Zadanie 34.
Korzystając z tabeli, w której zamieszczono dopuszczalne wartości obciążalności prądowej długotrwałej,
dobierz przekrój przewodów jednożyłowych typu DY do wykonania trójfazowego obwodu instalacji
mieszkaniowej ułożonej w rurach. Obwód ma zasilać odbiorniki energii elektrycznej o łącznej mocy
znamionowej 16 kVA przy napięciu znamionowym 400 V.
_ | Jeden lub kilka przewodów Przewody płaszczowe,
IGE GE GEGEŻEGE3
A A A A A A
am | ow op ps [= [mo =]
ms | s [w = | = | |
ble | s | » | w | » | e | s |

## Linki

- [oryginalny arkusz — PDF](https://matura.lol/pdf/e24-2015-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny#page=11)
- [dane JSON](https://matura.lol/api/question/e24-2015-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/34)
- [otwórz w wyszukiwarce](https://matura.lol/?problem=e24-2015-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny%2Fzad%2F34)

## Podobne zadania

- [Zadanie 34](https://matura.lol/question/e24-2015-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/34) — Zadanie 34. Dobierz przekrój przewodu typu DY (stosując kryterium obciążalności długotrwałej) do zasilania obwodu elektrycznego o napięciu 400 V, w którym odbio
- [Zadanie 34](https://matura.lol/question/e24-2017-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/34) — Zadanie 34. Na podstawie fragmentu tabeli obciążalności prądowej długotrwałej dobierz przekrój przewodów dla instalacji 1-fazowej prowadzonej przewodami DY w ru
- [Zadanie 29](https://matura.lol/question/e24-2015-wrzesien-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/29) — Zadanie 29. Obciążalność prądowa długotrwała przewodu YDY w temperaturze 30°C dla jednego ze sposobów wykonania instalacji według normy PN-IEC 60364 wynosi 46 A
- [Zadanie 33](https://matura.lol/question/e24-2020-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/33) — Zadanie 33. Korzystając z przedstawionej tabeli obciążalności długotrwałej dobierz minimalny przekrój przewodów dla instalacji trójfazowej ułożonej przewodami Y

_Ostatnia aktualizacja danych: 2026-10-07_