# Egzamin zawodowy — zadanie PE

> Źródło: matura.lol — https://matura.lol/question/z23-2015-wrzesien-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE
> Wersja Markdown strony zadania (dla asystentów AI). Przy cytowaniu podaj matura.lol i link powyżej.

- arkusz: Egzamin zawodowy Z23 · wrzesień 2015
- rok: 2015
- typ: open

## Treść

Zadanie egzaminacyjne
W dniu 31.08.2015 r. o godzinie 10.05 na terenie posesji nr 219 B, na ul. Lubelskiej w Świdniku, podczas
wycinki drzew jedno z nich upadło na budynek magazynowy. Drzewo uszkodziło konstrukcję dachu
budynku oraz strop nad częścią budynku. Zgłoszenie zdarzenia wpłynęło do Stanowisko Kierowania
Komendanta Powiatowego PSP w Świdniku o godz. 10.11.
Dyżurny Operacyjny Powiatu o godz. 10.12 zadysponował do akcji 2 zastępy z JRG Świdnik: samochód
gaśniczy średni GBA 2,5/16, ciężki samochód ratownictwa technicznego SCRT oraz samochód operacyjny.
Zastępy przybyły na miejsce po przejechaniu 8 km w czasie 10 min. Zespół Ratownictwa Medycznego
- S-007 (obsada 3-osobowa) - przybył na miejsce o godz. 10.22.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia Kierujący Działaniem Ratowniczym stwierdził, iż na dachu budynku
magazynowego jednokondygnacyjnego spoczywa pień drzewa.
Konstrukcja nośna budynku wykonana z pustaków wapienno-piaskowych o grubości 24 cm. Strop
monolityczny, betonowy z wypełnieniem z cegły pełnej, konstrukcja nośna dachu stalowa, pokrycie
dachowe wykonane z blachy trapezowej. Budynek podzielony na trzy równe części, oddzielone od siebie
ścianami o konstrukcji stalowej z wypełnieniem z blachy trapezowej. Powierzchnia użytkowa budynku
wynosi 1 200 m? (długość 60 m, szerokość 20 m, wysokość w kalenicy 5 m, wysokość pomieszczeń
wewnątrz 3,5 m). Budynek wyposażony w instalację elektryczną 230/400 V. Każda część budynku jest
użytkowana przez odrębny podmiot. Właścicielem budynku jest Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodniczo-
Pszczelarska z siedzibą w Lublinie, ul. Radomska 4.
W części nr | obiektu prowadzona jest działalność związana z magazynowaniem i sprzedażą oleju do
silników spalinowych. Część nr 2 stanowi magazyn opon samochodowych. W części nr 3 zlokalizowano
zbiornik stalowy o pojemności 15 000 dm’, przeznaczony do magazynowania materiałów ciekłych
zapalnych.
Rodzaj i ilość materiałów magazynowanych w budynku w chwili zdarzenia.
Pień drzewa spoczywa na dachu części nr 3 budynku. Dach i strop w miejscu styku z pniem uszkodzony.
W następstwie zdarzenia 1/4 stropu w części nr 3 jest niestabilna, wymaga podparcia z użyciem stempli
prostych, pojedynczych. Wewnątrz, pod warstwą gruzu i połamanych gałęzi, znajduje się poszkodowany
Rajmund Wasilis. Poszkodowany jest nieprzytomny, oddech i tętno słabo wyczuwalne. Ewakuacja
poszkodowanego jest możliwa po wykonaniu stabilizacji stropu i ręcznym odgruzowaniu/przemieszczeniu
fragmentów gruzu. Ponadto należy usunąć pień zalegający na dachu budynku.
Lokalizacja zdarzenia nastąpiła o godz. 11:05, zakończenie działań ratowniczych o godz. 14:25, powrót
ostatniego podmiotu ratowniczego o godz. 14:45.
Warunki atmosferyczne w czasie akcji ratowniczej: temperatura +18°C, słonecznie, kierunek wiatru -
południowo-zachodni, prędkość wiatru 3 m/s.
