Zadanie egzaminacyjne
Na ścianie montażowej zamontuj elementy instalacji zgodnie z rys.l. Wykonaj instalację elektryczną
zgodnie ze schematem montażowym (rys. 2.). Napięcie do rozdzielnicy podłącz przewodem OMY
3x1,5 mm”. Wszystkie połączenia elektryczne wykonaj przewodem DY 1,5 mm’ 300/500 V. Przed
załączeniem napięcia sprawdź ciągłość połączeń.
Wyniki pomiarów zapisz w protokole wykonania pomiarów. Wypełnij kartę oceny instalacji.
Uwaga.
Przez podniesienie ręki zgłoś przewodniczącemu ZNCP gotowość do sprawdzenia działania instalacji
elektrycznej. Po uzyskaniu zgody załącz napięcie zasilające.
Sprawdź działanie instalacji.
Zadanie wykonaj na przygotowanym stanowisku pracy, wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia
i sprzęt. Po wykonaniu instalacji uporządkuj stanowisko pracy.
450 450
PZ - | |
I
I
\ listwa instalacyjna listwa instalacyjna |
Se
S |
w,
1 I
= = i
Ste c
listwa instalacyjna
5 ko
$
cml kostka t A R - rozdzielnica
osha ACZEMOWA PZ - puszka zasilająca
PR - puszka rozgałeżna
OO - oprawa oświetleniowa
Rys.1. Rozmieszczenie elementów instalacji
Kg
kk
L= A
N “Ne
Be ? SZ_N
LI
M
m
Rys.2. Schemat montażowy instalacji elektrycznej
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będą 2 rezultaty:
- instalacja elektryczna,
- Protokół wykonania pomiarów i Karta oceny instalacji
oraz
przebieg wykonania instalacji elektrycznej na ścianie montażowej.
Protokół wykonania pomiarów
Pomiar ciągłości przewodów
Lp. .
Przyrząd pomiarowy: typ 11-1-111-12. MAZWA seseeceseecsesetcseseeeeeeee
i Zmierzona Jednostka Ocena ciągłości
Odcinek obwodu wartość mia (pozytywna/
rezystancji ry negatywna)
1 Pomiar ciągłości przewodu ochronnego na odcinku
" | puszka zasilająca - listwa PE rozdzielnicy
2 Pomiar ciągłości przewodu ochronnego na odcinku
" | listwa PE rozdzielnicy - puszka rozgałęźna
3 Pomiar ciągłości przewodu ochronnego na odcinku
" | puszka rozgałęźna - oprawa oświetleniowa
Karta oceny instalacji KSES
1 Po zamknięciu wyłącznika różnicowoprądowego oraz przyciśnięciu przycisku „TEST”
" | wyłącznik wyłącza się
2 Po zamknięciu wyłącznika różnicowoprądowego oraz wyłącznika nadprądowego
" | kontrolka świeci sie
3 Po zamknięciu wyłącznika różnicowoprądowego oraz wyłącznika nadprądowego automat
" | zmierzchowy załącza się w stan czuwania
|a| Po zasłonięciu sondy zewnętrznej dłonią automat zmierzchowy załącza żarówkę | | |
Po odsłonięciu sondy żarówka gaśnie ||
6. | Instalacja dziata prawidtowo Pf |

## Linki

- [oryginalny arkusz — PDF](https://matura.lol/pdf/e08-2015-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny#page=2)
- [dane JSON](https://matura.lol/api/question/e08-2015-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE)
- [otwórz w wyszukiwarce](https://matura.lol/?problem=e08-2015-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny%2Fzad%2FPE)

## Podobne zadania

- [Zadanie PE](https://matura.lol/question/e08-2016-pazdziernik-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE) — Zadanie egzaminacyjne Na ścianie montażowej zmontuj instalację elektryczną zgodnie z rys. 1. Rozmieszczenie elementów instalacji elektrycznej. Zadanie rozpoczni
- [Zadanie PE](https://matura.lol/question/e08-2015-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE) — Zadanie egzaminacyjne Wykonaj instalację elektryczną natynkową zgodnie ze schematem ideowym z rysunku 1 i schematem montażowym z rysunku 3. Topografia rozmieszc
- [Zadanie PE](https://matura.lol/question/e08-2022-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE) — Zadanie egzaminacyjne Na ścianie montażowej zamontuj układ sterowania oświetleniem korytarza z dwóch miejsc przy użyciu przekaźnika bistabilnego. Zadanie rozpoc
- [Zadanie PE](https://matura.lol/question/e08-2018-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE) — Zadanie egzaminacyjne Na ścianie montażowej zamontuj elementy instalacji elektrycznej prowadzonej w listwach elektroinstalacyjnych, zgodnie z rysunkiem 1. z tol

_Ostatnia aktualizacja danych: 2026-10-07_