Zadanie egzaminacyjne
Wykonaj obliczenia hydrauliczne instalacji gazowej projektowanej w budynku jednorodzinnym, polegające
na ustaleniu całkowitej straty ciśnienia na drodze przesyłu gazu. Budynek zasilany jest gazem ziemnym
podgrupy E z przyłącza niskiego ciśnienia. Instalacja wykonana jest z rur stalowych bez szwu. Schemat
instalacji gazowej przedstawia rysunek 1.
Do obliczeń wykorzystaj informacje zawarte w tabelach 1, 2 1 3.
Wyniki obliczeń zapisz w przygotowanej do tego celu tabeli, a wynik całkowitej straty ciśnienia na drodze
przesyłu gazu zaokrąglij w górę, do liczby całkowitej.
Sporządź opracowanie uwzględniające wymagane wartości parametrów głównej i kontrolnej próby
szczelności instalacji gazowej.
Na wyposażonym stanowisku wykonaj, stosując połączenia gwintowane, fragment instalacji gazowej
o przebiegu i wymiarach zgodnych ze szkicem montażowym przedstawionym na rysunku 2. Zamocuj
instalację do przegrody budowlanej za pomocą uchwytów metalowych z elastyczną wkładką.
Podczas robót montażowych przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy, przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska. Po zakończeniu robót uporządkuj stanowisko pracy.
Arkusz egzaminacyjny pozostaw na stanowisku do oceny.
2/3,5
146,0
313,0 20/1,1
25/ 15/1,2
GGWP KG4P
NY
AN aa
2
O Q
515,5
251 =] KGGW-N
Gazomierz 4/4,0 /
25/3,7
KG nr odcinka/długość odcinka [m]
średnica rury [mm]/przepływ gazu [m*/h]
Rysunek 1. Schemat instalacji gazowej
Tabela 1. Informacje do przeprowadzenia obliczeń hydraulicznych instalacji gazowej
gdzie:
NH - odzysk ciśnienia [Pa]
h - różnica wysokości pomiędzy kurkiem głównym, a kurkiem odcinającym najniekorzystniej usytuowanego
urządzenia gazowego [m]
Ap - jednostkowy odzysk ciśnienia dla gazu ziemnego - 5,4 [Pa/m]
i największym obciążeniu
Tabela 2. Jednostkowe opory liniowe przepływu gazu ziemnego E
w przewodach stalowych niskiego ciśnienia [Pa/m]
Saw ms || x | w |»
ow | us | om | om | |||
om | as | os | om | |||
pom | ass | om | oer |
Pos | as | oe | oe | |||
om | s6 | oe | om | |||
as] w | e | m ||
a | ae | om | os ||
u | ae | m | oe |||
ae | se | aa | o ||
| m] as | om ||
a | m | ae | es ||
ma || e | w | | |
pos | 0 | as | eee | |||
Pos | 0 | as | oe | |||
oe | 0 | ae | oso | |||
boas | 0 | aaa | oso | |||
om | | ae | wa | om | ||
Poss | | am | 16 | oma | ||
poam | 0 | sm | am | oo| ||
pos | | ma | 20 | om | om | |
boso || wo | 328 | os | oe |
om | tse | am | oss | oma |
pom | 0 | | 608 | usa | oso _ | ożo_ |
Tabela 3. Przybliżone długości przewodów równoważne oporom miejscowym [m]
. Rodzaj oporu miejscowego
Srednica roa z
nominalna Trójnik z głównym
[mm] Kea OWY KE ROWY przepływem gazu pod kątem:
w | w | owo | ow | ow | oo | os
s | os | ow | os | oo | os | 00
m | mw | oo | mo | owo | ow | o
as | mw | oo | mo | os | og | wo
a | m | ow | wo | og | o | 10
w | w | mo | w | os | o | w |
, 40 cm p
K 1 ; / "ZEK z 7 ‘
L SS
2 /
©
3 TĘ
ZNIŃ
Ni
5
LEGENDA 5
1- przewód stalowy dn20 zamontowany na stanowisku 8
2- redukcja dn20/15 a
3- przewód stalowy dn15
4 - kolano zwykłe 90'dn15
5- zawór kulowy dn15
UWAGA: wymiary podane są do osi elementów
NI
a A aS
Rysunek 2. Szkic montazowy instalacji gazowej
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
- wyniki obliczeń hydraulicznych instalacji gazowej,
- wartości parametrów głównej i kontrolnej próby szczelności instalacji gazowej,
- fragment instalacji gazowej o zadanych wymiarach i przebiegu
oraz
przebieg montażu instalacji gazowej.
TABELE DO UZUPEŁNIENIA
Wyniki obliczeń hydraulicznych instalacji gazowych
Ę EJ = EJ a Opory miejscowe / Ę EJ g 8
3 a a iy $ Długość zastępcza D a 3 3 5
s N- Z N- = n Ds as a =
o [2 N o o [m] = Os Os = =
2. < 2. 0 = [e] ra) 0
s |> |3 |e |3 |E]158]15]13]13] 3% |. |8 | 2 | a
> | 3 z | 3 3 a & | £ 5) 5 =
5 S = ® g pa 5 R. EJ 5 3. = 2 a 3
=. 3. Q R fe} z o 5 x x rj 2 = si o
5 E) < 2 c z N ko) je) Q 3 ry a a.
a pa 3 z = o < R a o 3, = ot z:
0 F] 3 a = ś 0 3 ź 3 a 2.
2 © 5 a 3 < a & s = a: 5
2. = 8 - 3 = + © => 3 >.
= 3 > 3 = z =) 4 = [o 0
< o w ko o 3 5 =
= a > = s 7
8 | 5)
[ox -
fe} 3
5 2
oa
w
N
Strata ciśnienia w instalacji bez uwzględnienia straty ciśnienia na gazomierzu |
Strata cisnienia na gazomierzu s
Odzysk ciśnienia w instalacji a
Całkowita strata ciśnienia w instalacji z uwzględnieniem odzysku ciśnienia i straty na gazomierzu |
Wartości parametrów głównej i kontrolnej próby szczelności instalacji gazowej
Wartość ciśnienia głównej próby szczelności w pomieszczeniach
mieszkalnych [kPa]
Wartość ciśnienia głównej próby szczelności w pomieszczeniach
niemieszkalnych [kPa]
Wartość ciśnienia głównej próby szczelności w pomieszczeniach
zagrożonych wybuchem [kPa]
Wartość ciśnienia kontrolnej próby szczelności dla gazu ziemnego
podgrupy E [kPa]
Czas przeprowadzenia głównej próby szczelności po ustabilizowaniu
się parametrów czynnika próby [min]
Czas przeprowadzenia kontrolnej próby szczelności po ustabilizowaniu
się parametrów czynnika próby [min]
Miejsce do wykonania notatek i obliczeń

