Zadanie 22.
Jaki minimalny przekrój, ze względu na obciążalność długotrwałą, powinny mieć przewody DY ułożone
w rurze izolacyjnej, zasilające odbiornik trójfazowy o mocy 10 kW z sieci trójfazowej o napięciu
400 V?
A. 6mm E = $i
, V3-Uy
B. 4mm
2
c. 25 mm "| Obciążalność długotrwała lus [A\
D. 1,5 mm Przewody ulozone Przewody ułożone ,
Przekrój w rurach stalowych w rurach izolacyjnych zmsciarock?
3 lub pod wspólną lub pod wspólną osłoną 3
mMORCWY osłoną metalową z materiału izolacyjnego lub Gej izolatorach, albo
, po po po = pó po zawieszone na lince
_ 035] 8) 7 | 6 | 7] 6 | 5 jg
_ 050 | 10 | 9 | 8 ] 9 08 | 7] 12
0,57 13 11 10 11 10 9 16
1 15 13 12 13 12 10 19
15 19 17 15 17 15 13 25
2,5 a | 21 | 24 | 21 | 18
[ 4, ] 33 |] si | 28 | 3a | 28 | 25 tS
|) 6 | 46 | «0 | 36 | 40 | 36 | 32 |S
| no | oz | ss | 49 | ss | 9 | 43 | 80 |
» Nie wlicz się przewodu neutralnego linii trójfazowej, ani przewodu ochronnego.

## Linki

- [oryginalny arkusz — PDF](https://matura.lol/pdf/e08-2015-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny#page=6)
- [dane JSON](https://matura.lol/api/question/e08-2015-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/22)
- [otwórz w wyszukiwarce](https://matura.lol/?problem=e08-2015-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny%2Fzad%2F22)

## Podobne zadania

- [Zadanie 23](https://matura.lol/question/e08-2025-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/23) — Zadanie 23. Ile wynosi prąd obciążenia przewodów fazowych zasilających odbiornik trójfazowy, jeżeli pobiera on 2,2 kW mocy przy napięciu 400 V i współczynniku m
- [Zadanie 16](https://matura.lol/question/e08-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/16) — Zadanie 16. Na którym schemacie przedstawiono układ sieci TN-C? Obciążalność prądowa długotrwała w A przewodów o żyłach Cu w izolacji PVC ułożonych w różny spos
- [Zadanie 12](https://matura.lol/question/e08-2017-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/12) — Zadanie 12. Który z wymienionych parametrów nie ma wpływu na dopuszczalną obciążalność długotrwałą przewodów zastosowanych w instalacji elektrycznej? A. Przekró
- [Zadanie 11](https://matura.lol/question/e08-2016-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/11) — Zadanie 11. W jaki sposób i przewodem o jakim przekroju ma być wykonana trójfazowa wewnętrzna linia zasilająca (WLZ), której obciążalność prądowa wynosi 220 A? 

_Ostatnia aktualizacja danych: 2026-10-07_