Zadanie 19.
Przy badaniu uszkodzonego silnika trójfazowego połączonego w gwiazdę zmierzono rezystancje uzwojeń
i rezystancje izolacji. Zamieszczone w tabeli wyniki pomiarów pozwalają stwierdzić, że możliwe jest
me | 0 =
A. przerwanie uzwojenia Ul - U2
B. przerwanie uzwojenia V1 - V2
C. odkrecenie się i dotknięcie obudowy przez przewód spod zacisku V1
D. odkręcenie się i dotknięcie obudowy przez przewód spod zacisku W1

## Odpowiedź

**Odpowiedź (oficjalny klucz CKE):** D
39
B

## Linki

- [oryginalny arkusz — PDF](https://matura.lol/pdf/e24-2015-wrzesien-egzamin-zawodowy-pisemny#page=7)
- [dane JSON](https://matura.lol/api/question/e24-2015-wrzesien-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/19)
- [otwórz w wyszukiwarce](https://matura.lol/?problem=e24-2015-wrzesien-egzamin-zawodowy-pisemny%2Fzad%2F19)

## Podobne zadania

- [Zadanie 22](https://matura.lol/question/e24-2016-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/22) — Zadanie 22. Zamieszczone w tabeli wyniki pomiarów rezystancji izolacji uzwojeń trójfazowego silnika asynchronicznego o napięciu U, = 400 V i prądzie I, = 20 A ś
- [Zadanie 3](https://matura.lol/question/e24-2018-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/3) — Zadanie 3. Który z wymienionych parametrów silnika indukcyjnego klatkowego można zmierzyć za pomocą przyrządu przedstawionego na rysunku? A. Rezystancję uzwojen
- [Zadanie 34](https://matura.lol/question/e24-2022-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/34) — Zadanie 34. Przebicie izolacji uzwojeń silnika indukcyjnego trójfazowego względem korpusu można wykryć mierząc A. prąd upływu. B. symetrię uzwojeń. C. rezystanc
- [Zadanie 22](https://matura.lol/question/e24-2015-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/22) — Zadanie 22. W tabeli zamieszczono wyniki kontrolnych pomiarów rezystancji uzwojeń stojana silnika trójfazowego połączonego w gwiazdę. > NE : . „ | Wartość, Ulo 

_Ostatnia aktualizacja danych: 2026-10-07_