Zadanie egzaminacyjne
Wykonaj, zgodnie z rysunkami nr | i nr 2, fragment okładziny Ściennej z płyty gipsowo-kartonowej,
zamocowanej do stelażu, który wykonaj z profilu UD 30 mm, profili CD 60 mm i łączników bezpośrednich
ES. Profile ustaw w odległości 5 cm od lica ściany i zamocuj za pomocą uchwytów ES.
Przestrzeń pomiędzy Ścianą a wewnętrzną powierzchnią rusztu wypełnij szczelnie wełną mineralną.
Wykonanie konstrukcji stelaża i izolacji zgłoś, przez podniesienie ręki, Przewodniczącemu ZNCP.
Na wykonanym stelażu zamontuj przygotowaną płytę gipsowo-kartonową.
Do wykonania zadania wykorzystaj narzędzia, sprzęt i materiały zgromadzone na stanowisku pracy. Prace
wykonaj zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, przestrzegaj przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
Po zakończeniu robót oczyść narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko.
wypełnienie z wełny mineralnej
| uchwyt ES | uchwyt ES ll uchwyt ES uchwyt ES JĄ
[| o profil CD profil CD profil CD profil CD =
=| 2] e a
c a -
N <<
2
8 | 60 | 60 |
L L |
>
profil UD profil UD j
L || poziom podłogi Ę
50 120 Ls
Rysunek nr 1. Widok i przekrój pionowy konstrukcji pod okładzinę ścienną z wypełnieniem z wełny
mineralnej za stelażem. Wymiary podane są w centymetrach.
UCHWYT ES
1
i U /_-r KOŁEK ROZPOROWY
N
WA WKRĘT 3,5 x 9,5
WKRĘT PROFILCD PŁYTA G-K
3,5 x 25
Rysunek nr 2. Fragment przekroju poprzecznego okładziny na stelażu.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót okładzinowych
(fragment)
Dopuszczalne odchylenie powierzchni konstrukcji od płaszczyzny - nie większe niż 3 mm na
dwumetrowej łacie kontrolnej.
Sprawdzenia dokonuje się przykładając łatę kontrolną poziomo, w trzech miejscach na wysokości ściany.
Dopuszczalne odchylenie profili CD od pionu - nie większe niż 2 mm na dwumetrowej łacie kontrolnej.
Profile i łączniki mocowane do podłoża należy okleić taśmą akustyczną.
Płyty gipsowo-kartonowe montować za pomocą blachowkrętów w rozstawie nie większym niż co 25 cm.
Łby wkrętów nie powinny przebijać kartonu i nie powinny wystawać z lica płyty.
Między dolną krawędzią płyt gipsowo-kartonowych a posadzką pozostawić szczelinę o grubości około
10 mm.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
- konstrukcja stelaża pod okładzinę ścienną,
- wypełnienie z wełny mineralnej,
- zamontowana płyta gipsowo-kartonowa
oraz
- przebieg wykonania stelaża i wypełnienia z wełny mineralnej oraz montowania płyty gipsowo-
kartonowej.

## Linki

- [oryginalny arkusz — PDF](https://matura.lol/pdf/b05-2014-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny#page=2)
- [dane JSON](https://matura.lol/api/question/b05-2014-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE)
- [otwórz w wyszukiwarce](https://matura.lol/?problem=b05-2014-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny%2Fzad%2FPE)

_Ostatnia aktualizacja danych: 2026-10-03_