{"id":"m16-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/36","paper_id":"m16-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny","number":"36","points":null,"ptype":"closed","subject":"m16","category":"egzamin-zawodowy","year":2019,"month":"czerwiec","level":null,"text":"Zadanie 36.\nW układzie przedstawionym na rysunku wykonano pomiary rezystancji pomiędzy punktem zasilania\n24 V DC a kolejnymi punktami wejściowymi sterownika PLC. Otrzymane wyniki zapisano w tabeli. Które\nelementy (łączniki sterownicze, kontaktrony) powinny zostać wymienione?\nA. B2 i B4\nB.\nB3 i B5\nC.\nS0 i B2\nD. S0 i S1","answer":null,"answer_text":null,"solution":null,"image":"img/m16-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad-36.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":16,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":null,"solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"M16 · Egzamin zawodowy · czerwiec 2019","subject_label":"m16","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie 36.<br>W układzie przedstawionym na rysunku wykonano pomiary rezystancji pomiędzy punktem zasilania<br>24 V DC a kolejnymi punktami wejściowymi sterownika PLC. Otrzymane wyniki zapisano w tabeli. Które<br>elementy (łączniki sterownicze, kontaktrony) powinny zostać wymienione?<br>A. B2 i B4<br>B.<br>B3 i B5<br>C.<br>S0 i B2<br>D. S0 i S1</p>","solutions":[]}