## Linki

- [oryginalny arkusz — PDF](https://matura.lol/pdf/b24-2015-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny#page=2)
- [dane JSON](https://matura.lol/api/question/b24-2015-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE)
- [otwórz w wyszukiwarce](https://matura.lol/?problem=b24-2015-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny%2Fzad%2FPE)

## Podobne zadania

- [Zadanie PE](https://matura.lol/question/b24-2017-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE) — Zadanie egzaminacyjne Wykonaj w przygotowanej tabeli obliczenia hydrauliczne w celu ustalenia całkowitej straty ciśnienia w instalacji gazowej projektowanej w b
- [Zadanie PE](https://matura.lol/question/b24-2016-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE) — Zadanie egzaminacyjne Przeprowadź obliczenia instalacji gazowej projektowanej w budynku jednorodzinnym, polegające na ustaleniu maksymalnego godzinowego zapotrz
- [Zadanie PE](https://matura.lol/question/b24-2020-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE) — Zadanie egzaminacyjne Wykonaj prace projektowe polegające na obliczeniu całkowitego spadku ciśnienia w instalacji gazowej przedstawionej na rysunku 1. Wyniki ob
- [Zadanie PE](https://matura.lol/question/b24-2018-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE) — Zadanie egzaminacyjne Oblicz całkowity spadek ciśnienia w instalacji gazowej przedstawionej na rysunku 1, korzystając z informacji zawartych w tabelach 1, 2, 3.

_Ostatnia aktualizacja danych: 2026-10-07_