# Egzamin zawodowy — zadanie PE

> Źródło: matura.lol — https://matura.lol/question/b08-2015-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE
> Wersja Markdown strony zadania (dla asystentów AI). Przy cytowaniu podaj matura.lol i link powyżej.

- arkusz: Egzamin zawodowy B08 · styczeń 2015
- rok: 2015
- typ: open

## Treść

Zadanie egzaminacyjne
Zamontuj elementy systemu alarmowego w miejscu połączenia dwóch rur stalowych czarnych DN 20 mm,
preizolowanych, o średnicy płaszcza 90 mm. Druty systemu alarmowego zlutuj po zaciśnięciu.
Po zakończeniu montażu elementów systemu alarmowego podnieś rękę i poczekaj na pozwolenie
kontynuowania pracy. Następnie wykonaj osłonę zespołu złącza typu - NT.
Po obkurczeniu opasek termokurczliwych zgłoś, przez podniesienie ręki, gotowość do wykonania testu
szczelności osłony złącza.
Zadanie wykonaj zgodnie z rysunkiem montażowym oraz z Instrukcją wykonania izolacji cieplnej i osłony
zespołu złącza typ - NT, znajdującymi się w arkuszu egzaminacyjnym.
Podczas wykonywania prac przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
środowiska. Po zakończeniu zadania oczyść używane narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko.
Rysunek montażowy elementów systemu alarmowego
drut miedziany
wspornik łącznik
i A+
-_---# U - ---
mónińwiiwi | |< KL | czekało = - - - - - - - -
iw ; A +
filc taśma
. |. papierowa
drut miedziany ocynowany
przekrój A-A
filc
wspornik
Instrukcja wykonania izolacji cieplnej i osłony zespołu złącza typ - NT.
Wykonanie osłony złącza.
1. Zdjąć folię, nasunąć nasuwkę termokurczliwą symetrycznie na złącze. Wywiercić dwa otwory
o średnicy 25 mm. Oczyścić z zanieczyszczeń powierzchnie zewnętrzne na końcu nasuwki
termokurczliwej.
e
2. Obkurczyć końce nasuwki termokurczliwej na długości 10-15 cm miękkim płomieniem palnika na
gaz propan-butan. Ogrzewanie nasuwki termokurczliwej winno się rozpocząć z użyciem niewielkiego
płomienia, w kierunku na zewnątrz nasuwki - aż do momentu, gdy na krawędzi pojawią się
równomierne wypływki kleju i nasuwka zacznie ciasno przylegać. Obkurczenie wykonać w taki
sposób, aby nie spowodować przegrzania.
- A
i i
3. Końce nasuwki i płaszcz osłonowy oczyścić papierem ściernym do uzyskania matowo-szarej
powierzchni - zmatowić na szerokości równej opasce termokurczliwej, zdjąć folię zabezpieczającą
i nasunąć opaskę środkiem nad końcem nasuwki.
rw AŻ,
4. Obkurczyć opaskę termokurczliwą, używając palnika na propan-butan o miękkim płomieniu.
Obkurczanie należy rozpocząć od środka opaski w kierunku nasuwki, wykonując palnikiem ruchy
okalające opaskę; unikać bezpośredniego nagrzewania nasuwki.
2 | a
Z-
5. Obkurczyć pozostałą część opaski termokurczliwej na płaszczu osłonowym rury preizolowanej,
unikając bezpośredniego nagrzewania płaszcza osłonowego.
D>. “Tt: -
6. Po wykonanym obkurczeniu opaska termokurczliwa powinna być gładka, bez zagłębień i całkowicie
przylegać do podłoża, a wypływka spoiwa widoczna na całym obwodzie krawędzi opaski.
7. Po wykonaniu obkurczenia opasek termokurczliwych przeprowadzić test szczelności osłony złącza
z zastosowaniem powietrza pod ciśnieniem 20 kPa w temperaturze mniejszej niż 40°C przez min.
2 minuty.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będą 2 rezultaty:
- system alarmowy,
- osłona zespołu złącza
oraz
- przebieg wykonania połączenia systemu alarmowego i osłony złącza oraz wykonania próby
szczelności.

## Linki

- [oryginalny arkusz — PDF](https://matura.lol/pdf/b08-2015-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny#page=2)
- [dane JSON](https://matura.lol/api/question/b08-2015-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE)
- [otwórz w wyszukiwarce](https://matura.lol/?problem=b08-2015-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny%2Fzad%2FPE)

## Podobne zadania

- [Zadanie PE](https://matura.lol/question/b08-2015-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE) — Zadanie egzaminacyjne Wykonaj montaż fragmentu sieci wodociągowej z rur PVC-U DN 90 i DN 110 oraz elementów żeliwnych. Połączenia kołnierzowe uszczelnij uszczel
- [Zadanie PE](https://matura.lol/question/b08-2015-wrzesien-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE) — Zadanie egzaminacyjne Napraw uszkodzony fragment sieci wodociągowej wykonanej z rur PE DN 50 i podłącz do niego przyłącze wodociągowe z zastosowaniem trójnika. 
- [Zadanie PE](https://matura.lol/question/b08-2014-wrzesien-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE) — Zadanie egzaminacyjne Wykonaj montaż zasuwy wodociągowej 32 mm, z gwintem wewnętrznym (GW) 5/4”, w istniejącej sieci wodociągowej z rur PE o średnicy zewnętrzne
- [Zadanie PE](https://matura.lol/question/b08-2017-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE) — Zadanie egzaminacyjne Wykonaj przyłącze wodociągowe o średnicy 032 z PE na istniejącej sieci wodociągowej o średnicy 0110 wykonanej z rur z PVC-U, zgodnie z rys

_Ostatnia aktualizacja danych: 2026-10-07_