Zadanie egzaminacyjne
Wykonaj instalację przeciwpożarową z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie (C-STAHL).
Od znajdującego się na stanowisku pionu poprowadź, za pomocą kolana, odgałęzienie do trójnika z rur
o średnicy 18 x 1,2 mm, a od trójnika poprowadź odgałęzienia z rur o średnicy 15 x 1,2 mm w stronę
zraszaczy. Połączenia zaciskane promieniowo należy wykonać tylko na:
 kolanach o średnicy 15 mm,
 złączkach 15 x ½” z GW.
Przewody instalacji przeciwpożarowej zamocuj za pomocą uchwytów do podwieszonych profili
znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym.
Zadanie wykonaj zgodnie z zamieszczonymi w arkuszu egzaminacyjnym rysunkami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót na stanowisku wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia
i sprzęt. Przestrzegaj zasad organizacji, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
Po wykonaniu prac oczyść używane narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko, odpady umieść
w odpowiednich pojemnikach.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót związanych z budową i remontem instalacji
sanitarnych:
 instalacja przeciwpożarowa powinna być zamontowana i przygotowana do zaciśnięcia,
 tolerancja od wymiarów podanych na rysunkach wynosi ± 1 cm,
 instalacja przeciwpożarowa powinna znajdować się w poziomie,
 przewody instalacji przeciwpożarowej powinny być docięte prostopadle do osi,
 przewody instalacji przeciwpożarowej powinny być sfazowane wewnątrz i na zewnątrz,
 głębokość wsunięcia przewodu do złączki powinna być zaznaczona markerem,
 połączenia gwintowane powinny być uszczelnione taśmą teflonową,
 zraszacze powinny być skierowane w dół.
Rysunek 1. Rzut pionowy instalacji przeciwpożarowej, wymiary w centymetrach
Rysunek 2. Rzut poziomy instalacji przeciwpożarowej, wymiary w centymetrach
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
 przygotowane przewody do połączenia,
 wykonana instalacja przeciwpożarowa,
 zamontowane zraszacze
oraz
przebieg montażu instalacji przeciwpożarowej i uchwytów.