{"id":"informator-egzamin-zawodowy-technik-elektryk-2017/zad/P6","paper_id":"informator-egzamin-zawodowy-technik-elektryk-2017","number":"P6","points":null,"ptype":"closed","subject":"egzamin-zawodowy","category":"informator-zawodowy","year":2017,"month":null,"level":null,"text":"Przykładowe zadanie 6.\nNa rysunku przedstawiono schemat przyłączenia do sieci silnika indukcyjnego jednofazowego oraz\njego tabliczkę zaciskową. Które zaciski tabliczki i sieci należy połączyć, aby uzyskać połączenie\nzgodne ze schematem?\nA. U1-Z1, Z2-X1 oraz Z1-L, X2-N\nB. X1-X2, U1-Z2 oraz Z1-L, U1-N\nC. U1-Z1, Z2-X1 oraz U1-L, U2-N\nD. U1-X1, U2-X2 oraz U1-L, U2-N\nOdpowiedź prawidłowa: C.\n1.3. Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych\nUmiejętność 3) lokalizuje usterki występujące w maszynach i urządzeniach elektrycznych, na\nprzykład:\n określa miejsce i rodzaj uszkodzenia w maszynach elektrycznych na podstawie opisu\nobjawów;\n określa miejsce i rodzaj uszkodzenia w maszynach elektrycznych na podstawie wyników\npomiarów i testów;\n lokalizuje uszkodzenia w układach sterowania maszyn i urządzeń elektrycznych na\npodstawie schematów i wyników pomiarów;\n określa miejsce i rodzaj uszkodzenia w urządzeniach elektrycznych na podstawie opisu\nobjawów;\n określa miejsce i rodzaj uszkodzenia w urządzeniach elektrycznych na podstawie wyników\npomiarów i testów;\n określa zasady bhp podczas lokalizacji usterek w maszynach i urządzeniach elektrycznych.\n13","answer":"C","answer_text":null,"solution":null,"image":"img/informator-egzamin-zawodowy-technik-elektryk-2017/zad-P6.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":12,"source":"ocr","answer_source":"ocr","answer_text_source":null,"solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"Egzamin zawodowy · Informator zawodowy · 2017","subject_label":"egzamin-zawodowy","category_label":"Informator zawodowy","text_html":"<p>Przykładowe zadanie 6.<br>Na rysunku przedstawiono schemat przyłączenia do sieci silnika indukcyjnego jednofazowego oraz<br>jego tabliczkę zaciskową. Które zaciski tabliczki i sieci należy połączyć, aby uzyskać połączenie<br>zgodne ze schematem?<br>A. U1-Z1, Z2-X1 oraz Z1-L, X2-N<br>B. X1-X2, U1-Z2 oraz Z1-L, U1-N<br>C. U1-Z1, Z2-X1 oraz U1-L, U2-N<br>D. U1-X1, U2-X2 oraz U1-L, U2-N<br>Odpowiedź prawidłowa: C.<br>1.3. Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych<br>Umiejętność 3) lokalizuje usterki występujące w maszynach i urządzeniach elektrycznych, na<br>przykład:<br> określa miejsce i rodzaj uszkodzenia w maszynach elektrycznych na podstawie opisu<br>objawów;<br> określa miejsce i rodzaj uszkodzenia w maszynach elektrycznych na podstawie wyników<br>pomiarów i testów;<br> lokalizuje uszkodzenia w układach sterowania maszyn i urządzeń elektrycznych na<br>podstawie schematów i wyników pomiarów;<br> określa miejsce i rodzaj uszkodzenia w urządzeniach elektrycznych na podstawie opisu<br>objawów;<br> określa miejsce i rodzaj uszkodzenia w urządzeniach elektrycznych na podstawie wyników<br>pomiarów i testów;<br> określa zasady bhp podczas lokalizacji usterek w maszynach i urządzeniach elektrycznych.<br>13</p>","solutions":[]}