{"id":"ele05-2026-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE","paper_id":"ele05-2026-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny","number":"PE","points":null,"ptype":"open","subject":"ele05","category":"inne","year":2026,"month":"styczen","level":null,"text":"Zadanie egzaminacyjne\nW hydroforni, której plan przedstawiono na rysunku 1, zainstalowano zestaw hydroforowy wyposażony\nw silnik elektryczny indukcyjny trójfazowy o parametrach przedstawionych na tabliczce znamionowej silnika\n(Rysunek 5.). Zasilanie rozdzielnicy RH doprowadzono z rozdzielnicy głównej budynku kablem\nYDYżo 5×6 mm2, a rozmieszczenie jej urządzeń przedstawiono na rysunku 4.\nOpracuj dokumentację dotyczącą wykonania połączeń elektrycznych układu automatycznego sterowania\nhydroforu w rozdzielnicy RH.\nW tym celu:\n- przyporządkuj oznaczenia literowe lub literowo-cyfrowe z rysunków 2 i 3 do nazw aparatury\nzabezpieczająco-sterującej - tabela A,\n- uzupełnij opis działania sprawnego układu na podstawie analizy schematów z rysunków 2 i 3\n- tabela B,\n- przyporządkuj oznaczenia literowe zapisane na rysunku 5 kolorem czerwonym do nazw parametrów\nsilnika - tabela C,\n- na podstawie danych z tabliczki znamionowej silnika i wykonanych obliczeń dobierz aparaty i kable\nniezbędne do wykonania układu automatycznego sterowania hydroforu spośród Materiałów\ndostępnych w magazynie - tabela D,\n- uzupełnij oznaczenia zacisków elementów układu, które zgodnie ze schematem ideowym obwodu\ngłównego (Rysunek 2.) mają być podłączone do listwy X - tabela E,\n- uzupełnij oznaczenia zacisków elementów układu, które zgodnie ze schematem ideowym obwodu\nsterowania (Rysunek 3.) mają być podłączone do listwy XS - tabela F.\nRysunek 1. Plan hydroforni\nRysunek 2. Schemat ideowy obwodu głównego\nRysunek 3. Schemat ideowy obwodu sterowania\nRysunek 4. Rozmieszczenie urządzeń w rozdzielnicy RH\nRysunek 5. Tabliczka znamionowa silnika\nMateriały dostępne w magazynie\nTabela 1. Wyłączniki i przekaźniki\nLp.\nRodzaj urządzenia\nTyp\n1\nPrzekaźnik czasowy 230 V\nPCM-01\n2\nSterownik czasowy\nPCG-417 DUO\n3\nWyłącznik ciśnieniowy\nLCA-2\n4\nWakuometr\nW50R -1-0 WS -1/4''\n5\nCzujnik kolejności i zaniku faz\nCKF-B\n6\nCzujnik zaniku faz\nFFCZF2-B\n7\nWyłącznik różnicowoprądowy\nCFI6-25/4/003\n8\nWyłącznik różnicowoprądowy\nCFI6-25/2/003\nTabela 2. Wyłączniki silnikowe\nLp.\nTyp\nZdolność\nwyłączania\nMax. obciążalność\nAC-3 przy 400 V\nZnamionowy\nprąd ciągły\nWyzwalacz\nprzeciążeniowy\nWyzwalacz\nzwarciowy\nIcu\nprzy 400 V\nP\nIu\nIr\nIrm\nkA\nkW\nA\nA\nA\n1\nPKZM0-12\n50\n5,5\n12\n9÷12\n168\n2\nPKZM0-16\n50\n7,5\n16\n10÷16\n224\n3\nPKZM0-20\n50\n9\n20\n16÷20\n280\n4\nPKZM0-25\n50\n12,5\n25\n20÷25\n350\nTabela 3. Styczniki\nPo 5 sztuk z każdej pozycji.\nLp.