{"id":"r23-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE","paper_id":"r23-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny","number":"PE","points":null,"ptype":"open","subject":"r23","category":"egzamin-zawodowy","year":2019,"month":"czerwiec","level":null,"text":"Zadanie egzaminacyjne\nDla 4 budynków usytuowanych wzdłuż ulicy osiedlowej zaplanowano budowę wodociągu wraz\nz przyłączami.\nWykorzystując informacje zawarte w Opisie technicznym oraz dane przedstawione na Rysunku 1\ni w Tabelach 1 i 2:\n1. zestaw parametry techniczne projektowanej sieci wodociągowej określone na podstawie Opisu\ntechnicznego i planu sytuacyjnego,\n2. oblicz zapotrzebowanie na wodę,\n3. określ parametry pompy do tłoczenia wody,\n4. przyporządkuj numery fotografii przedstawiających poszczególne etapy wykonania robót przy budowie\nsieci wodociągowej odpowiednim czynnościom zestawionym w Tabeli 5,\n5. sporządź harmonogram realizacji robót przy budowie sieci wodociągowej.\nOpis techniczny do projektu wodociągu (wyciąg)\n1. Dane ogólne\nNazwa inwestycji: Sieć wodociągowa z przyłączami do budynków w ulicy Ceglanej.\n2. Przedmiot opracowania\nPrzedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wodociągu wraz z przyłączami do\n4 budynków zaopatrujący w wodę do celów bytowo-gospodarczych mieszkańców posesji położonych w ulicy\nCeglanej. Przyjęto, że w każdym budynku będzie mieszkało 5 osób. Klasa wyposażenia mieszkań\nw urządzenia sanitarne została określona jako IV. Z uwagi na zbyt niskie ciśnienie w sieci wodociągowej\nw tym rejonie zaszła konieczność zaprojektowania pompowni wody o wysokości podnoszenia pompy 16 m\nH2O w celu zwiększenia ciśnienia w sieci.\n3. Długość wodociągów i armatura\nWodociągi zaprojektowane wg PN -EN-1452-1_1-5:2000, ZAT/97-01-001 zbudowane będą z rur i kształtek\nwykonanych z polietylenu klasy PE typ SDR 17 o ciśnieniu nominalnym 10 atm. Dla potrzeb awaryjnego\nodcięcia fragmentów sieci i przyłączy zaprojektowano armaturę kołnierzową w postaci zasuw HAWLE typ\n„E” nr kat. 4000 DN 100. Na wodociągu zaprojektowano hydrant nadziemny dn 80 nr kat. 5051 H4 służący\ndo odwadniania i odpowietrzania sieci. Hydrant należy wyposażyć w zasuwę kołnierzową Hawle typ „E”\nz obudową i skrzynką uliczną.\nProjektowana sieć wodociągowa ma następujące parametry: długość L = 80,34 m, średnica 110 mm, materiał\n- PE. Długość przyłączy o średnicy 40 mm wynosi 24,3 m, materiał - PE.\n4. Opis projektowanej sieci wodociągowej\nWodociąg będzie zasilany z istniejącej sieci wodociągowej o średnicy 160 mm PE położonej w ulicy\nKamiennej. Włączenie do wodociągu należy wykonać poprzez zabudowę trójnika 160/110/160 z połączeniem\nkołnierzowym.\n5. Roboty ziemne\nWykopy pod rurociąg należy wykonać na głębokość 1,6 - 1,7 m pod powierzchnią terenu. W celu\nzabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem minimalne przykrycie ziemią powinno wynosić l,4 m ponad\nwierzch rurociągu. Wykopy o szerokości 0,80 m należy wykonać o ścianach pionowych zabezpieczonych\ni wzmocnionych przez deskowanie ażurowe. Przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem wykopy\nprowadzić ręcznie pod nadzorem użytkownika tego uzbrojenia wg uzgodnień zawartych w projekcie.\nRurociąg PE należy układać na podsypce piaskowej o grubości 15 cm, a po ułożeniu obsypać warstwą piasku\no grubości 20 cm i szerokości 0,60 m. Podsypkę oraz obsypkę należy zagęścić ręcznie ubijakami.\n6. Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja rurociągów\nHydrauliczne próby szczelności ułożonego przewodu wodociągowego należy przeprowadzić zgodnie\nz wymaganiami PN-B-I0725/1997. Na projektowanej sieci próby szczelności należy przeprowadzić na\nciśnienie próbne minimum 1,0 MPa. Po zakończeniu budowy i pozytywnych próbach szczelności sieć należy\nprzepłukać czystą wodą, a następnie poddać ją dezynfekcji wodnym podchlorynem sodu. Dopuszcza się\nrezygnację z dezynfekcji przewodów, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych wykażą, że woda spełnia\nwymogi wody do spożycia, zgodnie z rozporządzeniem RMZ z dn. 07.12.2017r. (Dz.U. 2017 poz. 2294).\n7. Oznakowanie trasy\nPrzebieg trasy rurociągów powinien być oznaczony taśmą PCV z metalową wkładką. Lokalizacja armatury\ni hydrantów powinna być oznakowana za pomocą tabliczek oznaczeniowych wg PN-86/B-09700\numocowanych na obiektach stałych lub na słupkach.\n8. Wykonanie robót\nPlanowany czas trwania poszczególnych robót przy budowie odcinka sieci wodociągowej wynosi:\n- prace przygotowawcze - 3 dni,\n- wykopy liniowe - 2 dni,\n- odwodnienie wykopów - 2 dni,\n- ułożenie i montaż rurociągów i armatury przyłączeniowej - 4 dni,\n- próba ciśnieniowa - 1 dzień,\n- płukanie sieci - 1 dzień,\n- odtworzenie nawierzchni - 2 dni.\nPrace przy budowie sieci wodociągowej będą wykonywane metodą kolejnego wykonania oprócz robót\nzwiązanych z wykonaniem wykopów liniowych i odwodnieniem wykopów, które muszą być wykonane\nrównolegle.\nPrzerwę organizacyjną następującą po wykonaniu płukania sieci planuje się na 2 dni.\nRysunek 1. Plan sytuacyjny\nTabela 1. Zestawienie jednostkowych norm zużycia wody w zależności od klasy wyposażenia mieszkania\nKlasa\nWyposażenie mieszkania w instalacje\nPrzeciętne normy zużycia wody, q\ndm3/M∙dobę\nm3/M∙miesiąc\nI\nWodociąg bez ubikacji i łazienki, pobór wody ze zdroju\npodwórzowego bądź ulicznego\n30\n0,9\nII\nWodociąg, ubikacja bez łazienki\n60\n1,8\nIII\nWodociąg, zlew kuchenny, WC, brak łazienki i ciepłej wody\n90\n2,7\nIV\nWodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody\n100\n3,0\nV\nWodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody\n160\n5,4\nNd = 1,3 Nh = 2,2\nTabela 2. Zestawienie wykonania poszczególnych etapów robót przy budowie sieci wodociągowej\nprzedstawione na ilustracjach\n1.\n2.\n3.\n4.\n5.\n6.\n7.\n8.\nCzas przeznaczony na rozwiązanie zadania wynosi 120 minut.\nOcenie podlegać będzie 5 rezultatów:\n parametry techniczne projektowanej sieci wodociągowej określone na podstawie Opisu technicznego -\nTabela 3,\n parametry techniczne projektowanej sieci wodociągowej określone na podstawie planu sytuacyjnego -\nTabela 4,\n zapotrzebowanie na wodę oraz dobór parametrów pompy,\n etapy robót przy budowie sieci wodociągowej - Tabela 5,\n harmonogram realizacji robót - Tabela 6.\n1. Zestawienie parametrów projektowanej sieci wodociągowej określonych na podstawie Opisu\ntechnicznego\nTabela 3. Parametry techniczne projektowanej sieci wodociągowej\nLp.\nParametry techniczne\nJednostka\nWielkość parametru\n1.\nDługość projektowanej sieci wodociągowej z PE\no średnicy 110 mm\nm\n2.\nDługość wszystkich przyłączy z PE o średnicy 40 mm\nm\n3.\nSDR (Szereg wymiarowy średnicy sieci)\n4.\nŚrednica istniejącej sieci wodociągowej\nmm\n5.\nGłębokość wykonania wykopów\nm\n6.\nGrubość podsypki piaskowej\ncm\n7.\nMinimalne ciśnienie próbne do przeprowadzenia\npróby szczelności rurociągu\nMPa\nSposób włączenia projektowanego wodociągu do istniejącej sieci wodociągowej:\n2. Zestawienie parametrów projektowanej sieci wodociągowej określonych na podstawie planu\nsytuacyjnego\nNa podstawie planu sytuacyjnego (Rysunek 1) określ rzędną oraz oblicz głębokość położenia projektowanej\nsieci wodociągowej w miejscu włączenia do sieci istniejącej. Uzupełnij Tabelę 4 odczytanymi ilościami\narmatury wodociągowej oraz długością projektowanych przyłączy do budynków.