# Egzamin zawodowy — zadanie PE

> Źródło: matura.lol — https://matura.lol/question/z23-2015-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE
> Wersja Markdown strony zadania (dla asystentów AI). Przy cytowaniu podaj matura.lol i link powyżej.

- arkusz: Egzamin zawodowy Z23 · styczeń 2015
- rok: 2015
- typ: open

## Treść

Zadanie egzaminacyjne
W dniu 25 maja 2014 r. o godzinie 11:45 dyspozytor Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego
w Kamieniu Pomorskim przyjął zgłoszenie o wypadku i wycieku oleju napędowego, do którego doszło na
stacji paliw w miejscowości Kamień Pomorski przy ulicy Kościelnej 15. Zgłoszenia dokonał pracownik
stacji Jan Kowalski, dzwoniąc z telefonu komórkowego. O godzinie 11:46 dyspozytor skierował do
zdarzenia samochody: SOp (ZF 471-90, I osoba - Kierujący Działaniem Ratowniczym), GBA 2,5/16
(ZF 471-21, 6 osób) i GCBA 8/48 (ZF 471-25, 3 osoby). Zastępy wyjechały o godzinie 11:47
i po przebyciu 4 km o godzinie 11:50 były na miejscu. Uzyskanie dostępu do poszkodowanego nastąpiło
o godzinie 11:51. O godzinie 11:55 poszkodowany został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego.
O godzinie 13:20 nastąpiło zakończenie akcji, a samochody powróciły do jednostki o 13:30.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia KDR stwierdził, iż na stację paliw wjazd jest możliwy
z drogi krajowej 82 dwoma wjazdami, z których jeden służy za wjazd, drugi - za wyjazd. Kasa stacji paliw
znajduje się obok budynku hotelowego o wysokości 13 m, mogącego przyjąć 55 osób. Po przybyciu
zastępów na miejsce zdarzenia w wyniku rozpoznania stwierdzono, że samochód osobowy kierowany
przez Stanisława Nowaka (40 1.) uderzył w cysternę, przewożącą olej napędowy. Cysterna stoi obok pasa
zieleni, który oddziela stację od drogi krajowej nr 82. W wyniku uderzenia doszło do rozszczelnienia
przewodu cysterny podczas rozładunku paliwa, wyciekające paliwo utworzyło plamę o wymiarach 8 x 9 m.
Wyciek należy pokryć pianą ciężką o Ls=12 i stężeniu środka pianotwórczego 7% na grubość 10 cm
z prądownicy PP 2, o wydajności q=200 l/min. Kierowca cysterny wyszedł o własnych siłach bez obrażeń,
a kierujący samochodem osobowym stracił przytomność w wyniku uderzenia i znajduje się w pojeździe
(samochód marki Volvo S60 z napędem CNG). Przez szybę widać krwotok z głowy. Dostęp do
poszkodowanego jest utrudniony z powodu niemożliwości otwarcia żadnych drzwi. Konieczne jest
wykonanie dostępu do poszkodowanego przy użyciu sprzętu hydraulicznego od strony drzwi kierowcy.
Samochód jest wyposażony w kartę ratowniczą.
Dla podanej sytuacji odniesienia, określ czynności Kierującego Działaniem Ratowniczym, których celem
jest likwidacja rozlewiska paliwa i sporządzenie dokumentacji zdarzenia. Dokonaj analizy wymagań
techniczno-budowlanych oraz przeciwpożarowych budynku hotelowego.
Aby wykonać zadanie:
- sformutuj rozkazy dla zastępów wpisując je do Tabeli 1,
- sporządź kalkulację czasu i zużycia środka pianotwórczego dla zabezpieczenia rozlewiska paliwa
oraz opisu sposobu udzielenia poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomocy - wyniki
wpisz do Tabeli 2,
- zidentyfikuj zagrożenia w odniesieniu do samochodu osobowego - wyniki wpisz do Tabeli 3,
- zapisz wymagania techniczno-budowlane oraz przeciwpożarowe budynku hotelowego - wyniki
wpisz do Tabeli 4,
- uzupełnij Tabelę 5 /nformacja ze zdarzenia w punktach nr 5, 10, 15, 16, 17.