\nPrąd znamionowy\nzestyków głównych\nMaksymalna moc\nodbiornika\nZestyk\npomocniczy\nTyp i napięcie sterujące\nA\nkW\n1\n12\n5,5\n1NO\nDILM12-10 (230 V 50 Hz)\n2\n15,5\n7,5\n1NO\nDILM15-10 (230 V 50 Hz)\n3\n12\n5,5\n1NC\nDILM12-11 (230 V 50 Hz)\n4\n15,5\n7,5\n1NC\nDILM15-11 (230 V 50 Hz)\n5\n12\n5,5\n1NO\nDILM12-12 (24 V DC)\n6\n15,5\n7,5\n1NO\nDILM15-12 (24 V DC)\n7\n12\n5,5\n1NC\nDILM12-13 (24 V DC)\n8\n15,5\n7,5\n1NC\nDILM15-13 (24 V DC)\nTabela 4. Wyłączniki nadprądowe\nLp.\nPrąd znamionowy\nTyp B\nTyp C\nA\n1\n6\nCLS6-B6/1\nCLS6-C6/3\n2\n10\nCLS6-B10/2\nCLS6-C10/3\n3\n13\nCLS6-B13/2\nCLS6-C13/2\n4\n16\nCLS6-B16/3\nCLS6-C16/1\n5\n20\nCLS6-B20/1\nCLS6-C20/3\n6\n25\nCLS6-B25/3\nCLS6-C25/3\nTabela 5. Kable\nLp.\nOznaczenie kabli\n1\nYDYżo 4×2,5 mm2\n2\nOWY 2×1,5 mm2\n3\nOWYżo 4×2,5 mm2\n4\nOWYżo 7×2,5 mm2\n5\nDY 1×1,5 mm2\n6\nYLY 2×1,5 mm2\nCzas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.\nOcenie będzie podlegać 6 rezultatów:\nPrzyporządkowanie oznaczeń nazwom aparatury zabezpieczająco-sterującej - tabela A,\nuzupełniony opis działania sprawnego układu - tabela B,\nPrzyporządkowanie oznaczeń literowych z tabliczki znamionowej silnika do nazw parametrów silnika\n- tabela C,\nDobór aparatów i kabli niezbędnych do wykonania układu automatycznego sterowania hydroforu -\ntabela D,\nuzupełnione oznaczenia zacisków elementów układu, które zgodnie ze schematem ideowym obwodu\ngłównego mają być podłączone do listwy X - tabela E,\nuzupełnione oznaczenia zacisków elementów układu, które zgodnie ze schematem ideowym obwodu\nsterowania mają być podłączone do listwy XS - tabela F.\nTabela A. Przyporządkowanie oznaczeń nazwom aparatury zabezpieczająco-sterującej\nLp.\nNazwa urządzenia\nOznaczenie literowe lub literowo-cyfrowe\nurządzeń z rysunków 2 i 3\n1\nWyłącznik różnicowoprądowy\n2\nWyłącznik nadprądowy obwodu sterowania\n3\nStycznik główny\n4\nStycznik łączący uzwojenia silnika w gwiazdę\n5\nStycznik łączący uzwojenia silnika w trójkąt\n6\nWyłącznik silnikowy\n7\nCzujnik kolejności i zaniku faz\nNazwa zestyku\nOznaczenie literowo-cyfrowe zestyków\nz rysunku 3\n8\nZestyk wyłącznika ciśnieniowego\n( , )\n9\nZestyk sterownika czasowego PCG załączający\nstycznik połączenia uzwojeń silnika w trójkąt\n( , )\nTabela B. Opis działania sprawnego układu\nLp.\nOpis działania\nUwaga: użyj oznaczeń aparatów oraz numeracji zestyków ze schematów z rysunków 2 i 3.\n1\nWłączenie zasilania obwodu sterowania następuje po załączeniu wyłącznika różnicowoprądowego\nRCD oraz wyłącznika nadprądowego\n2\nW celu uruchomienia obwodu głównego należy załączyć wyłącznik różnicowoprądowy RCD oraz\nwyłącznik silnikowy\n3\nSpowoduje to podanie napięcia na przekaźnik CKF i w przypadku zgodności kolejności faz\nzamknięcie w obwodzie sterowania jego zestyku ( , ).