Zadanie 17.
W mieszkaniu zasilanym napięciem 400 V (3/N/PE 50Hz) zainstalowano następujące odbiorniki:
1. przepływowy podgrzewacz wody (12 kW) - obwód 3 fazowy
2. zmywarka do naczyń (3,5 kW) - obwód 1 fazowy
3. kuchenka elektryczna (9,5 kW) - obwód 3 fazowy
4. pralka automatyczna (4,5 kW) - obwód 1 fazowy
Odbiorniki jednofazowe i trójfazowe zasilane są z dwóch oddzielnych obwodów. Jako zabezpieczenie
zastosowano wyłączniki instalacyjne. O jakich wartościach prądu znamionowego należy zastosować
zabezpieczenia dla obwodu jedno i trójfazowego?
A. 40A,25A
B. 40A,40A
C. 25A,40A
D. 25A,25A

## Odpowiedź

**Odpowiedź (oficjalny klucz CKE):** B