\n Rzędna terenu w miejscu włączenia projektowanego wodociągu do istniejącej sieci wodociągowej\nwynosi: m n.p.m.\n Rzędna dna projektowanego wodociągu w miejscu włączenia do istniejącej sieci wodociągowej\nwynosi: m n.p.m.\n Głębokość położenia projektowanej sieci wodociągowej w miejscu włączenia do sieci istniejącej\n wynosi: m\nTabela 4. Parametry techniczne projektowanej sieci wodociągowej na podstawie planu sytuacyjnego\nLp.\nParametry techniczne\nJednostka\nLiczba/długość\nelementu\n1.\nLiczba projektowanych hydrantów\nszt.\n2.\nLiczba zasuw na sieci wodociągowej projektowanej\nszt.\n3.\nDługość przyłącza do budynku A\nm\n4.\nDługość przyłącza do budynku B\nm\n5.\nDługość przyłącza do budynku C\nm\n6.\nDługość przyłącza do budynku D\nm\n3. Zapotrzebowania na wodę i dobór parametrów pompy\n3.1. Obliczenie zapotrzebowania na wodę\nNa podstawie danych zawartych w Opisie technicznym oraz Tabeli 1 oblicz: średnie dobowe zapotrzebowanie\nna wodę Qdśr, maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę Qdmax, średnie godzinowe zapotrzebowanie na\nwodę Qhśr oraz maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę Qhmax. Do obliczeń wykorzystaj poniższe\nwzory:\n𝑄𝑑ś𝑟= 𝑀× 𝑞[𝑚3 𝑑\n⁄ ]\n𝑄𝑑𝑚𝑎𝑥= 𝑄𝑑ś𝑟× 𝑁𝑑[𝑚3 𝑑\n⁄ ]\n𝑄ℎś𝑟= 𝑄𝑑ś𝑟\n24 [𝑚3 ℎ\n⁄ ]\n𝑄ℎ𝑚𝑎𝑥= 𝑄𝑑𝑚𝑎𝑥\n24\n× 𝑁ℎ[𝑚3 ℎ\n⁄ ]\nw których:\nM - liczba mieszkańców [osób],\nq - przeciętne zużycie wody przypadające na jednego mieszkańca [dm3/M∙d],\nNd - dobowy współczynnik nierównomierności rozbioru wody,\nNh - godzinowy współczynnik nierównomierności rozbioru wody.\nM = [osób]\nq = [dm3/M∙d]= [m3/M∙d]\nNd =\nNh =\n𝑄𝑑ś𝑟= ⋯ = ⋯ [𝑚3 𝑑\n⁄ ]\n𝑄𝑑𝑚𝑎𝑥= ⋯ = ⋯ [𝑚3 𝑑\n⁄ ]\n𝑄ℎś𝑟= ⋯ = ⋯ [𝑚3 ℎ\n⁄ ]\n𝑄ℎ𝑚𝑎𝑥= ⋯ = ⋯ [𝑚3 ℎ\n⁄ ]\nUwaga! Wyniki obliczeń 𝑄ℎś𝑟 i 𝑄ℎ𝑚𝑎𝑥 podaj z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.\n3.2. Określenie parametrów pompy wykorzystywanej do tłoczenia wody\nNa podstawie charakterystyk pracy pompy (Rysunek 2 oraz Rysunek 3) wyznacz wydajność pompy oraz jej\nsprawność dla wysokości podnoszenia H określonej w Opisie technicznym.\nRysunek 2. Charakterystyka pracy pompy MVL_50-200-A\nWydajność pompy dla H = m H2O wynosi m3/h,\n0\n2\n4\n6\n8\n10\n12\n14\n16\n18\n20\n0\n1\n2\n3\n4\n5\n6\n7\n8\n9\n10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25\nWysokość podnoszenia, H [m]\nWydajność , Q [m3/h]\nRysunek 3. Charakterystyka sprawności pompy MVL_50-200-A\nSprawność pompy wynosi: %.\n4. Zestawienie etapów robót przy budowie sieci wodociągowej\nRozpoznaj, na podstawie fotografii zamieszczonych w Tabeli 2 poszczególne etapy prac wykonywane przy\nbudowie sieci wodociągowej. Przyporządkuj odczytany numer fotografii do odpowiednich czynności\nprzedstawionych w Tabeli 5.\nTabela 5. Zestawienie etapów robót przy budowie sieci wodociągowej\nLp.\nRodzaj robót\nNumer fotografii\n1.\nWykonanie wykopów\n2.\nOdwodnienie wykopu\n3.\nUłożenie rurociągów\n4.\nMontaż armatury przyłączeniowej\n5.\nUłożenie taśmy lokalizacyjnej\n6.\nZagęszczanie obsypki\n7.\nPróba ciśnieniowa\n8.\nPłukanie sieci\n0\n10\n20\n30\n40\n50\n60\n70\n80\n0\n1\n2\n3\n4\n5\n6\n7\n8\n9\n10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25\nSprawność, ɳ [%]\nWydajność , Q [m3/h]\n5. Harmonogram realizacji robót przy budowie sieci wodociągowej\nTabela 6. Harmonogram realizacji robót\nLp.\nWyszczególnienie robót\nDni kalendarzowe\nMiesiąc - czerwiec\n4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20\nDni robocze\n1 2 3 4 5 6 7\n8\n9 10 11 12 13 14 15\n1.\nPrace przygotowawcze\n2.\nWykopy liniowe\n3.\nOdwodnienie wykopów\n4.\nUłożenie i montaż rurociągów\ni armatury przyłączeniowej\n5.\nPróba ciśnieniowa\n6.\nPłukanie sieci\n7.\nOdtworzenie nawierzchni","answer":null,"answer_text":"Nazwa\nkwalifikacji:\nOrganizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii\nśrodowiska\nOznaczenie\nkwalifikacji:\nR.23\nNumer zadania: 01\nKod arkusza:\nR.23-01-01_zo\nLp.