\n4\nWarunkiem uruchomienia układu sterowania jest zamknięty zestyk wyłącznika ciśnieniowego\n( , ).\n5\nZamknięcie zestyku sterującego wyłącznika ciśnieniowego spowoduje podanie napięcia na cewkę\nstycznika oraz cewkę sterownika\n6\nRównocześnie zamknie się zestyk sterownika ( , ).\n7\nSpowoduje to podanie napięcia na cewkę stycznika , silnik zostanie uruchomiony\nz połączeniem uzwojeń w\n8\nPo ustalonym czasie nastąpi rozłączenie zestyku sterownika ( , ) i po ustalonej\nzwłoce załączenie zestyku sterownika ( , ).\n9\nSpowoduje to podanie napięcia na cewkę stycznika , zamknięcie zestyków i przełączenie\nsilnika na połączenie uzwojeń w\n10\nBlokadę jednoczesnego uruchomienia styczników K3 i K2 stanowią zestyki ( , )\ni ( , ).\nTabela C. Przyporządkowanie oznaczeń literowych z tabliczki znamionowej silnika do nazw\nparametrów silnika\nLp.\nNazwa parametru silnika\nOznaczenie literowe, które na rysunku 5\nzapisano kolorem czerwonym\n1\nTyp silnika\n2\nNapięcie znamionowe\n3\nMoc znamionowa\n4\nWspółczynnik mocy\n5\nZnamionowa prędkość obrotowa\n6\nRodzaj pracy\n7\nStopień ochrony\n8\nCzęstotliwość znamionowa\n9\nPrąd znamionowy\n10\nSprawność znamionowa\nTabela D. Dobór aparatów i kabli niezbędnych do wykonania układu automatycznego sterowania\nhydroforu\nDobierz spośród materiałów dostępnych w magazynie\nLp.\nNazwa urządzenia/kabla\nTyp urządzenia/kabla\n1\nWyłącznik różnicowoprądowy\n2\nStycznik*\n3\nWyłącznik nadprądowy obwodu\nsterowania\n4\nWyłącznik silnikowy**\n5\nCzujnik kolejności i zaniku faz\n6\nSterownik czasowy do sterowania\nukładem przełączeniowym gwiazda -\ntrójkąt\n7\nWyłącznik ciśnieniowy pompy hydroforu\n8\nKabel łączący silnik ze stycznikami\n9\nKabel łączący styk wyłącznika\nciśnieniowego z rozdzielnicą RH\n* wszystkie styczniki w obwodzie głównym mają być jednakowe\n** wartość prądu zadziałania wyzwalacza przeciążeniowego oblicz ze wzoru Ir = 1,1·IN\nTabela E. Podłączenie kabli do listwy zaciskowej X\nOznaczenie zacisku elementów\nukładu podłączonych z jednej\nstrony listwy\nNumer zacisku na\nlistwie zaciskowej X\nOznaczenie zacisku elementów\nukładu/silnika podłączonych\nz drugiej strony listwy\nK1(2)\n1\nK1(4)\n2\nK1(6)\n3\nK2(2)\n4\nK2(4)\n5\nK2(6)\n6\nN(RCD)\n7\nN(RCD)\n8\nPE(zasilania)\n9\nTabela F. Podłączenie kabli do listwy zaciskowej XS\nOznaczenie zacisku elementów\nukładu podłączonych z jednej\nstrony listwy\nNumer zacisku na\nlistwie zaciskowej XS\nOznaczenie zacisku elementów\nukładu podłączonych z drugiej\nstrony listwy\nF1(14)\n1\nCKF(8)\n2\nLCA2(2)\n3\nLCA2(2)\n4\nLCA2(2)\n5\nLCA2(2)\n6\nN-XS\n7\nN-XS\n8\nN-XS\n9\nN-XS\n10","answer":null,"answer_text":"Nazwa\nkwalifikacji:\nEksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych\nOznaczenie\nkwalifikacji:\nELE.05\nNumer zadania: 01\nKod arkusza:\nELE.05-01-26.01-SG\nWersja arkusza: SG\nLp.