{"id":"informator-egzamin-zawodowy-technik-elektryk-2019/zad/PB44","paper_id":"informator-egzamin-zawodowy-technik-elektryk-2019","number":"PB44","points":null,"ptype":"closed","subject":"egzamin-zawodowy","category":"informator-zawodowy","year":2019,"month":null,"level":null,"text":"Przykładowe zadanie\nWartość rezystancji pomiędzy zaciskami:\nA1-A2\nD1-D2\nE1-E2\nA1-PE\nD1-PE\nE1-PE\n0,8 Ω\n0,9 Ω\n4,7 Ω\n123,1 MΩ\n102,5 MΩ\n166,6 MΩ\nNa podstawie wyników pomiarów zamieszczonych w tabeli określ stan techniczny silnika prądu stałego średniej mocy.\nA. Zwarcie międzyzwojowe w uzwojeniu bocznikowym.\nB. Przebicie izolacji uzwojenia bocznikowego do obudowy.\nC. Pogorszony stan połączeń uzwojenia twornika w tabliczce zaciskowej.\nD. Pogorszony stan izolacji między uzwojeniem szeregowym, a obudową.\nOdpowiedź prawidłowa: A.\n58\nJednostka efektów kształcenia:\nELE.05.4. Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych\nEfekt kształcenia\nKryterium weryfikacji\nUczeń (zdający):\nUczeń (zdający):\n7) charakteryzuje metody lokalizacji uszkodzeń w maszynach\ni urządzeniach elektrycznych\n2) identyfikuje przyczyny wystąpienia uszkodzeń w maszynach\ni urządzeniach elektrycznych","answer":"A","answer_text":null,"solution":null,"image":"img/informator-egzamin-zawodowy-technik-elektryk-2019/zad-PB44.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":57,"source":"ocr","answer_source":"ocr","answer_text_source":null,"solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"Egzamin zawodowy · Informator zawodowy · 2019","subject_label":"egzamin-zawodowy","category_label":"Informator zawodowy","text_html":"<p>Przykładowe zadanie<br>Wartość rezystancji pomiędzy zaciskami:<br>A1-A2<br>D1-D2<br>E1-E2<br>A1-PE<br>D1-PE<br>E1-PE<br>0,8 Ω<br>0,9 Ω<br>4,7 Ω<br>123,1 MΩ<br>102,5 MΩ<br>166,6 MΩ<br>Na podstawie wyników pomiarów zamieszczonych w tabeli określ stan techniczny silnika prądu stałego średniej mocy.<br>A. Zwarcie międzyzwojowe w uzwojeniu bocznikowym.<br>B. Przebicie izolacji uzwojenia bocznikowego do obudowy.<br>C. Pogorszony stan połączeń uzwojenia twornika w tabliczce zaciskowej.<br>D. Pogorszony stan izolacji między uzwojeniem szeregowym, a obudową.<br>Odpowiedź prawidłowa: A.<br>58<br>Jednostka efektów kształcenia:<br>ELE.05.4. Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych<br>Efekt kształcenia<br>Kryterium weryfikacji<br>Uczeń (zdający):<br>Uczeń (zdający):</p>\n<ol><li>charakteryzuje metody lokalizacji uszkodzeń w maszynach</li></ol>\n<p>i urządzeniach elektrycznych</p>\n<ol><li>identyfikuje przyczyny wystąpienia uszkodzeń w maszynach</li></ol>\n<p>i urządzeniach elektrycznych</p>","solutions":[]}