{"id":"informator-egzamin-zawodowy-technik-chlodnictwa-i-klimatyzacji-2019/zad/P20","paper_id":"informator-egzamin-zawodowy-technik-chlodnictwa-i-klimatyzacji-2019","number":"P20","points":null,"ptype":"closed","subject":"egzamin-zawodowy","category":"informator-zawodowy","year":2019,"month":null,"level":null,"text":"Przykładowe zadanie 20.\nNa podstawie charakterystyki powietrznej pompy ciepła zamieszczonej w instrukcji eksploatacyjnej, określ jaka\njest wartości współczynnika COP, moc grzewcza Q oraz moc elektryczna P dla temperatury powietrza Tp = 10oC.\nA. COP 5,8, moc grzewcza Q 12,8 kW, moc elektryczna P 2,4 kW\nB. COP 6,2, moc grzewcza Q 14,0 kW, moc elektryczna P 2,2 kW\nC. COP 6,8, moc grzewcza Q 15,8 kW, moc elektryczna P 2,2 kW\nD. COP 8,0, moc grzewcza Q 16,5 kW, moc elektryczna P 2,1 kW\nOdpowiedź prawidłowa: C\nJednostka efektów kształcenia:\nELE.03.5. Montaż pomp ciepła\nEfekt kształcenia\nKryterium weryfikacji\nUczeń (zdający):\nUczeń (zdający):\n5) wyznacza miejsca montażu pomp ciepła i uzbrojenia\ninstalacji\n3) wybiera miejsca montażu pompy ciepła i uzbrojenia\ninstalacji","answer":"C","answer_text":null,"solution":null,"image":"img/informator-egzamin-zawodowy-technik-chlodnictwa-i-klimatyzacji-2019/zad-P20.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":35,"source":"ocr","answer_source":"ocr","answer_text_source":null,"solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"Egzamin zawodowy · Informator zawodowy · 2019","subject_label":"egzamin-zawodowy","category_label":"Informator zawodowy","text_html":"<p>Przykładowe zadanie 20.<br>Na podstawie charakterystyki powietrznej pompy ciepła zamieszczonej w instrukcji eksploatacyjnej, określ jaka<br>jest wartości współczynnika COP, moc grzewcza Q oraz moc elektryczna P dla temperatury powietrza Tp = 10oC.<br>A. COP 5,8, moc grzewcza Q 12,8 kW, moc elektryczna P 2,4 kW<br>B. COP 6,2, moc grzewcza Q 14,0 kW, moc elektryczna P 2,2 kW<br>C. COP 6,8, moc grzewcza Q 15,8 kW, moc elektryczna P 2,2 kW<br>D. COP 8,0, moc grzewcza Q 16,5 kW, moc elektryczna P 2,1 kW<br>Odpowiedź prawidłowa: C<br>Jednostka efektów kształcenia:<br>ELE.03.5. Montaż pomp ciepła<br>Efekt kształcenia<br>Kryterium weryfikacji<br>Uczeń (zdający):<br>Uczeń (zdający):</p>\n<ol><li>wyznacza miejsca montażu pomp ciepła i uzbrojenia</li></ol>\n<p>instalacji</p>\n<ol><li>wybiera miejsca montażu pompy ciepła i uzbrojenia</li></ol>\n<p>instalacji</p>","solutions":[]}