\nElementy podlegające ocenie/kryteria oceny\nR.1\nRezultat 1: Przyporządkowanie oznaczeń nazwom aparatury zabezpieczająco-\nsterującej\nW tabeli A wpisane w pozycji:\nR.1.1\n1: RCD\nR.1.2\n2: F2\nR.1.3\n3: K1\nR.1.4\n4: K3\nR.1.5\n5: K2\nR.1.6\n6: F1\nR.1.7\n7: CKF\nR.1.8\n8: LCA-2 (1,2) lub P (1,2)\nR.1.9\n9: PCG (10,12)\nR.2\nRezultat 2: Uzupełniony opis działania sprawnego układu\nW tabeli B wpisane w pozycji:\nR.2.1\n1: F2\nR.2.2\n2: F1\nR.2.3\n3: (7,8)\nR.2.4\n4: LCA-2 (1,2) lub P (1,2)\nR.2.5\n5: K1 i PCG lub czasowego\nR.2.6\n6: PCG (7,9)\nR.2.7\n7: K3 i gwiazdę lub Y\nR.2.8\n8: PCG (7,9) i PCG (10,12)\nR.2.9\n9: K2 i trójkąt lub Δ\nR.2.10\n10: K3 (21,22) i K2 (21,22) lub NC(21,22)\nR.3\nRezultat 3: Przyporządkowanie oznaczeń literowych z tabliczki znamionowej silnika\ndo nazw parametrów silnika\nW tabeli C wpisane w pozycji:\nR.3.1\n1: D\nR.3.2\n2: F\nR.3.3\n3: H\nR.3.4\n4: J\nR.3.5\n5: K\nR.3.6\n6: A\nR.3.7\n7: B\nR.3.8\n8: C\nR.3.9\n9: E\nR.3.10\n10: G\nR.4\nRezultat 4: Dobór aparatów i przewodów niezbędnych do wykonania układu\nautomatycznego sterowania hydroforu\nW tabeli D wpisane w pozycji:\nR.4.1\n1: CFI6-25/4/003\nR.4.2\n2: DILM15-11 lub DILM12-11\nR.4.3\n3: CLS6-B6/1\nR.4.4\n4: PKZM0-16 lub PKZM0-20\nR.4.5\n5: CKF-B\nR.4.6\n6: PCG-417 DUO\nR.4.7\n7: LCA-2\nR.4.8\n8: OWYżo 7×2,5 mm2\nR.4.9\n9: OWY 2×1,5 mm2\nR.5\nRezultat 5: Uzupełnione oznaczenia zacisków elementów układu, które zgodnie ze\nschematem ideowym obwodu głównego mają być podłączone do listwy X\nW tabeli E wpisane dla numeru zacisku:\nR.5.1\n1: U1 lub M(U1)\nR.5.2\n2: V1 lub M(V1)\nR.5.3\n3: W1 lub M(W1)\nR.5.4\n4: V2 lub M(V2)\nR.5.5\n5: W2 lub M(W2)\nR.5.6\n6: U2 lub M(U2)\nR.5.7\n7: CKF(N)\nR.5.8\n8: N-XS\nR.5.9\n9: PE lub M(PE)\nR.6\nRezultat 6: Uzupełnione oznaczenia zacisków elementów układu, które zgodnie ze\nschematem ideowym obwodu sterowania mają być podłączone do listwy XS\nW tabeli F wpisane dla numeru zacisku:\nR.6.1\n1: CKF(7)\nR.6.2\n2: LCA-2(1) lub P(1)\nR.6.3\n3: K1(A1)\nR.6.4\n4: PCG(3)\nR.6.5\n5: PCG(9)\nR.6.6\n6: PCG(12)\nR.6.7\n7: K1(A2)\nR.6.8\n8: PCG(1)\nR.6.9\n9: K3(A2)\nR.6.10\n10: K2(A2)","solution":null,"image":"img/ele05-2026-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad-PE.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":2,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":"ocr","solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"Ele05 · Inne · styczeń 2026","subject_label":"ele05","category_label":"Inne","text_html":"<p>Zadanie egzaminacyjne<br>W hydroforni, której plan przedstawiono na rysunku 1, zainstalowano zestaw hydroforowy wyposażony<br>w silnik elektryczny indukcyjny trójfazowy o parametrach przedstawionych na tabliczce znamionowej silnika<br>(Rysunek 5.). Zasilanie rozdzielnicy RH doprowadzono z rozdzielnicy głównej budynku kablem<br>YDYżo 5×6 mm2, a rozmieszczenie jej urządzeń przedstawiono na rysunku 4.