Zadanie 15.
Warunkiem samoczynnego odłączenia zasilania w układach typu TN jest zależność (Uj- napięcie
znamionowe w V; I, - wartość prądu w A, zapewniająca bezzwłoczne, samoczynne zadziałanie
urządzenia ochronnego; Z, - impedancja pętli zwarciowej w Q)
A. U, 2 Zs Ia
B. U.S Z'h
C. U, > Z,* 21,
D. U < Z: 214

## Odpowiedź

**Odpowiedź (oficjalny klucz CKE):** A