\nElementy podlegające ocenie/kryteria oceny\nR.1\nRezultat 1: Parametry techniczne projektowanej sieci wodociągowej określone na podstawie\nOpisu technicznego - Tabela 3\nwpisane:\nR.1.1\nwiersz 1: 80,34\nR.1.2\nwiersz 2: 24,30\nR.1.3\nwiersz 3: 17\nR.1.4\nwiersz 4: 160\nR.1.5\nwiersz 5: 1,60 lub 1,70 lub 1,60 - 1,70\nR.1.6\nwiersz 6: 15\nR.1.7\nwiersz 7: 1,0\nR.2\nRezultat 2: Parametry techniczne projektowanej sieci wodociągowej określone na podstawie\nplanu sytuacyjnego - Tabela 4\nwpisane:\nR.2.1\nrzędna terenu w miejscu włączenia do sieci: 115,21\nR.2.2\nrzędna dna projektowanego wodociągu w miejscu włączenia do sieci: 113,82\nR.2.3\ngłębokość położenia projektowanej sieci: 1,39 lub głębokość wynikająca z wartości przyjętych w\nR.2.1 i R.2.2\nR.2.4\nwiersz 1: 1\nR.2.5\nwiersz 2: 6\nR.2.6\nwiersz 3: 4,5\nR.2.7\nwiersz 4: 5,3\nR.2.8\nwiersz 5: 5,0\nR.2.9\nwiersz 6: 9,5\nR.3\nRezultat 3: Zapotrzebowania na wodę oraz dobór parametrów pompy\nwpisane:\nR.3.1\nliczba mieszkańców: M = 20 [osób]\nR.3.2\nzużycie wody: q = 0,10 [m3/Mxd]\nR.3.3\nwspółczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,3 i godzinowej Nh = 2,2\nR.3.4\nśrednie dobowe zapotrzebowanie na wodę: Qdśr = 20 x 0,10 = 2,0 [m3/d]\nR.3.5\nmaksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę: Qdmax = 2,0 x 1,3 = 2,6 [m3/d]\nR.3.6\nśrednie godzinowe zapotrzebowanie na wodę: Qhśr = 2,0/24 = 0,083 [m3/h]\nR.3.7\nmaksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę: Qhmax = 2,6/24x2,2 = 0,238 [m3/h]\nR.3.8\nokreślona wysokość podnoszenia pompy H =16 [m H2O]\nR.3.9\nodczytana wydajność pompy Q =17 [m3/h] lub wydajność wynikająca z wartości przyjętej w R.3.7\nR.3.10\nodczytana sprawność pompy 60 [%] lub sprawność wynikająca z wartości przyjętej w R.3.8\nR.4\nRezultat 4: Etapy robót przy budowie sieci wodociągowej - Tabela 5\nwpisane:\nR.4.1\nwiersz 1: Wykonanie wykopów - fot. 1\nR.4.2\nwiersz 2: Odwodnienia wykopów - fot. 5\nR.4.3\nwiersz 3: Ułożenie rurociągów - fot. 8\nR.4.4\nwiersz 4: Montaż armatury przyłączeniowej - fot. 7\nR.4.5\nwiersz 5: Ułożenie taśmy lokalizacyjnej - fot. 6\nR.4.6\nwiersz 6: Zagęszczanie obsypki - fot. 4\nR.4.7\nwiersz 7: Próba ciśnieniowa - fot. 2\nR.4.8\nwiersz 8: Płukanie sieci - fot. 3\nR.5\nRezultat 5: Harmonogram realizacji robót - Tabela 6\nR.5.1\nwiersz 1: Prace przygotowawcze - zaznaczenie obejmujące 3 dni (1, 2 i 3 dzień roboczy)\nR.5.2\nwiersz 2: Wykopy liniowe - zaznaczenie obejmujące 2 dni (4 i 5 dzień roboczy)\nR.5.3\nwiersz 3: Odwodnienie wykopów - zaznaczenie obejmujące 2 dni (4 i 5 dzień roboczy)\nR.5.4\nwiersz 4: Ułożenie i montaż rurociągów i armatury przyłączeniowej - zaznaczenie obejmujące 4 dni\n(6, 7, 8 i 9 dzień roboczy)\nR.5.5\nwiersz 5: Próba ciśnieniowa - zaznaczenie obejmujące 1 dzień (10 dzień roboczy)\nR.5.6\nwiersz 6: Płukanie sieci - zaznaczenie obejmujące 1 dzień (11 dzień roboczy)\nR.5.7\nwiersz 7: Odtworzenie nawierzchni - zaznaczenie obejmujące 2 dni (14 i 15 dzień roboczy)","solution":null,"image":"img/r23-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad-PE.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":2,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":"ocr","solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"R23 · Egzamin zawodowy · czerwiec 2019","subject_label":"r23","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie egzaminacyjne<br>Dla 4 budynków usytuowanych wzdłuż ulicy osiedlowej zaplanowano budowę wodociągu wraz<br>z przyłączami.