<br>Opracuj dokumentację dotyczącą wykonania połączeń elektrycznych układu automatycznego sterowania<br>hydroforu w rozdzielnicy RH.<br>W tym celu:</p>\n<ul><li>przyporządkuj oznaczenia literowe lub literowo-cyfrowe z rysunków 2 i 3 do nazw aparatury</li></ul>\n<p>zabezpieczająco-sterującej - tabela A,</p>\n<ul><li>uzupełnij opis działania sprawnego układu na podstawie analizy schematów z rysunków 2 i 3</li><li>tabela B,</li><li>przyporządkuj oznaczenia literowe zapisane na rysunku 5 kolorem czerwonym do nazw parametrów</li></ul>\n<p>silnika - tabela C,</p>\n<ul><li>na podstawie danych z tabliczki znamionowej silnika i wykonanych obliczeń dobierz aparaty i kable</li></ul>\n<p>niezbędne do wykonania układu automatycznego sterowania hydroforu spośród Materiałów<br>dostępnych w magazynie - tabela D,</p>\n<ul><li>uzupełnij oznaczenia zacisków elementów układu, które zgodnie ze schematem ideowym obwodu</li></ul>\n<p>głównego (Rysunek 2.) mają być podłączone do listwy X - tabela E,</p>\n<ul><li>uzupełnij oznaczenia zacisków elementów układu, które zgodnie ze schematem ideowym obwodu</li></ul>\n<p>sterowania (Rysunek 3.) mają być podłączone do listwy XS - tabela F.<br>Rysunek 1. Plan hydroforni<br>Rysunek 2. Schemat ideowy obwodu głównego<br>Rysunek 3. Schemat ideowy obwodu sterowania<br>Rysunek 4. Rozmieszczenie urządzeń w rozdzielnicy RH<br>Rysunek 5. Tabliczka znamionowa silnika<br>Materiały dostępne w magazynie<br>Tabela 1. Wyłączniki i przekaźniki<br>Lp.<br>Rodzaj urządzenia<br>Typ<br>1<br>Przekaźnik czasowy 230 V<br>PCM-01<br>2<br>Sterownik czasowy<br>PCG-417 DUO<br>3<br>Wyłącznik ciśnieniowy<br>LCA-2<br>4<br>Wakuometr<br>W50R -1-0 WS -1/4&#x27;&#x27;<br>5<br>Czujnik kolejności i zaniku faz<br>CKF-B<br>6<br>Czujnik zaniku faz<br>FFCZF2-B<br>7<br>Wyłącznik różnicowoprądowy<br>CFI6-25/4/003<br>8<br>Wyłącznik różnicowoprądowy<br>CFI6-25/2/003<br>Tabela 2. Wyłączniki silnikowe<br>Lp.<br>Typ<br>Zdolność<br>wyłączania<br>Max. obciążalność<br>AC-3 przy 400 V<br>Znamionowy<br>prąd ciągły<br>Wyzwalacz<br>przeciążeniowy<br>Wyzwalacz<br>zwarciowy<br>Icu<br>przy 400 V<br>P<br>Iu<br>Ir<br>Irm<br>kA<br>kW<br>A<br>A<br>A<br>1<br>PKZM0-12<br>50<br>5,5<br>12<br>9÷12<br>168<br>2<br>PKZM0-16<br>50<br>7,5<br>16<br>10÷16<br>224<br>3<br>PKZM0-20<br>50<br>9<br>20<br>16÷20<br>280<br>4<br>PKZM0-25<br>50<br>12,5<br>25<br>20÷25<br>350<br>Tabela 3. Styczniki<br>Po 5 sztuk z każdej pozycji.<br>Lp.