Zadanie wykonaj na podstawie:
- opisu sytuacji na miejscu zdarzenia,
- karty ratownicza samochodu Volvo S60 BI-FUEL
- wykazu sił i środków w dyspozycji SKKM w Kamieniu Pomorskim GBA 2,5/16 oraz GCBA 8/48
- wyciągu z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002,
nr 75, poz. 690 z póź. zm.,
- wyciągu z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
Dz.U.2010 r. Nr 109 poz. 719 Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.
Szkice sytuacyjny miejsca zdarzenia.
oO
3 6
g 7
g Z
ax
| s
Legenda:
1.Dystrybutory
2.Kasa stacji paliw
3. Samochód Volvo
4.Cysterna
5.Hotel
6.Pas zieleni
7.Rozlewisko paliwa
Karta ratownicza samochodu Volvo S 60 BI-FUEL
Saati z 8
L “+
LL EET
| af ff
---- 2 22) DOD M
- A
Za m.
4 | |=D- ZH
0 n
a o Lc ef QQ
Wykaz sił i środków w dyspozycji SKKM w Kamieniu Pomorskim GBA2,5/16
Wybrane elementy wyposażenia:
1. Aparat powietrzny Fenzy z butlą kompozytowa + maska 6 kpl.
2. Butla powietrzna zapasowa 6 szt.
3. Latarka z ładowarką 2 kpl.
4. Detektor wielogazowy 1 szt.
5. Znaki ostrzegawcze 1 kpl
6. Stożek ostrzegawczy 10 szt.
7. Prądownica pianowa PP-2 1 szt.
8. Pradownica wodna PWS2 TurboJet 3 szt.
9. Rozdzielacz kulowy 1 szt.
10. Wąż tłoczny W-52 6 szt.
11. Wąż tłoczny W-75 9 szt.
12. Klucz do łączników 2 szt.
13. Deska ewakuacyjna (ortopedyczna) z osprzętem 1 kpl.
14. Linka ratownicza 2 szt.
15. Torba PSP R-1 + szyny Kramera 1 kpl.
16. Lekkie ubranie przeciwchemiczne 4 szt.
17. Narzędzie wielofunkcyjne typu Hooligan 1 szt.
18. Podkład (wspornik) progowy (do rozpieracza kolumnowego) 1 szt.
19. Rozpieracz kolumnowy 1 szt.
20. Nożyce hydrauliczne 1 szt.
21. Rozpieracz ramionowy 1 szt.
22. Pompa hydrauliczna z napędem spalinowym 1 szt.
23. Zestaw klinów (podpór) do stabilizacji pojazdów 1 kpl.
24. Mata sprzętowa 1 szt.
25. Osłony ostrych krawędzi 1 kpl.
GCBA 8/48
Wybrane elementy wyposażenia:
1. Wąż tłoczny W-75 18 szt.
2. Wąż tłoczny W-52 10 szt.
3. Pradownica wodne PW-52 2 szt.
4. Pradownica wodna PW-75 1 szt.
5. Rozdzielacz 1 szt.
6. Stojak hydrantowy 1 szt.
7. Klucz do hydrantu podziemnego 1 szt.
8. Klucz do hydrantu nadziemnego I szt.
9. Aparat ochrony dróg oddechowych z maską 4 szt.
10. Radiotelefon przewoźny 1 szt.
11. Radiotelefon przenośny 3 szt.
12. Klucz do łączników 2 szt.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dz. U. 2002, nr 75, poz. 690 z póź. zm.
(wyciąg)
§ 212. 1. Ustanawia się pięć klas odporności pożarowej budynków lub ich części, podanych w kolejności
od najwyższej do najniższej i oznaczonych literami: "A", "B", "C", "D" i "E", a scharakteryzowanych
w $ 216.