<br>Wykorzystując informacje zawarte w Opisie technicznym oraz dane przedstawione na Rysunku 1<br>i w Tabelach 1 i 2:</p>\n<ol><li>zestaw parametry techniczne projektowanej sieci wodociągowej określone na podstawie Opisu</li></ol>\n<p>technicznego i planu sytuacyjnego,</p>\n<ol><li>oblicz zapotrzebowanie na wodę,</li><li>określ parametry pompy do tłoczenia wody,</li><li>przyporządkuj numery fotografii przedstawiających poszczególne etapy wykonania robót przy budowie</li></ol>\n<p>sieci wodociągowej odpowiednim czynnościom zestawionym w Tabeli 5,</p>\n<ol><li>sporządź harmonogram realizacji robót przy budowie sieci wodociągowej.</li></ol>\n<p>Opis techniczny do projektu wodociągu (wyciąg)</p>\n<ol><li>Dane ogólne</li></ol>\n<p>Nazwa inwestycji: Sieć wodociągowa z przyłączami do budynków w ulicy Ceglanej.</p>\n<ol><li>Przedmiot opracowania</li></ol>\n<p>Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wodociągu wraz z przyłączami do<br>4 budynków zaopatrujący w wodę do celów bytowo-gospodarczych mieszkańców posesji położonych w ulicy<br>Ceglanej. Przyjęto, że w każdym budynku będzie mieszkało 5 osób. Klasa wyposażenia mieszkań<br>w urządzenia sanitarne została określona jako IV. Z uwagi na zbyt niskie ciśnienie w sieci wodociągowej<br>w tym rejonie zaszła konieczność zaprojektowania pompowni wody o wysokości podnoszenia pompy 16 m<br>H2O w celu zwiększenia ciśnienia w sieci.</p>\n<ol><li>Długość wodociągów i armatura</li></ol>\n<p>Wodociągi zaprojektowane wg PN -EN-1452-1_1-5:2000, ZAT/97-01-001 zbudowane będą z rur i kształtek<br>wykonanych z polietylenu klasy PE typ SDR 17 o ciśnieniu nominalnym 10 atm. Dla potrzeb awaryjnego<br>odcięcia fragmentów sieci i przyłączy zaprojektowano armaturę kołnierzową w postaci zasuw HAWLE typ<br>„E” nr kat. 4000 DN 100. Na wodociągu zaprojektowano hydrant nadziemny dn 80 nr kat. 5051 H4 służący<br>do odwadniania i odpowietrzania sieci. Hydrant należy wyposażyć w zasuwę kołnierzową Hawle typ „E”<br>z obudową i skrzynką uliczną.<br>Projektowana sieć wodociągowa ma następujące parametry: długość L = 80,34 m, średnica 110 mm, materiał</p>\n<ul><li>PE. Długość przyłączy o średnicy 40 mm wynosi 24,3 m, materiał - PE.</li></ul>\n<ol><li>Opis projektowanej sieci wodociągowej</li></ol>\n<p>Wodociąg będzie zasilany z istniejącej sieci wodociągowej o średnicy 160 mm PE położonej w ulicy<br>Kamiennej. Włączenie do wodociągu należy wykonać poprzez zabudowę trójnika 160/110/160 z połączeniem<br>kołnierzowym.</p>\n<ol><li>Roboty ziemne</li></ol>\n<p>Wykopy pod rurociąg należy wykonać na głębokość 1,6 - 1,7 m pod powierzchnią terenu. W celu<br>zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem minimalne przykrycie ziemią powinno wynosić l,4 m ponad<br>wierzch rurociągu. Wykopy o szerokości 0,80 m należy wykonać o ścianach pionowych zabezpieczonych<br>i wzmocnionych przez deskowanie ażurowe. Przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem wykopy<br>prowadzić ręcznie pod nadzorem użytkownika tego uzbrojenia wg uzgodnień zawartych w projekcie.<br>Rurociąg PE należy układać na podsypce piaskowej o grubości 15 cm, a po ułożeniu obsypać warstwą piasku<br>o grubości 20 cm i szerokości 0,60 m. Podsypkę oraz obsypkę należy zagęścić ręcznie ubijakami.</p>\n<ol><li>Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja rurociągów</li></ol>\n<p>Hydrauliczne próby szczelności ułożonego przewodu wodociągowego należy przeprowadzić zgodnie<br>z wymaganiami PN-B-I0725/1997. Na projektowanej sieci próby szczelności należy przeprowadzić na<br>ciśnienie próbne minimum 1,0 MPa. Po zakończeniu budowy i pozytywnych próbach szczelności sieć należy<br>przepłukać czystą wodą, a następnie poddać ją dezynfekcji wodnym podchlorynem sodu. Dopuszcza się<br>rezygnację z dezynfekcji przewodów, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych wykażą, że woda spełnia<br>wymogi wody do spożycia, zgodnie z rozporządzeniem RMZ z dn. 07.12.2017r. (Dz.U. 2017 poz. 2294).