<br>Prąd znamionowy<br>zestyków głównych<br>Maksymalna moc<br>odbiornika<br>Zestyk<br>pomocniczy<br>Typ i napięcie sterujące<br>A<br>kW<br>1<br>12<br>5,5<br>1NO<br>DILM12-10 (230 V 50 Hz)<br>2<br>15,5<br>7,5<br>1NO<br>DILM15-10 (230 V 50 Hz)<br>3<br>12<br>5,5<br>1NC<br>DILM12-11 (230 V 50 Hz)<br>4<br>15,5<br>7,5<br>1NC<br>DILM15-11 (230 V 50 Hz)<br>5<br>12<br>5,5<br>1NO<br>DILM12-12 (24 V DC)<br>6<br>15,5<br>7,5<br>1NO<br>DILM15-12 (24 V DC)<br>7<br>12<br>5,5<br>1NC<br>DILM12-13 (24 V DC)<br>8<br>15,5<br>7,5<br>1NC<br>DILM15-13 (24 V DC)<br>Tabela 4. Wyłączniki nadprądowe<br>Lp.<br>Prąd znamionowy<br>Typ B<br>Typ C<br>A<br>1<br>6<br>CLS6-B6/1<br>CLS6-C6/3<br>2<br>10<br>CLS6-B10/2<br>CLS6-C10/3<br>3<br>13<br>CLS6-B13/2<br>CLS6-C13/2<br>4<br>16<br>CLS6-B16/3<br>CLS6-C16/1<br>5<br>20<br>CLS6-B20/1<br>CLS6-C20/3<br>6<br>25<br>CLS6-B25/3<br>CLS6-C25/3<br>Tabela 5. Kable<br>Lp.<br>Oznaczenie kabli<br>1<br>YDYżo 4×2,5 mm2<br>2<br>OWY 2×1,5 mm2<br>3<br>OWYżo 4×2,5 mm2<br>4<br>OWYżo 7×2,5 mm2<br>5<br>DY 1×1,5 mm2<br>6<br>YLY 2×1,5 mm2<br>Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.<br>Ocenie będzie podlegać 6 rezultatów:<br>Przyporządkowanie oznaczeń nazwom aparatury zabezpieczająco-sterującej - tabela A,<br>uzupełniony opis działania sprawnego układu - tabela B,<br>Przyporządkowanie oznaczeń literowych z tabliczki znamionowej silnika do nazw parametrów silnika</p>\n<ul><li>tabela C,</li></ul>\n<p>Dobór aparatów i kabli niezbędnych do wykonania układu automatycznego sterowania hydroforu -<br>tabela D,<br>uzupełnione oznaczenia zacisków elementów układu, które zgodnie ze schematem ideowym obwodu<br>głównego mają być podłączone do listwy X - tabela E,<br>uzupełnione oznaczenia zacisków elementów układu, które zgodnie ze schematem ideowym obwodu<br>sterowania mają być podłączone do listwy XS - tabela F.<br>Tabela A. Przyporządkowanie oznaczeń nazwom aparatury zabezpieczająco-sterującej<br>Lp.<br>Nazwa urządzenia<br>Oznaczenie literowe lub literowo-cyfrowe<br>urządzeń z rysunków 2 i 3<br>1<br>Wyłącznik różnicowoprądowy<br>2<br>Wyłącznik nadprądowy obwodu sterowania<br>3<br>Stycznik główny<br>4<br>Stycznik łączący uzwojenia silnika w gwiazdę<br>5<br>Stycznik łączący uzwojenia silnika w trójkąt<br>6<br>Wyłącznik silnikowy<br>7<br>Czujnik kolejności i zaniku faz<br>Nazwa zestyku<br>Oznaczenie literowo-cyfrowe zestyków<br>z rysunku 3<br>8<br>Zestyk wyłącznika ciśnieniowego<br>( , )<br>9<br>Zestyk sterownika czasowego PCG załączający<br>stycznik połączenia uzwojeń silnika w trójkąt<br>( , )<br>Tabela B. Opis działania sprawnego układu<br>Lp.<br>Opis działania<br>Uwaga: użyj oznaczeń aparatów oraz numeracji zestyków ze schematów z rysunków 2 i 3.<br>1<br>Włączenie zasilania obwodu sterowania następuje po załączeniu wyłącznika różnicowoprądowego<br>RCD oraz wyłącznika nadprądowego<br>2<br>W celu uruchomienia obwodu głównego należy załączyć wyłącznik różnicowoprądowy RCD oraz<br>wyłącznik silnikowy<br>3<br>Spowoduje to podanie napięcia na przekaźnik CKF i w przypadku zgodności kolejności faz<br>zamknięcie w obwodzie sterowania jego zestyku ( , ).