# Egzamin zawodowy — zadanie PE

> Źródło: matura.lol — https://matura.lol/question/b05-2015-wrzesien-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE
> Wersja Markdown strony zadania (dla asystentów AI). Przy cytowaniu podaj matura.lol i link powyżej.

- arkusz: Egzamin zawodowy B05 · wrzesień 2015
- rok: 2015
- typ: open

## Treść

Zadanie egzaminacyjne
Wykonaj okładzinę ściany z otworem na szafkę rewizyjną z płyt gipsowo-kartonowych GKB o grubości
12,5 mm na ruszcie stalowym z profili UD 30 i CD 60.
Konstrukcję nośną wykonaj zgodnie z rysunkiem 1. Widok konstrukcji z profili stalowych.
Profile UD 30 stykające się z podłogą i ścianą oklej taśmą akustyczną, a następnie zamontuj do podłoża
oraz Ściany kołkami do betonu szybkiego montażu 6 x 60 mm. Profile CD 60 z profilami UD 30 połącz
wkrętami samogwintującymi. Profile CD 60 z profilami CD 60 połącz łącznikami poprzecznymi
i zabezpiecz przed rozłączeniem wkrętami samogwintującymi.
Wykonanie konstrukcji z profili stalowych zgłoś Przewodniczącemu ZNCP przez podniesienie ręki
i poczekaj na pozwolenie kontynuowania prac.
Do wykonanej konstrukcji z profili stalowych przykręć blachowkrętami 3,5 x 25 mm płyty gipsowo-
kartonowe zgodnie z rysunkiem 2. Widok opłytowania.
Do wykonania zadania wykorzystaj narzędzia, sprzęt i materiały zgromadzone na stanowisku pracy. Prace
wykonaj zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót okładzinowych, przestrzegaj zasad
organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony
środowiska.
Po zakończeniu robót oczyść używane narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko, a odpady umieść
w odpowiednich pojemnikach.
Widok Przekrój B-B
60 40 20 40
i i IB i DAL
IE|KESREI:
UD 30 CD 60
A yeas A? ę| 2 HF
S$ w
j=| KA stl
Podtoga IB Podloga PT
Przekrój A-A
60 40 60
es ee 4
coat [LZ aa ES 125
CD 60
Wymiary w cm
Rysunek 1. Widok konstrukcji z profili stalowych
103 17,37 8
| ris cil elie aed aie
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1
- dź otwór w NI
1 oklejona
I I i płytach RI krawędź
4 I I I | ostrocięta
. Ę 1 1 1 1
NJ rot 1 l
Sli Il EM a
5 x
Podłoga
Wymiary w cm
Rysunek 2. Widok opłytowania
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót okładzinowych
(wyciąg)
- dopuszczalne odchylenie wymiarów konstrukcji szkieletu z profili oraz zamontowanych płyt od
wymiarów podanych na rysunkach wynosi +2 cm,
- dopuszczalne odchylenie profili i okładziny od kierunku pionowego nie może być większe niż 10 mm na
całej wysokości,
- dopuszczalne odchylenie profili i okładziny od kierunku poziomego nie może być większe niż 10 mm na
całej szerokości,
- profile UD 30 należy montować do podłogi i ściany kołkami o rozstawie nie większym niż 50 cm,
- pomiędzy podłogą a płytą gipsowo-kartonową pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości 5+10 mm,
- górną krawędź płyt wyrównać do górnej krawędzi szkieletu z profili,
- krawędzie płyt gipsowo-kartonowych przykręcić do konstrukcji z profili stalowych blachowkrętami
o rozstawie 25 cm +2 cm,
- wewnętrzne płaszczyzny płyt gipsowo-kartonowych przykręcić do konstrukcji z profili stalowych
blachowkrętami o rozstawie 30 cm +2 cm,
- w okolicy otworu wkręty na krawędziach płyty mogą być zagęszczone do około 3 wkrętów na długości
krawędzi,
- łby wkrętów nie mogą przebijać kartonu i wystawać poza lico płyty.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będą 2 rezultaty:
- konstrukcja z profili stalowych,
- płyty gipsowo-kartonowe przykręcone do konstrukcji z profili stalowych
oraz
przebieg wykonania konstrukcji z profili stalowych i montażu płyt gipsowo-kartonowych.

## Linki

- [oryginalny arkusz — PDF](https://matura.lol/pdf/b05-2015-wrzesien-egzamin-zawodowy-praktyczny#page=2)
- [dane JSON](https://matura.lol/api/question/b05-2015-wrzesien-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE)
- [otwórz w wyszukiwarce](https://matura.lol/?problem=b05-2015-wrzesien-egzamin-zawodowy-praktyczny%2Fzad%2FPE)

## Podobne zadania

- [Zadanie PE](https://matura.lol/question/b05-2016-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE) — Zadanie egzaminacyjne Wykonaj okładzinę ściany wraz z fragmentem szkieletowej ścianki działowej w systemie suchej zabudowy. Konstrukcję nośną (ruszt) oraz opłyt
- [Zadanie PE](https://matura.lol/question/b05-2016-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE) — Zadanie egzaminacyjne Wykonaj ściankę działową w systemie suchej zabudowy. Konstrukcję nośną i opłytowanie wykonaj zgodnie z rysunkami oraz warunkami techniczny
- [Zadanie PE](https://matura.lol/question/b05-2016-pazdziernik-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE) — Zadanie egzaminacyjne Wykonaj obudowę słupa z bloczków gazobetonowych płytami gipsowo-kartonowymi, zgodnie z rysunkami 1 i2. Z profili CD 60 i UD 30 wykonaj rus
- [Zadanie PE](https://matura.lol/question/b05-2018-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE) — Zadanie egzaminacyjne Wykonaj okładzinę narożnika wklęsłego ścian w systemie suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji z profili metalowych. Kon

_Ostatnia aktualizacja danych: 2026-10-07_