## Treść

Zadanie egzaminacyjne
Wykonaj okresowy przegląd techniczny instalacji fotowoltaicznej, wchodzącej w skład instalacji
znajdującej się na stanowisku egzaminacyjnym. W ramach przeglądu wykonaj następujące pomiary:
- napięcia obwodu otwartego modułów fotowoltaicznych,
- napięcia AC i częstotliwości inwertera instalacji fotowoltaicznej,
- poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE,
- rezystancji uziemienia instalacji fotowoltaicznej,
- prądu zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego RCD w instalacji fotowoltaicznej,
- czasu zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego RCD w instalacji fotowoltaicznej.
Przed przystąpieniem do każdego z pomiarów zgłoś przez podniesienie ręki gotowość do wykonania
pomiaru i po uzyskaniu zgody Przewodniczącego ZNCP, w obecności egzaminatora wykonaj zgłoszony
pomiar.
Wyniki pomiarów wpisz do Protokołu okresowego przeglądu technicznego instalacji fotowoltaicznej. Jako
datę przeglądu wpisz datę egzaminu, a w miejsce podpisu wpisz swój numer PESEL.
Do wykonania zadania wykorzystaj sprzęt pomiarowy znajdujący się na stanowisku egzaminacyjnym.
Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy, przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będą 2 rezultaty:
- protokół okresowego przeglądu technicznego instalacji fotowoltaicznej - część pomiarowa,
- protokół okresowego przeglądu technicznego instalacji fotowoltaicznej - część formalna
oraz
- przebieg wykonywania pomiarów parametrów instalacji fotowoltaicznej.
Protokół okresowego przeglądu technicznego instalacji fotowoltaicznej
5 - ve c
gee gg2 (225
= 6 Bo ' a ose S38
8 sang vis SESE
€ r= aco sons sts
g KKYRKKKERCEJEJE
iP. 5 (fees | 2828 pens
8 KCIEJCJE: B=09S |SBzZĘ
< 8588 8:5 EcZE
3 23e5 |28~ |8288
3 sect SGN EEG
358 3%5Ę |2as
N* = 3 ann -
1. Napięcie obwodu otwartego modułów Vv 24,0 +10% Tak/Nie*
fotowoltaicznych
Napiecie AC inwertera instalacji fotowoltaicznej Pov || 230 +10% Tak/Nie*
3. Częstotliwość pracy inwertera instalacji Hz 50 +10% Tak/Nie*
fotowoltaicznej
Poprawność podłączenia przewodu ochronnego Ne
PE Vv < 50,0 Tak/Nie
Rezystancja uziemienia instalacji fotowoltaicznej Poo fo | sno Tak/Nie*
Prąd zadziałania wyłącznika różnicowo- .
A < 30,0 Tak/Nie*
a prądowego RCD w instalacji fotowoltaicznej m ak/Nie
7. Czas zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego ms < 40,0 Tak/Nie*
RCD w instalacji fotowoltaicznej
Część formalna
Tak/Nie
Wykonane (konieczne) naprawy
(podkreśl odpowiednie)
10 Opinia z okresowego przeglądu instalacji
fotowoltaicznej (wpisz datę egzaminu)
11. | Data przeglądu
(wpisz datę egzaminu)
Następny przegląd instalacji znajdującej się na
12. |zewnątrz (pod wpływem warunków
atmosferycznych) należy wykonać do dnia (wpisz datę następnego przeglądu)
13. | Podpis wykonującego przegląd
(wpisz swój nr PESEL)
* podkreśl Tak, jeśli wynik jest zgodny z wartością katalogową instalacji fotowoltaicznej albo podkreśl Nie,
gdy wynik jest niezgodny z wartością katalogową instalacji fotowoltaicznej

## Linki

- [oryginalny arkusz — PDF](https://matura.lol/pdf/b22-2015-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny#page=2)
- [dane JSON](https://matura.lol/api/question/b22-2015-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE)
- [otwórz w wyszukiwarce](https://matura.lol/?problem=b22-2015-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny%2Fzad%2FPE)

## Podobne zadania

- [Zadanie PE](https://matura.lol/question/b22-2016-pazdziernik-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE) — Zadanie egzaminacyjne Połącz instalację elektryczną układu off-grid składającą się z następujących elementów: modułu fotowoltaicznego, kontrolera ładowania, aku
- [Zadanie PE](https://matura.lol/question/b22-2016-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE) — Zadanie egzaminacyjne Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje się uszkodzony autonomiczny system fotowoltaiczny PV. System zasila awaryjne oświetlenie. Składa się
- [Zadanie PE](https://matura.lol/question/b22-2025-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE) — Zadanie egzaminacyjne Nowy właściciel, po zakupie domu jednorodzinnego usytuowanego w okolicach Zakopanego, zlecił przegląd instalacji fotowoltaicznej oraz słon
- [Zadanie PE](https://matura.lol/question/b22-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE) — Zadanie egzaminacyjne Instalacja fotowoltaiczna on-grid W budynku został ukończony montaż instalacji fotowoltaicznej. Należy wykonać testy instalacji oraz sporz

_Ostatnia aktualizacja danych: 2026-10-07_