<br>4<br>Warunkiem uruchomienia układu sterowania jest zamknięty zestyk wyłącznika ciśnieniowego<br>( , ).<br>5<br>Zamknięcie zestyku sterującego wyłącznika ciśnieniowego spowoduje podanie napięcia na cewkę<br>stycznika oraz cewkę sterownika<br>6<br>Równocześnie zamknie się zestyk sterownika ( , ).<br>7<br>Spowoduje to podanie napięcia na cewkę stycznika , silnik zostanie uruchomiony<br>z połączeniem uzwojeń w<br>8<br>Po ustalonym czasie nastąpi rozłączenie zestyku sterownika ( , ) i po ustalonej<br>zwłoce załączenie zestyku sterownika ( , ).<br>9<br>Spowoduje to podanie napięcia na cewkę stycznika , zamknięcie zestyków i przełączenie<br>silnika na połączenie uzwojeń w<br>10<br>Blokadę jednoczesnego uruchomienia styczników K3 i K2 stanowią zestyki ( , )<br>i ( , ).<br>Tabela C. Przyporządkowanie oznaczeń literowych z tabliczki znamionowej silnika do nazw<br>parametrów silnika<br>Lp.<br>Nazwa parametru silnika<br>Oznaczenie literowe, które na rysunku 5<br>zapisano kolorem czerwonym<br>1<br>Typ silnika<br>2<br>Napięcie znamionowe<br>3<br>Moc znamionowa<br>4<br>Współczynnik mocy<br>5<br>Znamionowa prędkość obrotowa<br>6<br>Rodzaj pracy<br>7<br>Stopień ochrony<br>8<br>Częstotliwość znamionowa<br>9<br>Prąd znamionowy<br>10<br>Sprawność znamionowa<br>Tabela D. Dobór aparatów i kabli niezbędnych do wykonania układu automatycznego sterowania<br>hydroforu<br>Dobierz spośród materiałów dostępnych w magazynie<br>Lp.<br>Nazwa urządzenia/kabla<br>Typ urządzenia/kabla<br>1<br>Wyłącznik różnicowoprądowy<br>2<br>Stycznik*<br>3<br>Wyłącznik nadprądowy obwodu<br>sterowania<br>4<br>Wyłącznik silnikowy**<br>5<br>Czujnik kolejności i zaniku faz<br>6<br>Sterownik czasowy do sterowania<br>układem przełączeniowym gwiazda -<br>trójkąt<br>7<br>Wyłącznik ciśnieniowy pompy hydroforu<br>8<br>Kabel łączący silnik ze stycznikami<br>9<br>Kabel łączący styk wyłącznika<br>ciśnieniowego z rozdzielnicą RH</p>\n<ul><li>wszystkie styczniki w obwodzie głównym mają być jednakowe</li></ul>\n<p>** wartość prądu zadziałania wyzwalacza przeciążeniowego oblicz ze wzoru Ir = 1,1·IN<br>Tabela E. Podłączenie kabli do listwy zaciskowej X<br>Oznaczenie zacisku elementów<br>układu podłączonych z jednej<br>strony listwy<br>Numer zacisku na<br>listwie zaciskowej X<br>Oznaczenie zacisku elementów<br>układu/silnika podłączonych<br>z drugiej strony listwy<br>K1(2)<br>1<br>K1(4)<br>2<br>K1(6)<br>3<br>K2(2)<br>4<br>K2(4)<br>5<br>K2(6)<br>6<br>N(RCD)<br>7<br>N(RCD)<br>8<br>PE(zasilania)<br>9<br>Tabela F. Podłączenie kabli do listwy zaciskowej XS<br>Oznaczenie zacisku elementów<br>układu podłączonych z jednej<br>strony listwy<br>Numer zacisku na<br>listwie zaciskowej XS<br>Oznaczenie zacisku elementów<br>układu podłączonych z drugiej<br>strony listwy<br>F1(14)<br>1<br>CKF(8)<br>2<br>LCA2(2)<br>3<br>LCA2(2)<br>4<br>LCA2(2)<br>5<br>LCA2(2)<br>6<br>N-XS<br>7<br>N-XS<br>8<br>N-XS<br>9<br>N-XS<br>10</p>","answer_text_html":"<p>Nazwa<br>kwalifikacji:<br>Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych<br>Oznaczenie<br>kwalifikacji:<br>ELE.05<br>Numer zadania: 01<br>Kod arkusza:<br>ELE.05-01-26.01-SG<br>Wersja arkusza: SG<br>Lp.