Zadanie egzaminacyjne
Wykonaj suchą zabudowę naroża ścian z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie z profili stalowych zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót okładzinowych oraz rysunkiem.
Profile słupkowe typu H wykonaj z dwóch profili CW skręconych ze sobą obustronnie blachowkrętami
samogwintującymi 3,5 x 9,5 mm.
Profile UW i CW stykające się ze ścianą i podłogą oklej taśmą akustyczną i przymocuj do podłoża kołkami
rozporowymi szybkiego montażu SM 6 x 60 mm. Profile CW połącz trwale z profilami UW przy użyciu
zaciskarki do profili.
Po zmontowaniu rusztu pod zabudowę naroża zgłoś poprzez podniesienie ręki gotowość do oceny i poczekaj
na pozwolenie wykonywania dalszych prac.
Po uzyskaniu zgody wykonaj pojedyncze opłytowanie zabudowy naroża z płyt gipsowo-kartonowych GKB
grubości 12,5 mm. Płyty przymocuj do każdego profilu wkrętami TN 3,5 x 25 mm.
Zadanie wykonaj na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt.
Przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
Po zakończeniu robót oczyść narzędzia i sprzęt, uporządkuj stanowisko egzaminacyjne, odpady posegreguj
i umieść w odpowiednich pojemnikach.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót okładzinowych (wyciąg)
 usytuowanie zabudowy względem ścian (bocznej i czołowej) oraz podłogi zgodne z dokumentacją
rysunkową, dopuszczalne odchylenie od wymiarów podanych na rysunku wynosi ±10 mm,
 dopuszczalne odchylenie wymiarów zabudowy od wymiarów podanych na rysunku wynosi ±10 mm,
 rozstaw profili słupkowych zgodny z dokumentacją rysunkową, dopuszczalne odchylenie od wymiarów
podanych na rysunku wynosi ±10 mm,
 dopuszczalne odchylenie profili i opłytowania od kierunku pionowego wynosi ±3 mm/m i nie więcej
niż 10 mm na całej wysokości zabudowy,
 dopuszczalne odchylenie profili i opłytowania od kierunku poziomego wynosi ±3 mm/m i nie więcej
niż 10 mm na całej długości zabudowy,
 dopuszczalne odchylenie kąta pomiędzy płaszczyznami zabudowy (względem siebie oraz względem
ścian) od kąta prostego wynosi ±5 mm/m,
 maksymalny rozstaw blachowkrętów samogwintujących, łączących profile CW, wynosi 200 mm,
 maksymalny rozstaw kołków rozporowych szybkiego montażu, mocujących profile do podłoża,
wynosi 500 mm,
 rozstaw wkrętów TN, mocujących płyty gipsowo-kartonowe do rusztu, wynosi 250 mm ±30 mm,
 pomiędzy podłogą a płytą gipsowo-kartonową pozostawiona szczelina dylatacyjna szerokości 5÷10 mm,
 łby wkrętów nie przebijają kartonu i nie wystają poza lico płyty gipsowo-kartonowej,
 profile słupkowe typu H skręcone ze sobą współosiowo, dopuszczalne odchylenie ±2 mm.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
 profile słupkowe typu H,
 ruszt zabudowy naroża ścian,
 opłytowanie zabudowy naroża ścian
oraz
przebieg wykonania zabudowy naroża ścian.
Rysunek. Konstrukcja zabudowy naroża ścian
Wymiary [mm]