</p>\n<ol><li>Oznakowanie trasy</li></ol>\n<p>Przebieg trasy rurociągów powinien być oznaczony taśmą PCV z metalową wkładką. Lokalizacja armatury<br>i hydrantów powinna być oznakowana za pomocą tabliczek oznaczeniowych wg PN-86/B-09700<br>umocowanych na obiektach stałych lub na słupkach.</p>\n<ol><li>Wykonanie robót</li></ol>\n<p>Planowany czas trwania poszczególnych robót przy budowie odcinka sieci wodociągowej wynosi:</p>\n<ul><li>prace przygotowawcze - 3 dni,</li><li>wykopy liniowe - 2 dni,</li><li>odwodnienie wykopów - 2 dni,</li><li>ułożenie i montaż rurociągów i armatury przyłączeniowej - 4 dni,</li><li>próba ciśnieniowa - 1 dzień,</li><li>płukanie sieci - 1 dzień,</li><li>odtworzenie nawierzchni - 2 dni.</li></ul>\n<p>Prace przy budowie sieci wodociągowej będą wykonywane metodą kolejnego wykonania oprócz robót<br>związanych z wykonaniem wykopów liniowych i odwodnieniem wykopów, które muszą być wykonane<br>równolegle.<br>Przerwę organizacyjną następującą po wykonaniu płukania sieci planuje się na 2 dni.<br>Rysunek 1. Plan sytuacyjny<br>Tabela 1. Zestawienie jednostkowych norm zużycia wody w zależności od klasy wyposażenia mieszkania<br>Klasa<br>Wyposażenie mieszkania w instalacje<br>Przeciętne normy zużycia wody, q<br>dm3/M∙dobę<br>m3/M∙miesiąc<br>I<br>Wodociąg bez ubikacji i łazienki, pobór wody ze zdroju<br>podwórzowego bądź ulicznego<br>30<br>0,9<br>II<br>Wodociąg, ubikacja bez łazienki<br>60<br>1,8<br>III<br>Wodociąg, zlew kuchenny, WC, brak łazienki i ciepłej wody<br>90<br>2,7<br>IV<br>Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody<br>100<br>3,0<br>V<br>Wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody<br>160<br>5,4<br>Nd = 1,3 Nh = 2,2<br>Tabela 2. Zestawienie wykonania poszczególnych etapów robót przy budowie sieci wodociągowej<br>przedstawione na ilustracjach<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>Czas przeznaczony na rozwiązanie zadania wynosi 120 minut.<br>Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:<br> parametry techniczne projektowanej sieci wodociągowej określone na podstawie Opisu technicznego -<br>Tabela 3,<br> parametry techniczne projektowanej sieci wodociągowej określone na podstawie planu sytuacyjnego -<br>Tabela 4,<br> zapotrzebowanie na wodę oraz dobór parametrów pompy,<br> etapy robót przy budowie sieci wodociągowej - Tabela 5,<br> harmonogram realizacji robót - Tabela 6.</p>\n<ol><li>Zestawienie parametrów projektowanej sieci wodociągowej określonych na podstawie Opisu</li></ol>\n<p>technicznego<br>Tabela 3. Parametry techniczne projektowanej sieci wodociągowej<br>Lp.<br>Parametry techniczne<br>Jednostka<br>Wielkość parametru<br>1.<br>Długość projektowanej sieci wodociągowej z PE<br>o średnicy 110 mm<br>m<br>2.<br>Długość wszystkich przyłączy z PE o średnicy 40 mm<br>m<br>3.<br>SDR (Szereg wymiarowy średnicy sieci)<br>4.<br>Średnica istniejącej sieci wodociągowej<br>mm<br>5.<br>Głębokość wykonania wykopów<br>m<br>6.<br>Grubość podsypki piaskowej<br>cm<br>7.<br>Minimalne ciśnienie próbne do przeprowadzenia<br>próby szczelności rurociągu<br>MPa<br>Sposób włączenia projektowanego wodociągu do istniejącej sieci wodociągowej:</p>\n<ol><li>Zestawienie parametrów projektowanej sieci wodociągowej określonych na podstawie planu</li></ol>\n<p>sytuacyjnego<br>Na podstawie planu sytuacyjnego (Rysunek 1) określ rzędną oraz oblicz głębokość położenia projektowanej<br>sieci wodociągowej w miejscu włączenia do sieci istniejącej. Uzupełnij Tabelę 4 odczytanymi ilościami<br>armatury wodociągowej oraz długością projektowanych przyłączy do budynków.