<br>Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny<br>R.1<br>Rezultat 1: Przyporządkowanie oznaczeń nazwom aparatury zabezpieczająco-<br>sterującej<br>W tabeli A wpisane w pozycji:<br>R.1.1<br>1: RCD<br>R.1.2<br>2: F2<br>R.1.3<br>3: K1<br>R.1.4<br>4: K3<br>R.1.5<br>5: K2<br>R.1.6<br>6: F1<br>R.1.7<br>7: CKF<br>R.1.8<br>8: LCA-2 (1,2) lub P (1,2)<br>R.1.9<br>9: PCG (10,12)<br>R.2<br>Rezultat 2: Uzupełniony opis działania sprawnego układu<br>W tabeli B wpisane w pozycji:<br>R.2.1<br>1: F2<br>R.2.2<br>2: F1<br>R.2.3<br>3: (7,8)<br>R.2.4<br>4: LCA-2 (1,2) lub P (1,2)<br>R.2.5<br>5: K1 i PCG lub czasowego<br>R.2.6<br>6: PCG (7,9)<br>R.2.7<br>7: K3 i gwiazdę lub Y<br>R.2.8<br>8: PCG (7,9) i PCG (10,12)<br>R.2.9<br>9: K2 i trójkąt lub Δ<br>R.2.10<br>10: K3 (21,22) i K2 (21,22) lub NC(21,22)<br>R.3<br>Rezultat 3: Przyporządkowanie oznaczeń literowych z tabliczki znamionowej silnika<br>do nazw parametrów silnika<br>W tabeli C wpisane w pozycji:<br>R.3.1<br>1: D<br>R.3.2<br>2: F<br>R.3.3<br>3: H<br>R.3.4<br>4: J<br>R.3.5<br>5: K<br>R.3.6<br>6: A<br>R.3.7<br>7: B<br>R.3.8<br>8: C<br>R.3.9<br>9: E<br>R.3.10<br>10: G<br>R.4<br>Rezultat 4: Dobór aparatów i przewodów niezbędnych do wykonania układu<br>automatycznego sterowania hydroforu<br>W tabeli D wpisane w pozycji:<br>R.4.1<br>1: CFI6-25/4/003<br>R.4.2<br>2: DILM15-11 lub DILM12-11<br>R.4.3<br>3: CLS6-B6/1<br>R.4.4<br>4: PKZM0-16 lub PKZM0-20<br>R.4.5<br>5: CKF-B<br>R.4.6<br>6: PCG-417 DUO<br>R.4.7<br>7: LCA-2<br>R.4.8<br>8: OWYżo 7×2,5 mm2<br>R.4.9<br>9: OWY 2×1,5 mm2<br>R.5<br>Rezultat 5: Uzupełnione oznaczenia zacisków elementów układu, które zgodnie ze<br>schematem ideowym obwodu głównego mają być podłączone do listwy X<br>W tabeli E wpisane dla numeru zacisku:<br>R.5.1<br>1: U1 lub M(U1)<br>R.5.2<br>2: V1 lub M(V1)<br>R.5.3<br>3: W1 lub M(W1)<br>R.5.4<br>4: V2 lub M(V2)<br>R.5.5<br>5: W2 lub M(W2)<br>R.5.6<br>6: U2 lub M(U2)<br>R.5.7<br>7: CKF(N)<br>R.5.8<br>8: N-XS<br>R.5.9<br>9: PE lub M(PE)<br>R.6<br>Rezultat 6: Uzupełnione oznaczenia zacisków elementów układu, które zgodnie ze<br>schematem ideowym obwodu sterowania mają być podłączone do listwy XS<br>W tabeli F wpisane dla numeru zacisku:<br>R.6.1<br>1: CKF(7)<br>R.6.2<br>2: LCA-2(1) lub P(1)<br>R.6.3<br>3: K1(A1)<br>R.6.4<br>4: PCG(3)<br>R.6.5<br>5: PCG(9)<br>R.6.6<br>6: PCG(12)<br>R.6.7<br>7: K1(A2)<br>R.6.8<br>8: PCG(1)<br>R.6.9<br>9: K3(A2)<br>R.6.10<br>10: K2(A2)</p>","solutions":[]}