# Egzamin zawodowy — zadanie 29

> Źródło: matura.lol — https://matura.lol/question/e24-2015-wrzesien-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/29
> Wersja Markdown strony zadania (dla asystentów AI). Przy cytowaniu podaj matura.lol i link powyżej.

- arkusz: Egzamin zawodowy E24 · wrzesień 2015
- rok: 2015
- typ: closed

## Treść

Zadanie 29.
Obciążalność prądowa długotrwała przewodu YDY w temperaturze 30°C dla jednego ze sposobów
wykonania instalacji według normy PN-IEC 60364 wynosi 46 A. Korzystając z tabeli współczynników
poprawkowych obciążalności w innych temperaturach określ, jaka będzie obciążalność tego przewodu
w temperaturze powietrza równej 50°C.
Tabela: współczynniki poprawkowe dla temperatury otaczającego powietrza innej niż 30°C, stosowane do
obciążalności prądowej długotrwałej przewodów w powietrzu (fragment tabeli)
Temperatura -
otoczenia ,
°C PVC XLPE i EPR Ostona z PCV lub bez ostony, Bez ostony,
dostepna 70°C niedostepna 105°C
45 0,79 0,87 0,77 0,88
50 0,71 0,82 0,67 0,84
55 0,61 0,76 0,57 0,80
A. 38,64A
B. 37,72A
C. 32,66A
D. 30,82A

## Linki

- [oryginalny arkusz — PDF](https://matura.lol/pdf/e24-2015-wrzesien-egzamin-zawodowy-pisemny#page=11)
- [dane JSON](https://matura.lol/api/question/e24-2015-wrzesien-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/29)
- [otwórz w wyszukiwarce](https://matura.lol/?problem=e24-2015-wrzesien-egzamin-zawodowy-pisemny%2Fzad%2F29)

## Podobne zadania

- [Zadanie 31](https://matura.lol/question/e24-2021-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/31) — Zadanie 31. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów miedzianych, w amperach Izolacja PVC, trzy żyły obciążone Temperatura żyły: 70 °C. Temperatura otoczenia:
- [Zadanie 34](https://matura.lol/question/e24-2015-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/34) — Zadanie 34. Korzystając z tabeli, w której zamieszczono dopuszczalne wartości obciążalności prądowej długotrwałej, dobierz przekrój przewodów jednożyłowych typu
- [Zadanie 34](https://matura.lol/question/e24-2020-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/34) — Zadanie 34. Który spośród przedstawionych na rysunkach ograniczników przepięć należy dobrać do zamontowania w rozdzielnicy lub złączu budynku jednorodzinnego? A
- [Zadanie 14](https://matura.lol/question/e24-2014-wrzesien-egzamin-zawodowy-pisemny/zad/14) — Zadanie 14. Korzystając z tabeli podaj jakimi przewodami, według sposobu Al, należy wykonać instalację podtynkową gniazd jednofazowych zabezpieczonych wyłącznik

_Ostatnia aktualizacja danych: 2026-10-07_