanych odbiorników i ich rzeczywiste moce wpisane:<br>Piec 1, Piec 2, Opiekacz<br>R.3.9<br>W tabeli G dla fazy L3 w kolumnie Suma mocy zasilanych odbiorników wpisane: 5 500<br>R.4<br>Rezultat 4: Plan działania przy naprawie i modernizacji instalacji<br>Uwaga: dopuszcza się inne poprawne sformułowania<br>W tabeli H wpisane:<br>R.4.1<br>w pierwszej kolejności: wyłączenie napięcia<br>R.4.2<br>zabezpieczenie przed załączeniem napięcia<br>R.4.3<br>sprawdzenie braku napięcia<br>R.4.4<br>wymiana przewodu lub naprawa podłączenia do piekarnika<br>R.4.5<br>wymiana przewodu lub naprawa podłączenia do opiekacza<br>R.4.6<br>montaż dodatkowego zabezpieczenia nadprądowego<br>R.4.7<br>podłączenie podgrzewacza wody<br>R.4.8<br>załączenie napięcia<br>R.4.9<br>w ostatniej kolejności: sprawdzenie działania instalacji<br>R.5<br>Rezultat 5: Wykaz urządzeń, materiałów, narzędzi i przyrządów pomiarowych potrzebnych do naprawy i<br>modernizacji instalacji<br>W tabeli I zapisane:<br>R.5.1<br>w kolumnie Urządzenia i materiały: wyłącznik nadprądowy lub zabezpieczenie B10 lub B13 lub B16<br>R.5.2<br>w kolumnie Urządzenia i materiały: przewód 3×2,5 mm2<br>R.5.3<br>w kolumnie Narzędzia i przyrządy pomiarowe: komplet wkrętaków<br>R.5.4<br>w kolumnie Narzędzia i przyrządy pomiarowe: przyrząd do ściągania izolacji<br>R.5.5<br>w kolumnie Narzędzia i przyrządy pomiarowe: narzędzie umożliwiające cięcie przewodów<br>R.5.6<br>w kolumnie Narzędzia i przyrządy pomiarowe: multimetr lub omomierz lub megaomomierz<br>R.5.7<br>wyłącznie urządzenia i materiały oraz narzędzia i przyrządy pomiarowe potrzebne do wykonania naprawy<br>i modernizacji instalacji</p>","solutions":[]}