Określ rodzaj i miejsce usterki zestyku pomocniczego stycznika, jeżeli w przedstawionym układzie
podczas pracy silnika zasilanego przez stycznik K1 naciśnięcie przycisku sterującego PZ2 powoduje
zadziałanie bezpieczników obwodu głównego.
br N
Li
L2
L3
Ł
L N
|ST1 |ST2 |
LEE] p s
INK
PTĘ=ZF=Z==Z t
© ST1 \sT2
oH Pia
ST2 ST1
ST1 ST2
A. Przerwa w zestyku rozwiernym ST2
B. Przerwa w zestyku rozwiernym ST1
C. Zwarcie zestyku rozwiernego ST2
D. Zwarcie zestyku rozwiernego ST1