<br> Rzędna terenu w miejscu włączenia projektowanego wodociągu do istniejącej sieci wodociągowej<br>wynosi: m n.p.m.<br> Rzędna dna projektowanego wodociągu w miejscu włączenia do istniejącej sieci wodociągowej<br>wynosi: m n.p.m.<br> Głębokość położenia projektowanej sieci wodociągowej w miejscu włączenia do sieci istniejącej<br> wynosi: m<br>Tabela 4. Parametry techniczne projektowanej sieci wodociągowej na podstawie planu sytuacyjnego<br>Lp.<br>Parametry techniczne<br>Jednostka<br>Liczba/długość<br>elementu<br>1.<br>Liczba projektowanych hydrantów<br>szt.<br>2.<br>Liczba zasuw na sieci wodociągowej projektowanej<br>szt.<br>3.<br>Długość przyłącza do budynku A<br>m<br>4.<br>Długość przyłącza do budynku B<br>m<br>5.<br>Długość przyłącza do budynku C<br>m<br>6.<br>Długość przyłącza do budynku D<br>m</p>\n<ol><li>Zapotrzebowania na wodę i dobór parametrów pompy</li></ol>\n<p>3.1. Obliczenie zapotrzebowania na wodę<br>Na podstawie danych zawartych w Opisie technicznym oraz Tabeli 1 oblicz: średnie dobowe zapotrzebowanie<br>na wodę Qdśr, maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę Qdmax, średnie godzinowe zapotrzebowanie na<br>wodę Qhśr oraz maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę Qhmax. Do obliczeń wykorzystaj poniższe<br>wzory:<br>𝑄𝑑ś𝑟= 𝑀× 𝑞[𝑚3 𝑑<br>⁄ ]<br>𝑄𝑑𝑚𝑎𝑥= 𝑄𝑑ś𝑟× 𝑁𝑑[𝑚3 𝑑<br>⁄ ]<br>𝑄ℎś𝑟= 𝑄𝑑ś𝑟<br>24 [𝑚3 ℎ<br>⁄ ]<br>𝑄ℎ𝑚𝑎𝑥= 𝑄𝑑𝑚𝑎𝑥<br>24<br>× 𝑁ℎ[𝑚3 ℎ<br>⁄ ]<br>w których:<br>M - liczba mieszkańców [osób],<br>q - przeciętne zużycie wody przypadające na jednego mieszkańca [dm3/M∙d],<br>Nd - dobowy współczynnik nierównomierności rozbioru wody,<br>Nh - godzinowy współczynnik nierównomierności rozbioru wody.<br>M = [osób]<br>q = [dm3/M∙d]= [m3/M∙d]<br>Nd =<br>Nh =<br>𝑄𝑑ś𝑟= ⋯ = ⋯ [𝑚3 𝑑<br>⁄ ]<br>𝑄𝑑𝑚𝑎𝑥= ⋯ = ⋯ [𝑚3 𝑑<br>⁄ ]<br>𝑄ℎś𝑟= ⋯ = ⋯ [𝑚3 ℎ<br>⁄ ]<br>𝑄ℎ𝑚𝑎𝑥= ⋯ = ⋯ [𝑚3 ℎ<br>⁄ ]<br>Uwaga! Wyniki obliczeń 𝑄ℎś𝑟 i 𝑄ℎ𝑚𝑎𝑥 podaj z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.<br>3.2. Określenie parametrów pompy wykorzystywanej do tłoczenia wody<br>Na podstawie charakterystyk pracy pompy (Rysunek 2 oraz Rysunek 3) wyznacz wydajność pompy oraz jej<br>sprawność dla wysokości podnoszenia H określonej w Opisie technicznym.<br>Rysunek 2. Charakterystyka pracy pompy MVL_50-200-A<br>Wydajność pompy dla H = m H2O wynosi m3/h,<br>0<br>2<br>4<br>6<br>8<br>10<br>12<br>14<br>16<br>18<br>20<br>0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25<br>Wysokość podnoszenia, H [m]<br>Wydajność , Q [m3/h]<br>Rysunek 3. Charakterystyka sprawności pompy MVL_50-200-A<br>Sprawność pompy wynosi: %.</p>\n<ol><li>Zestawienie etapów robót przy budowie sieci wodociągowej</li></ol>\n<p>Rozpoznaj, na podstawie fotografii zamieszczonych w Tabeli 2 poszczególne etapy prac wykonywane przy<br>budowie sieci wodociągowej. Przyporządkuj odczytany numer fotografii do odpowiednich czynności<br>przedstawionych w Tabeli 5.<br>Tabela 5. Zestawienie etapów robót przy budowie sieci wodociągowej<br>Lp.<br>Rodzaj robót<br>Numer fotografii<br>1.<br>Wykonanie wykopów<br>2.<br>Odwodnienie wykopu<br>3.<br>Ułożenie rurociągów<br>4.<br>Montaż armatury przyłączeniowej<br>5.<br>Ułożenie taśmy lokalizacyjnej<br>6.<br>Zagęszczanie obsypki<br>7.<br>Próba ciśnieniowa<br>8.<br>Płukanie sieci<br>0<br>10<br>20<br>30<br>40<br>50<br>60<br>70<br>80<br>0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25<br>Sprawność, ɳ [%]<br>Wydajność , Q [m3/h]</p>\n<ol><li>Harmonogram realizacji robót przy budowie sieci wodociągowej</li></ol>\n<p>Tabela 6. Harmonogram realizacji robót<br>Lp.<br>Wyszczególnienie robót<br>Dni kalendarzowe<br>Miesiąc - czerwiec<br>4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20<br>Dni robocze<br>1 2 3 4 5 6 7<br>8<br>9 10 11 12 13 14 15<br>1.