2. Wymaganą klasę odporności pożarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL, określa
poniższa tabela:
mm ww fe pre
mew |_| e | e | w | e
twoleiowytw | || w || w
$ 216. 1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny w zakresie klasy
odporności ogniowej spełniać, z zastrzeżeniem $ 237 ust. 9, co najmniej wymagania określone w poniższej
tabeli:
Klasa odporności Klasa odporności ogniowej elementów budynku
pożarowej główna konstrukcja | konstrukcja stro ściana ściana przekrycie
budynku nośna dachu p zewnętrzna | wewnętrzna dachu
NK WWE WETYKOWNEMNM
ee s [eee | ew | ae | es
powo | Ro | m | Remo | emo | 0 | 0]
§ 238. Pomieszczenie powinno mieć co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co
najmniej 5 m w przypadkach, gdy:
1) jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osób, a w strefie pożarowej ZL II -
ponad 30 osób,
2) znajduje się w strefie pożarowej ZL, a jego powierzchnia przekracza 300 m”,
3) znajduje się w strefie pożarowej PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m’,
a jego powierzchnia przekracza 300 m”,
4) znajduje się w strefie pożarowej PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m”, a jego
powierzchnia przekracza 1.000 m”,
5) jest zagrożone wybuchem, a jego powierzchnia przekracza 100 m”.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów Dz.U.2010 r. Nr 109 poz. 719 Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa
(wyciąg)
$ 18. 1. W budynkach stosuje się następujące rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych:
1) hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm i 33 mm, zwane
dalej odpowiednio ,,hydrantem 25” i „hydrantem 33”;
2) hydrant wewnętrzny z wężem płasko składanym o nominalnej średnicy węża 52 mm, zwany dalej
„hydrantem 52”;
3) zawór hydrantowy, zwany dalej „zaworem 52”, bez wyposażenia w wąż pożarniczy.
2. Hydranty wewnętrzne muszą spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń.
3. Zawory 52 muszą spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń.
4. Zasilanie hydrantów wewnętrznych musi być zapewnione co najmniej przez | godzinę.
§ 19. 1. Hydranty 25 muszą być stosowane w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii
zagrożenia ludzi ZL:
1) na każdej kondygnacji budynku wysokiego i wysokościowego, z wyjątkiem kondygnacji
obejmującej wyłącznie strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV;
2) na każdej kondygnacji budynku innego niż tymczasowy, niskiego i średniowysokiego:
a) w strefie pożarowej o powierzchni przekraczającej 200 m”, zakwalifikowanej do kategorii
zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V,
b) w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III:
- 0 powierzchni przekraczającej 200 m” w budynku średniowysokim, przy czym jeżeli jest to
strefa pożarowa obejmująca tylko pierwszą kondygnację nadziemną, a nad nią znajdują się
wyłącznie strefy pożarowe ZL IV, jedynie wtedy, gdy powierzchnia tej strefy pożarowej
przekracza 1 000 m’,
- 0 powierzchni przekraczającej 1 000 m? w budynku niskim.
2. Hydranty 33 muszą być stosowane w garażu:
1) jednokondygnacyjnym zamkniętym o więcej niż 10 stanowiskach postojowych;
2) wielokondygnacyjnym.
3. Hydranty 52 muszą być stosowane:
1) w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej
500 MJ/m? i powierzchni przekraczającej 200 m”;
2) w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego nieprzekraczającej
500 MJ/m’, w której znajduje się pomieszczenie o powierzchni przekraczającej 100 m” i gęstości
obciążenia ogniowego przekraczającej 1 000 MJ/m*;
3) przy wejściu do pomieszczeń magazynowych lub technicznych o powierzchni przekraczającej
200 m? i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m?, usytuowanych w strefie
pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, znajdującej
się w budynku niskim albo średniowysokim.
4. W strefach pożarowych, o których mowa w ust. 3 pkt 1, i przy wejściu do pomieszczeń magazynowych
lub technicznych, o których mowa w ust. 3 pkt 3, dopuszcza się stosowanie hydrantów 33, jeżeli gęstość
obciążenia ogniowego w tych strefach i tych pomieszczeniach magazynowych lub technicznych nie
przekracza 1 000 MJ/m”.
5. Wymagania, o których mowa w ust. 2, nie dotyczą wolno stojących garaży na terenach zamkniętych
podległych Ministrowi Obrony Narodowej.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będzie pięć rezultatów:
- Tabela 1. Wydane rozkazy dla zastępów
- Tabela 2. Przebieg podjętych działań ratowniczych
- Tabela 3. Identyfikacja zagrożeń w odniesieniu do samochodu osobowego
- Tabela 4. Wymagania techniczno-budowlane oraz przeciwpożarowe budynku hotelowego
- Informacja ze zdarzenia
Tabela 1. Wydane rozkazy dla zastępów
Tabela 2. Przebieg podjętych działań ratowniczych
Kalkulacja czasu ! zużycia środka pianotwórczego dla Ewakuacja i udzielenie pomocy poszkodowanemu
zabezpieczenia rozlewiska paliwa
Tabela 3. Identyfikacja zagrożeń w odniesieniu do samochodu osobowego
Lokalizacja w samochodzie
NW DONE
0 a
asa a
o a
ma a
Tabela 4. Wymagania techniczno-budowlane oraz przeciwpożarowe budynku hotelowego
“_ _ u a
a = “es _e BC
Hydranty - (średnica węża) [ [J [J []
4 |wanalizowanym budynku - właściwe .
