## Treść

Zadanie egzaminacyjne
Zmontuj układ podłączenia silnika wentylatora systemu wentylacji budynku podstacji trakcyjnej.
Uwzględnij kontrolę kierunku faz.
Na rysunku 1 przedstawiono schemat instalacji silnika wentylatora z czujnikiem zaniku faz CKF-317.
Do układu sterowania pracą silnika wykorzystaj następujące elementy:
- gniazdo instalacyjne stałe 16 A
- wyłącznik nadmiarowo-prądowy 16 A/B (3 szt.)
- wyłącznik silnika wentylatora PKZMO-1
- przekaźnik kontroli faz CKF-317
- stycznik ST 25-40/230
Aparaty elektryczne zamontuj na tablicy montażowej, zasilanie do układu napędu silnika wentylatora
doprowadź przewodem OW 5x1,5 (lub OWY 5x1,5). Ponadto wykorzystaj przewody montażowe DY 1,5,
listwę zaciskową 12-torową do podłączenia z wtyczką 3P+N+PE, 16 A.
Układ podłączenia silnika wentylatora zmontuj w taki sposób, aby była możliwa sygnalizacja świetlna
poprawnego połączenia silnika (właściwa kolejność faz) oraz niewłaściwego połączenia silnika (zmieniona
kolejność faz). Do budowy układu wykorzystaj schemat przedstawiony na rysunku 1.
Układ podłączenia silnika wentylatora należy tak zmontować, aby wał silnika obracał się w prawo (zgodnie
ze wskazówkami zegara), a na przekaźniku kontroli faz świeciła się zielona dioda. Parametry
zastosowanego silnika napędu wentylatora przedstawiono w tabeli 1. Uruchom układ zasilania i sprawdź
działanie instalacji elektrycznej napędu silnika wentylatora.
Dokonaj modyfikacji układu podłączenia silnika wentylatora podstacji trakcyjnej przez podłączenie
regulatora temperatury RT820 współpracującego z czujnikiem temperatury typu RT. Podłączenie
regulatora temperatury z przekaźnikiem kontroli faz powinno być szeregowe. Zwróć uwagę, że przekaźnik
kontroli faz ma sterować cewką stycznika typu ST, a regulator temperatury powinien włączyć silnik po
przekroczeniu określonej temperatury w pomieszczeniu budynku stacji transformatorowej. W zakresie
temperatur 4--30 °C regulator temperatury nie włącza zasilania silnika wentylatora.
Narysuj zmodyfikowany układ podłączenia silnika wentylatora w budynku podstacji trakcyjnej
z uwzględnieniem regulatora temperatury oraz stycznika typu ST.
Dokonaj sprawdzenia zadziałania zabezpieczeń w instalacji silnika wentylatora w następujących
sytuacjach:
- przekroczenia założonej górnej granicy temperatury wewnątrz budynku podstacji trakcyjnej,
ustaw na regulatorze temperatury wartość 27 °C i histerezę 1 °C, a trzymając w dłoni czujnik
temperatury sprawdź czy włączy się silnik elektryczny wentylatora,
- braku dowolnej z faz zasilających, przy pomocy wyłącznika nadmiarowo-prądowego - sprawdź
czy możliwe jest uruchomienie silnika wentylatora,
- błędnego podłączenia faz zasilających, pamiętając, aby zmianę faz wykonać przed wyłącznikiem
nadmiarowo-prądowym.
Podaj przyczyny przyrostu temperatury w budynku podstacji trakcyjnej i włączenia napędu wentylatora
i zapisz je w tabeli 2.
N Li L2 [3
e
3P+N+PE
mm TCO SSN
-- LPS [I> jp)
IN [ua }u2}u3
LO
aK
Rys. 1. Schemat połączenia silnika wentylatora przed modyfikacją
Zmodyfikowany układ połączenia silnika wentylatora w podstacji trakcyjnej
Tabela 1. Dane znamionowe silnika
Prędkość znamionowa 1390
Stopień ochrony ESSEN IP 54
Tabela 2. Przyczyny wzrostu temperatury w budynku podstacji trakcyjnej
i włączenia napędu wentylatora.
Przyczyny wzrostu temperatury w budynku podstacji trakcyjnej i włączenia napędu wentylatora.
a |
a |
a |
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
- instalacja elektryczna układu napędu wentylatora z czujnikiem kierunku i zaniku faz wraz
z regulatorem temperatury,
- układ sterowania silnika wentylatora,
- przyczyny wzrostu temperatury w budynku podstacji trakcyjnej i włączenia napędu wentylatora -
tabela 2
oraz
przebieg wykonania instalacji elektrycznej układu napędu silnika wentylatora w budynku podstacji
trakcyjnej.

## Linki

- [oryginalny arkusz — PDF](https://matura.lol/pdf/e25-2015-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny#page=2)
- [dane JSON](https://matura.lol/api/question/e25-2015-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE)
- [otwórz w wyszukiwarce](https://matura.lol/?problem=e25-2015-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny%2Fzad%2FPE)

## Podobne zadania

- [Zadanie PE](https://matura.lol/question/e25-2018-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE) — Zadanie egzaminacyjne Zmontuj instalację elektryczną oświetlenia w budynku podstacji transformatorowej. Schemat blokowy instalacji jest przedstawiony na Rysunku
- [Zadanie PE](https://matura.lol/question/e25-2017-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE) — Zadanie egzaminacyjne Zmontuj na płycie montażowej układ zasilania i sterowania silnikiem wentylatora zgodnie ze schematem. Aparaty elektryczne zamontuj na szyn
- [Zadanie PE](https://matura.lol/question/e25-2019-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE) — Zadanie egzaminacyjne Zmontuj instalację elektryczną stycznikowego układu nawrotnego silnika indukcyjnego klatkowego 3-fazowego. Instalację wykonaj w taki sposó
- [Zadanie PE](https://matura.lol/question/e25-2017-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE) — Zadanie egzaminacyjne Zmontuj na płycie montażowej układ sterowania i zasilania trójfazowego silnika klatkowego z czujnikiem kolejności faz. Montaż układu wykon

_Ostatnia aktualizacja danych: 2026-10-07_