{"id":"informator-egzamin-zawodowy-monter-sieci-i-instalacji-sanitarnych-2017/zad/P8","paper_id":"informator-egzamin-zawodowy-monter-sieci-i-instalacji-sanitarnych-2017","number":"P8","points":null,"ptype":"closed","subject":"egzamin-zawodowy","category":"informator-zawodowy","year":2017,"month":null,"level":null,"text":"Przykładowe zadanie 8.\nMiędzy kuchenką gazową na gaz ziemny a gazomierzem zamontowanym w jej sąsiedztwie, należy\nzachować odległości, wynoszące minimum\nA. 0,5 m w rozwinięciu długości przewodu i 0,5 m w rzucie poziomym.\nB. 3,0 m w rozwinięciu długości przewodu i 0,5 m w rzucie poziomym.\nC. 1,0 m w rozwinięciu długości przewodu i 1,0 m w rzucie poziomym.\nD. 3,0 m w rozwinięciu długości przewodu i 1,0 m w rzucie poziomym.\nOdpowiedź prawidłowa: D.\nUmiejętność 15) posługuje się dokumentacją projektową instalacji gazowych, na przykład:\n rozpoznaje elementy instalacji gazowej w dokumentacji projektowej na podstawie\noznaczeń graficznych;\n posługuje się dokumentacją projektową, np.: częścią rysunkową projektu budowlanego\ninstalacji gazowej, w celu odczytania położenia przewodów ich średnic oraz spadków;\n posługuje się dokumentacją kosztorysową instalacji gazowej, np.: w zakresie ustalania cen\njednostkowych materiałów, robocizny i pracy sprzętu potrzebnego do wykonania instalacji\nw zakresie oszacowania wartości kosztorysowej wykonania instalacji;\n interpretuje zapisy zawarte w dokumentacji projektowej.\n12","answer":"D","answer_text":null,"solution":null,"image":"img/informator-egzamin-zawodowy-monter-sieci-i-instalacji-sanitarnych-2017/zad-P8.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":11,"source":"ocr","answer_source":"ocr","answer_text_source":null,"solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"Egzamin zawodowy · Informator zawodowy · 2017","subject_label":"egzamin-zawodowy","category_label":"Informator zawodowy","text_html":"<p>Przykładowe zadanie 8.<br>Między kuchenką gazową na gaz ziemny a gazomierzem zamontowanym w jej sąsiedztwie, należy<br>zachować odległości, wynoszące minimum<br>A. 0,5 m w rozwinięciu długości przewodu i 0,5 m w rzucie poziomym.<br>B. 3,0 m w rozwinięciu długości przewodu i 0,5 m w rzucie poziomym.<br>C. 1,0 m w rozwinięciu długości przewodu i 1,0 m w rzucie poziomym.<br>D. 3,0 m w rozwinięciu długości przewodu i 1,0 m w rzucie poziomym.<br>Odpowiedź prawidłowa: D.<br>Umiejętność 15) posługuje się dokumentacją projektową instalacji gazowych, na przykład:<br> rozpoznaje elementy instalacji gazowej w dokumentacji projektowej na podstawie<br>oznaczeń graficznych;<br> posługuje się dokumentacją projektową, np.: częścią rysunkową projektu budowlanego<br>instalacji gazowej, w celu odczytania położenia przewodów ich średnic oraz spadków;<br> posługuje się dokumentacją kosztorysową instalacji gazowej, np.: w zakresie ustalania cen<br>jednostkowych materiałów, robocizny i pracy sprzętu potrzebnego do wykonania instalacji<br>w zakresie oszacowania wartości kosztorysowej wykonania instalacji;<br> interpretuje zapisy zawarte w dokumentacji projektowej.<br>12</p>","solutions":[]}