Lope hydrant 25 hydrant 33 = hydrant52 nie są wymagane
zaznacz krzyżykiem
5 Klasa odporności ogniowej konstrukcji
dachu
1. NUMER EWIDENCYJNY 2. WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE 3. Ugaszono lub usunięto zdarzenie bez
CEE CEE) + (0) EEE oe (ELCEEE
| POZAR dla pożarów w lasacH MIEJSCOWE ZAGROŻENIE Małe | | silne wiatry LJ chemiczne || w komurikacji drogowej |
8 May] | Podpowierzcmiow | | BG Lokare | | z pryboywód | | ekologiczne |_| wkomunikacjkolejowej | |
Ś średni i Pokrywy glety | | Ś średni a 3 opadyśniegu | | radiologiczne | | wkomunkacj lotniczej | |
g g 3
= Duży i Całkowity drzew || = Duże | | opady deszczu | | budowlane a na obszarach wodnych a
Bardzo duży | | Pojedyńcze drzewo | | Gigantyczne lub Klęska żywiołowa |_| infrastruktury komunalnej |_| medycze | |
WOJEWÓDZTWO. POWIAT GMINA
TTL ULICA, NE DOMU. NR LOKALU
7 WŁAŚCICIEL lub)
UŻYTKOWNIK
exo obiektu || |_| Kod dodatkow obiektu] | || |» |<oo weaścicieia || |] Dodatkowy kodwłaściciea ||| |
| oJNFORMACJE O CZASIE ZDARZENIA INFORMACJE O CZASIE DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ||-|ZA WAŻENIE ZDARZENIA PRZEZ ZGŁOSZONO ZDARZENIE
DATA GODZ. MIN, DATA GODZ MIN. INSTALACJĘ WYKRYWANIA TELEFONICZNIE
amen [TLLLLTLLELL sosna] ] TTD LDL TL] | owowoówwsszośców ska
Przyycie perwezego podnic z
oz TTT TTT TTT GT TT wore | TTT TT TTT ET TY canal iii
akończenie działa Powrót ostatiego podmich
zorza [LITITTLCL[I TN] zaj ee Prz OBOE isee a6
Pierwszy podrriat przybył po przebyciu | fim Czas interwencji |||: | | OSOBY POSTRONNE
[4] W DZIAŁANIACH UDZIAŁ BRAŁO INNE SŁUŻBY SPRZĘT UŻYTY W DZIAŁANIACH
SPRZĘT c
JEDNOSTKI OCHRONY PRZECMYPOŻ. MECHANICZNY OSOBY || JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ wodno - pianowe
Pogotowie)
- ogotowiej lekkie Średnie ciężkie proszkowe inne
JRG Pogot
energetycznej
Pogotowiej
OSP inne sttytesre] | | |] SER SD SH SW SRD SRT SPgaz SRW SChem SOn Sdł SOp|
= vo CT] EE Hoo o-oo
ZSP Policja Hal aaa SRMed inne _ sprzęt pływający samoloty, śmigłowce ilość zrzutów
Straż gminna
ZSR (miejska) INNYCH cysterny karetki samochody _ spychacze _ dźwigi sprzęt inny sprzęt
mena = Ch) =~ lm ono oe o oo [ó
inne służby LL LLL wodne pałwow autobusy oo" ciężarowe osobowe koparki podnośniki pływający. spscjlstyczm
RODZAJ PROWADZONYCH DZIAŁAŃ
Podawanie środków gaśniczych w natarciu [| Neutralizacja, sorpcja substancy chemicznych i innych. [|
Podawanie środków gaśniczych w obronie. Zz Uszczelnianie zbiorników, cystern, rurociągów. _]
Schtadzanie obiektów, urządzeń LJ [24 [Zoreranie, usuwanie, zmywanie, substancji chemicznych i innych. sma
Uwalnianie ludzi = =
| 5 fuwamianie wierz nnn | Pompowanie substancji ropopochodnych, chemicznych I innych =
6 JEwakuacja ludzi |] [27 Wypompowywanie wody i innych płynów z obiektów |_|]
| 7 fEwakuacjazwiez TT [128 [wykonywanie pasów ochronnych, przecinek =
[e fErakuacamnia TT 28 [Wychanie, usuwanie drzew, innych obiektów przyrod =
| 9 | ransport poszkodowanych w strefie zagrożenia | Przetiaczanie wody na duże odległości przy pożarach |
= [Dowożenie, dostarczanie wody przy pożarach =
| [Zabezpieczenie imprez masowych TT Dostarczanie wody dla ludności lub dla podtrzymania procesówtechnologicznych |_|
