Zadanie egzaminacyjne
Zgodnie z informacją użytkownika, układ sterowania rozruchem silnika indukcyjnego trójfazowego (rys. 1.)
nie realizuje przełączenia silnika w trójkąt, mimo sprawności wszystkich elementów w obwodzie głównym
(rys.2). W celu lokalizacji i usunięcia usterki wykonaj pomiary i wypełnij protokół pomiarowy przed
naprawą, znajdujący się na załączonym druku samokopiującym.
Przez podniesienie ręki zasygnalizuj zakończenie wypełniania protokołu, a następnie wypełniony oryginał
protokołu przekaż Przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego Część Praktyczną. Kopię protokołu
pozostaw na swoim stanowisku egzaminacyjnym.
Napraw układ sterowania rozruchem silnika indukcyjnego trójfazowego, którego schemat przedstawiono
na rys.1.
Ustaw czas zadziałania przekaźnika realizującego przełączenie styczników łączących uzwojenie silnika
z gwiazdy (K2) w trójkąt (K3) na 2 sekundy. Tryb pracy przekaźnika nastaw na funkcję B.
Przez podniesienie ręki zgłoś gotowość załączenia napięcia zasilającego. Po uzyskaniu zgody
przewodniczącego ZNCP załącz zasilanie i sprawdź poprawność działania układu sterowania.
Zadanie wykonaj na stanowisku wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia, przyrządy pomiarowe.
LI 1'NPE 50 Hz230V
S301BóA
2
S2
ą
1 13
i Kl
14
3
LEK Sa | 11 KA 11
<> -€-
10 12
21 31
K3 =
22 a
22
Kl At K3|A1 K4 |1
Nos. A2 A2 3
Rys.1. Schemat układu sterowania rozruchem gwiazda - trójkąt silnika indukcyjnego 3-fazowego.
LI SNIPE £0Hz 400V
12
L3
SE $303C 10 A
Kl
Lo *
o (
K3
ztycznik
a ZĘ trójkąta
U l 1 i!
5 |
mARA
ztycznik
gwiazdy
Rys.2. Schemat obwodu głównego silnika indukcyjnego 3-fazowego w układzie gwiazda-trójkąt
Czas przeznaczony na wykonania zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będą 2 rezultaty:
- protokół pomiarowy układu sterowania przed naprawą,
- naprawiony układ sterowania rozruchem gwiazda-trójkąt silnika indukcyjnego
z wykorzystaniem przekaźnika czasowego
oraz
przebieg lokalizacji i naprawy uszkodzenia w układzie sterowania silnikiem.

## Linki

- [oryginalny arkusz — PDF](https://matura.lol/pdf/e24-2015-wrzesien-egzamin-zawodowy-praktyczny#page=2)
- [dane JSON](https://matura.lol/api/question/e24-2015-wrzesien-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE)
- [otwórz w wyszukiwarce](https://matura.lol/?problem=e24-2015-wrzesien-egzamin-zawodowy-praktyczny%2Fzad%2FPE)

## Podobne zadania

- [Zadanie PE](https://matura.lol/question/e24-2014-wrzesien-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE) — Zadanie egzaminacyjne Napraw układ sterowania (Rys.1) i zasilania trójfazowego silnika indukcyjnego (Rys.2). Sterowanie silnika powinno umożliwiać zmianę kierun
- [Zadanie PE](https://matura.lol/question/e24-2015-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE) — Zadanie egzaminacyjne Napraw układ nawrotny trójfazowego silnika indukcyjnego o przedstawionym schemacie. 1 400/230 V 50Hz L2 1 Is <4 N + 1] Q2 PE q 2 (MME Qt Q
- [Zadanie PE](https://matura.lol/question/e24-2014-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE) — Zadanie egzaminacyjne Napraw układ sterowania silnika asynchronicznego klatkowego, który znajduje się na stanowisku egzaminacyjnym. Przed rozpoczęciem naprawy z
- [Zadanie PE](https://matura.lol/question/e24-2016-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE) — Zadanie egzaminacyjne Układ do zmiany kierunku obrotów silnika jednofazowego nie działa zgodnie ze schematem montażowym przedstawionym na rys.1. Dokonaj oględzi

_Ostatnia aktualizacja danych: 2026-10-07_