Zadanie egzaminacyjne
Wykonaj fragment instalacji teletechnicznej do podłączenia urządzeń końcowych z centralą abonencką.
Instalację teletechniczną wykonaj zgodnie ze schematem montażowym - Rysunek 1. oraz ze schematem
ideowym instalacji teletechnicznej - Rysunek 2.
Żyły kabli telekomunikacyjnych zakończ na łączówkach głowicy oraz w gniazdach abonenckich. Wykonaj
połączenia na łączówkach zgodnie z Paszportem GK1. Podłącz urządzenia końcowe do gniazd
abonenckich. Wykonaj pomiar napięcia zasilania pętli abonenckiej i przeprowadź testy połączeń pomiędzy
urządzeniami końcowymi, wyniki zapisz w Protokole pomiarowym.
1000
te
700
_-- Głowica kablowa
Gniazdo Gniazdo
RJ11 RJ45
| |G1 | | G2
a
2 > Listwy elektroinstalacyjne
Z
y | ~~ zabezpieczenie odgromowe
+ - złącze uziemiające
Rysunek 1. Schemat montażowy instalacji teletechnicznej
LE GK1
127! YTKSY 1*2%0,5 3 2 -2---
i 1 L st
i ) ‘ Enz PL I
Los |: 1
peo--------, YTKSY 1%2x0,5 LZ 2 i | i
i H ||
i i "||
H , i H Lwitw2 6 1 Jeol |
Prone seen YTKSY 2%2%0,5
PABX s-p---! 54
YTKSY 2x2x0,5 |, 4 2
YTKSY 1x2x0,5
zu
LY 1 OA
GSU!
T GA1 GA2
---------- Instalacja istniejąca LEGENDA:
--- |nstalacja do wykonania GK1 - Głowica Kablowa - 1x10P sucha rozłączna
GA1 - Gniazdo Abonenckie - POTS
GA2 - Gniazdo Abonenckie - ISDN
GSU - Główna Szyna Uziemienia Funkcjonalnego
zu - Złącze Uziemiające
OA - Ochronnik Abonencki
LZ - Linia Zewnętrzna
Lw1 - Linia Wewnętrzna - analogowa POTS
Lw2 - Linia Wewnętrzna cyfrowa ISDN
Rysunek 2. Schemat ideowy instalacji teletechnicznej
Paszport GK1
Strona Numer pary
Łączówki pary
| |oa [a a] s |] s] e | r o] s |] s] ro]
miejsce >
so | | | | | [fe | se | e |
| or [a [os [os |] s Toe [r fos [s [or |
|miejsce z 19 SM
ar z z” e)
so | | [0 [ff [ee | we | we | |
LW2/1 para nadawcza centrali, LW2/2 para odbiorcza centrali.
Wartości numerów katalogowych pierwszej i drugiej wewnętrznej linii (XXI, XX2) są zapisane
w instrukcji znajdującej się na stanowisku egzaminacyjnym.
Miejsce podłączenia do zabezpieczenia odgromowego linii miejskiej, portu centrali oraz uziemienia podano
w instrukcji montażu zabezpieczenia odgromowego znajdującej się na stanowisku pracy.
Prace wykonaj zgodnie z przepisami BHP, na stanowisku wyposażonym w niezbędne materiały i sprzęt.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:
- zamontowana mechanicznie instalacja teletechniczna,
- rozszyte i zakończone kable teletechniczne,
- wynik pomiaru napięcia zasilania pętli abonenckiej i wyniki testów połączeń pomiędzy
urządzeniami końcowymi
oraz
- przebieg wykonania instalacji teletechnicznej.
Protokół pomiarowy
Pomiar napięcia zasilania pętli abonenckiej w gnieździe GA1
Wartość napięcia | RZA
Tabela 1. Wyniki testów połączeń pomiędzy urządzeniami końcowymi
Wykonywanie połączenia Sygnał dzwonienia Jakość słyszanych dźwięków
z aparatu tel. do aparatu tel.
. ss problemy
podłączonego podłączonego jest brak bez zastrzeżeń .
- - techniczne
do gniazda do gniazda

## Linki

- [oryginalny arkusz — PDF](https://matura.lol/pdf/e02-2015-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny#page=2)
- [dane JSON](https://matura.lol/api/question/e02-2015-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE)
- [otwórz w wyszukiwarce](https://matura.lol/?problem=e02-2015-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny%2Fzad%2FPE)

## Podobne zadania

- [Zadanie PE](https://matura.lol/question/e02-2015-wrzesien-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE) — Zadanie egzaminacyjne Wykonaj fragment instalacji teletechnicznej ograniczony do połączenia urządzeń końcowych z centralą abonencką. W tym celu: - wykonaj insta
- [Zadanie PE](https://matura.lol/question/e02-2016-pazdziernik-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE) — Zadanie egzaminacyjne Wykonaj fragment instalacji teletechnicznej do połączenia urządzeń końcowych z centralą abonencką. Instalację teletechniczną wykonaj zgodn
- [Zadanie PE](https://matura.lol/question/e02-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE) — Zadanie egzaminacyjne Wykonaj fragment instalacji teletechnicznej do połączenia urządzeń końcowych z centralą abonencką. W tym celu:  Zamontuj listwy elektroin
- [Zadanie PE](https://matura.lol/question/e02-2014-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE) — Zadanie egzaminacyjne Wykonaj fragment instalacji teletechnicznej ograniczony do poáączenia urządzeĔ koĔcowych z centralą abonencką. W tym celu: - wykonaj insta

_Ostatnia aktualizacja danych: 2026-10-07_