2 PRuccinanie, rozginanie kursuukcji, urządzeń iriaszyti LJ] [55 JOustarczanie purmucy materialnej dia ludności (żywiuści, leków, udzieży) |
Prace rozbiórkowe konstrukcji budowanych | | Przywracanie lub utrzyrrywanie drożności dróg oddechowych | |
Podnoszenie_elementow konstrukcji, maszyn, urządzeń! [| |] Wykonywanie zewnętrznego masażu serca, | |
Przemieszczanie elementówkonstrukcji, urządzeń, maszyn |] [Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran ||
16. [Odgruzowywanie, odkopywanie |] Tlenoterapia 100 % tlenem lub sztuczne oddychanie ||
| |Wykonyvanie wykopów. podkopow, przebić | | [38 JUnieruchamianie złamań | podejrzeń zlaman oraz zwchnięć. |
| 18 [owieraniepomieszcze "||| PT] [ag Jschradzanie oparzeń =
Oddymianie , przewietrzanie Zz! [Z abe zpieczenie przed utratą ciepła _]
Ustalanie. rozpoznawanie substanc) chemicznych innych | Prowadzenie postępowanie przeciwastzqsoneqo |
[Określanie stref zagrożenia |] [Wsparcie psychiczne osób poszkodowanych lub zagrożonych ||
DZIAŁANIA PROWADZONO Z UŻYCIEM SPRZĘTU |_21 |Aparatówdo cięcia płomieniem m
Podręcznego sprzętu gaśniczego. I] [ui Ubrań ochronnych- żaroochronnych Em [Agregatów prądotwórczych. | |
odręcznego sprzętu burzacego |] 12. Urządzeń pomiarowych | | Oświetleniowego ||
[3 [Pome szamowch | | [28 aparatów ochrony dróg oddechowych [| | [a portowa DT
Pomp typowych, pożarniczych | | [a Narzędzi hudraulicznych | | Ratownictwa wysokościowego | |
Pomp do innych mediów. | / [18 Narzędzi pneumatycznych | | [Zestawu opatrunkowego | |
|_ 6. |Separatorówolejowych || 16 Ratowniczego ludzi | | Przywracającego drożność dróg oddechowych | |
DD jocererów / ff" | on rzenośty = Noszy, srzętuunieruchamiającego =
[a [espe tam J J [18 retin mechanicznych i podnośników = Do tenaterap 100 % dnem =
| 9 |Ubrań gazoszczenych |] 19 Mechanicznych pił do cięcia drewna || [Worka samorozprężanego ||
6 |Ubrań ochromnych - chemicznych | || [Teac Mechanicznych piłdo cięcia betonu i stal EM EN EETTYWNNNNNNH I
MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁAŃ UŻYTE ŚRODKI, ZAOPATRZENIE WODNE NR ONZ SUBSTANCJI
[Wewnątrz obiektów w piwnicach. || [Wewnątrz szybów kominów, wind | | || Podanoprądów | wody proszku [|] piany rTT TTI
[Wewnątrz obiektów na parterze | | [e|podwodą | | || zużyto: wody m ciężkiej PT i LTEitty
[Wewnątrz obiektów na piętrach 1-3 |] | [8 [Pod ziemią wewnątrz studni, tuneli, jaskiń | | środka pianotwórczega dm średniej WYBUCHY
[Wewnątrz obiektów na piętrach 4-7 J | [W wykopach, na osuwiskach, zawałach || neutralizatorów kg lekkiej Oszów, parcieczy [|
Pyłów, substancji
| 5 [Na dachach. poddaszach i HKorzystano: nerve carmen [) am [|] | waetaówwunowa [|

## Linki

- [oryginalny arkusz — PDF](https://matura.lol/pdf/z23-2015-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny#page=2)
- [dane JSON](https://matura.lol/api/question/z23-2015-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE)
- [otwórz w wyszukiwarce](https://matura.lol/?problem=z23-2015-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny%2Fzad%2FPE)

_Ostatnia aktualizacja danych: 2026-10-03_