{"id":"informator-egzamin-zawodowy-technik-urzadzen-sanitarnych-2012-errata-3/zad/P5","paper_id":"informator-egzamin-zawodowy-technik-urzadzen-sanitarnych-2012-errata-3","number":"P5","points":null,"ptype":"closed","subject":"egzamin-zawodowy","category":"informator-zawodowy","year":2012,"month":null,"level":null,"text":"Przykładowe zadanie 5.\nNa podstawie tabeli należy stwierdzić, że najbardziej niebezpieczny przy niekontrolowanym\nwycieku w pomieszczeniu jest gaz\nGaz\nDolna granica\nwybuchowości\n%\nGórna granica\nwybuchowości\n%\nV\n2\n9\nX\n5\n15\nY\n10\n30\nZ\n4\n20\nA. Z\nB. Y\nC. X\nD. V\nOdpowiedź prawidłowa: D.\nModuł 3\nStrona 4\nUmiejętność 14) określa przyczyny awarii sieci i instalacji gazowych, na przykład:\n wskazuje nieprawidłowości występujące podczas, np.: montażu, prac ziemnych,\nczynności konserwacyjnych, remontowych, związanych z usuwaniem awarii sieci\ni instalacji gazowych oraz eksploatacyjnych związanych z obsługą;\n przewiduje skutki wynikające z nieprawidłowego wykonania połączeń, np.: skręcanych,\nspawanych, lutowanych w sieciach i instalacjach gazowych;\n przewiduje\nskutki\nwynikające,\nnp.:\nz\nnieprawidłowego\nzabezpieczenia\nantykorozyjnego, niewłaściwego wykonania przejść przez stropy i ściany nośne,\nniezachowania odpowiednich odległości przewodów sieci i instalacji gazowych od\ninnych elementów wyposażenia technicznego terenu i budynku;\n określa przyczyny\nawarii sieci, instalacji\ni\nurządzeń gazowych wynikające\nz nieprawidłowo przeprowadzanej kontroli stanu technicznego.","answer":"D","answer_text":null,"solution":null,"image":"img/informator-egzamin-zawodowy-technik-urzadzen-sanitarnych-2012-errata-3/zad-P5.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":3,"source":"ocr","answer_source":"ocr","answer_text_source":null,"solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"Egzamin zawodowy · Informator zawodowy · 2012","subject_label":"egzamin-zawodowy","category_label":"Informator zawodowy","text_html":"<p>Przykładowe zadanie 5.<br>Na podstawie tabeli należy stwierdzić, że najbardziej niebezpieczny przy niekontrolowanym<br>wycieku w pomieszczeniu jest gaz<br>Gaz<br>Dolna granica<br>wybuchowości<br>%<br>Górna granica<br>wybuchowości<br>%<br>V<br>2<br>9<br>X<br>5<br>15<br>Y<br>10<br>30<br>Z<br>4<br>20<br>A. Z<br>B. Y<br>C. X<br>D. V<br>Odpowiedź prawidłowa: D.<br>Moduł 3<br>Strona 4<br>Umiejętność 14) określa przyczyny awarii sieci i instalacji gazowych, na przykład:<br> wskazuje nieprawidłowości występujące podczas, np.: montażu, prac ziemnych,<br>czynności konserwacyjnych, remontowych, związanych z usuwaniem awarii sieci<br>i instalacji gazowych oraz eksploatacyjnych związanych z obsługą;<br> przewiduje skutki wynikające z nieprawidłowego wykonania połączeń, np.: skręcanych,<br>spawanych, lutowanych w sieciach i instalacjach gazowych;<br> przewiduje<br>skutki<br>wynikające,<br>np.:<br>z<br>nieprawidłowego<br>zabezpieczenia<br>antykorozyjnego, niewłaściwego wykonania przejść przez stropy i ściany nośne,<br>niezachowania odpowiednich odległości przewodów sieci i instalacji gazowych od<br>innych elementów wyposażenia technicznego terenu i budynku;<br> określa przyczyny<br>awarii sieci, instalacji<br>i<br>urządzeń gazowych wynikające<br>z nieprawidłowo przeprowadzanej kontroli stanu technicznego.</p>","solutions":[]}