<br>Prace przygotowawcze<br>2.<br>Wykopy liniowe<br>3.<br>Odwodnienie wykopów<br>4.<br>Ułożenie i montaż rurociągów<br>i armatury przyłączeniowej<br>5.<br>Próba ciśnieniowa<br>6.<br>Płukanie sieci<br>7.<br>Odtworzenie nawierzchni</p>","answer_text_html":"<p>Nazwa<br>kwalifikacji:<br>Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii<br>środowiska<br>Oznaczenie<br>kwalifikacji:<br>R.23<br>Numer zadania: 01<br>Kod arkusza:<br>R.23-01-01_zo<br>Lp.<br>Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny<br>R.1<br>Rezultat 1: Parametry techniczne projektowanej sieci wodociągowej określone na podstawie<br>Opisu technicznego - Tabela 3<br>wpisane:<br>R.1.1<br>wiersz 1: 80,34<br>R.1.2<br>wiersz 2: 24,30<br>R.1.3<br>wiersz 3: 17<br>R.1.4<br>wiersz 4: 160<br>R.1.5<br>wiersz 5: 1,60 lub 1,70 lub 1,60 - 1,70<br>R.1.6<br>wiersz 6: 15<br>R.1.7<br>wiersz 7: 1,0<br>R.2<br>Rezultat 2: Parametry techniczne projektowanej sieci wodociągowej określone na podstawie<br>planu sytuacyjnego - Tabela 4<br>wpisane:<br>R.2.1<br>rzędna terenu w miejscu włączenia do sieci: 115,21<br>R.2.2<br>rzędna dna projektowanego wodociągu w miejscu włączenia do sieci: 113,82<br>R.2.3<br>głębokość położenia projektowanej sieci: 1,39 lub głębokość wynikająca z wartości przyjętych w<br>R.2.1 i R.2.2<br>R.2.4<br>wiersz 1: 1<br>R.2.5<br>wiersz 2: 6<br>R.2.6<br>wiersz 3: 4,5<br>R.2.7<br>wiersz 4: 5,3<br>R.2.8<br>wiersz 5: 5,0<br>R.2.9<br>wiersz 6: 9,5<br>R.3<br>Rezultat 3: Zapotrzebowania na wodę oraz dobór parametrów pompy<br>wpisane:<br>R.3.1<br>liczba mieszkańców: M = 20 [osób]<br>R.3.2<br>zużycie wody: q = 0,10 [m3/Mxd]<br>R.3.3<br>współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,3 i godzinowej Nh = 2,2<br>R.3.4<br>średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę: Qdśr = 20 x 0,10 = 2,0 [m3/d]<br>R.3.5<br>maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę: Qdmax = 2,0 x 1,3 = 2,6 [m3/d]<br>R.3.6<br>średnie godzinowe zapotrzebowanie na wodę: Qhśr = 2,0/24 = 0,083 [m3/h]<br>R.3.7<br>maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę: Qhmax = 2,6/24x2,2 = 0,238 [m3/h]<br>R.3.8<br>określona wysokość podnoszenia pompy H =16 [m H2O]<br>R.3.9<br>odczytana wydajność pompy Q =17 [m3/h] lub wydajność wynikająca z wartości przyjętej w R.3.7<br>R.3.10<br>odczytana sprawność pompy 60 [%] lub sprawność wynikająca z wartości przyjętej w R.3.8<br>R.4<br>Rezultat 4: Etapy robót przy budowie sieci wodociągowej - Tabela 5<br>wpisane:<br>R.4.1<br>wiersz 1: Wykonanie wykopów - fot. 1<br>R.4.2<br>wiersz 2: Odwodnienia wykopów - fot. 5<br>R.4.3<br>wiersz 3: Ułożenie rurociągów - fot. 8<br>R.4.4<br>wiersz 4: Montaż armatury przyłączeniowej - fot. 7<br>R.4.5<br>wiersz 5: Ułożenie taśmy lokalizacyjnej - fot. 6<br>R.4.6<br>wiersz 6: Zagęszczanie obsypki - fot. 4<br>R.4.7<br>wiersz 7: Próba ciśnieniowa - fot. 2<br>R.4.8<br>wiersz 8: Płukanie sieci - fot. 3<br>R.5<br>Rezultat 5: Harmonogram realizacji robót - Tabela 6<br>R.5.1<br>wiersz 1: Prace przygotowawcze - zaznaczenie obejmujące 3 dni (1, 2 i 3 dzień roboczy)<br>R.5.2<br>wiersz 2: Wykopy liniowe - zaznaczenie obejmujące 2 dni (4 i 5 dzień roboczy)<br>R.5.3<br>wiersz 3: Odwodnienie wykopów - zaznaczenie obejmujące 2 dni (4 i 5 dzień roboczy)<br>R.5.4<br>wiersz 4: Ułożenie i montaż rurociągów i armatury przyłączeniowej - zaznaczenie obejmujące 4 dni<br>(6, 7, 8 i 9 dzień roboczy)<br>R.5.5<br>wiersz 5: Próba ciśnieniowa - zaznaczenie obejmujące 1 dzień (10 dzień roboczy)<br>R.5.6<br>wiersz 6: Płukanie sieci - zaznaczenie obejmujące 1 dzień (11 dzień roboczy)<br>R.5.7<br>wiersz 7: Odtworzenie nawierzchni - zaznaczenie obejmujące 2 dni (14 i 15 dzień roboczy)</p>","solutions":[]}