Plan sytuacyjny obiektu przedstawia rys. 1.
W związku z zaistniałym zdarzeniem opracuj projekt realizacji działań ratowniczo-gaśniczych Kierującego
Działaniem Ratowniczym, których celem jest ewakuacja osoby poszkodowanej i likwidacja zagrożeń oraz
dokonaj analizy zabezpieczenia obiektu pod względem ochrony przeciwpożarowej. Wykonaj poniżej
wskazane czynności:
1. Sformułuj rozkazy dla zastępów wpisując je do Tabeli 1.
2. Uzupełnij formularz Informacja ze zdarzenia (Tabela 2.), w punktach 4., 7., 10., 11., 14., 16.,
17., 18.
3. Oblicz obciążenie całkowite stropu i części zniszczonej oraz określ minimalną ilość podpór
(stempli) niezbędnych do podparcia uszkodzonego stropu nad częścią nr 3 magazynu,
zakładając że masa stropu wynosi 434 kg/m”, a masa pnia drzewa wynosi 1 500 kg i jest
rozłożona równomiernie na powierzchni stropu części nr 3 magazynu, obciążenie konstrukcji
dachu wynosi 200 kg/m’, wytrzymałość stempli wynosi 1 800 kg/1 stempel. Przy obliczeniach
pomiń kąt nachylenia dachu. Wyniki zapisz w Tabeli 3.
4. Określ minimalne wymagania techniczno-budowlane dla budynku magazynowego - parametry,
wzory, obliczenia wpisz do Tabeli 4.
1 Magazyn oleju 2 Magazyn opon 3 Zbiornik cieczy
silnikowego samochodowych = palnych
OOO CEO | 600 000
K Ą Ą
Rys. 1. Plan sytuacyjny obiektu
WYKAZ SIŁ I ŚRODKÓW W DYSPOZYCJI SKKP
wraz z kryptonimami radiotelefonów
SKKP - kryptonim: Świdnik 998
1 x SOp - kryptonim: LF 530-13
1 x GBA 2,5/16 (załoga 6 osób) - kryptonim: LF 530-21
Wybrane elementy wyposażenia:
1. Aparat powietrzny Fenzy z butlą kompozytową + maska 6 kpl.
2. Latarka z ładowarką 2 kpl.
3. Lizak drogowy 1 szt.
4. Trójkąt ostrzegawczy 1 szt.
5. Stożek ostrzegawczy 10 szt.
6. Pradownica pianowa PP - 2 1 szt.
7. Wytwornica pianowa WP2 - 75 1 szt.
8. Pradownica wodna PWS52 TurboJet 3 szt.
9. Stojak hydrantowy 1 szt.
10. Klucz do hydrantu podziemnego 1 szt.
11. Klucz do hydrantu nadziemnego 1 szt.
12. Rozdzielacz kulowy 1 szt.
13. Wąż tłoczny W - 52 6 szt.
14. Wąż tłoczny W - 75 9 szt.
15. Urządzenie pomiarowe iTX 1 szt. (pomiar: O», CO, SO», NH3, DGW)
16. Deska ewakuacyjna (ortopedyczna) z osprzętem 1 kpl.
17. Linka ratownicza 2 szt.
1 x SCRt (załoga 3 osoby) - kryptonim: LF 530-41
Wybrane elementy wyposażenia:
1. Urządzenie do usuwania szyb GlassMaster 1 szt.
2. Sorbent (Damolin) 30 kg
3. Stożek ostrzegawczy 6 szt.
4. Narzędzie wielofunkcyjne typu Hooligan 1 szt.
5. Podkład (wspornik) progowy (do rozpieracza kolumnowego) 1 szt.
6. Rozpieracz kolumnowy 1 szt.
7. Nożyce hydrauliczne 1 szt.
8. Rozpieracz ramionowy 1 szt.
9. Pompa hydrauliczna (możliwość pracy trzema urządzeniami jednocześnie) 1 kpl.
10. Poduszki powietrzne wysokiego ciśnienia 1 kpl.
11. Poduszki powietrzne niskiego ciśnienia 4 szt. + osprzęt
12. Lampa sygnalizacyjna 4 szt.
13. Znaki ostrzegawcze 4 szt.
14. Deska ewakuacyjna (ortopedyczna) z osprzętem 1 kpl.
15. Torba PSP R - I + szyny Kramera 1 kpl.
16. Zestaw klinów (podpór) do stabilizacji pojazdów 2 kpl.
17. Mata sprzętowa 1 szt.
18. Osłony ostrych krawędzi 1 kpl.
19. Maszt oświetleniowy 1 szt.
20. Zestaw podpór budowlanych (PowerShore) 1 kpl. (4 siłowniki)
Uwaga: do dyspozycji pozostaje 50 szt. słupów drewnianych o wymiarach 10 x 10 x 400 cm.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dz. U. 2002, nr 75, poz. 690 z póź. zm. - wyciąg
$ 212.1. Ustanawia się pięć klas odporności pożarowej budynków lub ich części, podanych w kolejności od
najwyższej do najniższej i oznaczonych literami: ,,A”, „B”, „C”, „D” i „E”, a scharakteryzowanych w $ 216.
2. Wymaganą klasę odporności pożarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL, określa
poniższa tabela:
Budynek ZLII zum | ZLIV
średniowysoki (SW) | „B” | „B” | „B” | „© | „B” |
3. Dopuszcza się obniżenie wymaganej klasy odporności pożarowej w budynkach wymienionych
w poniższej tabeli do poziomu w niej określonego:
Liczba kondygnacji nadziemnych
*) Gdy poziom stropu nad pierwszą kondygnacją nadziemną jest na
wysokości nie większej niż 9 m nad poziomem terenu.
4. Wymaganą klasę odporności pożarowej dla budynku PM oraz IN, z zastrzeżeniem $ 282, określa
poniższa tabela:
ce wee . . m Budynek wielokondygnacyjny
Maksymalna gęstość obciążenia |Budynek o jednej kondygnacji -
ogniowego strefy pożarowej nadziemnej (bez ograniczenia Średnio- Wysoki | Wysokościowy
w budynku Q [MJ/m'] wysokości) KÓW (w) (ww)
aśsso EBB
500 < Q < 1.000
1.000 < Q< 2.000 por BBY
2,000 <a 4.000
Q> 4.000 Z O Z ZO
* - Zgodnie z § 228 ust. 1 nie mogą występować takie budynki.
5. Jeżeli część podziemna budynku jest zaliczona do ZL, klasę odporności pożarowej budynku ustala się,
przyjmując jako liczbę jego kondygnacji lub jego wysokość odpowiednio: sumę kondygnacji lub
wysokości części podziemnej i nadziemnej, przy czym do tego ustalenia nie bierze się pod uwagę tych
części podziemnych budynku, które są oddzielone elementami oddzielenia przeciwpożarowego o klasie
odporności ogniowej co najmniej R E I 120, zgodnie z oznaczeniem pod tabelą w $ 216 ust. 1, i mają
bezpośrednie wyjścia na zewnątrz.
6. W budynku wielokondygnacyjnym, którego kondygnacje są zaliczone do różnych kategorii ZL lub PM,
klasy odporności pożarowej określa się dla poszczególnych kondygnacji odrębnie, zgodnie z zasadami
określonymi w ust. 2-4.
7. Klasa odporności pożarowej części budynku nie powinna być niższa od klasy odporności pożarowej
części budynku położonej nad nią, przy czym dla części podziemnej nie powinna być ona niższa niż „C”.
8. Jeżeli w budynku znajdują się pomieszczenia produkcyjne, magazyn lub techniczne, niepowiązane
funkcjonalnie z częścią budynku zaliczoną do ZL, pomieszczenia te powinny stanowić odrębną strefę
pożarową, dla której oddzielnie ustala się klasę odporności pożarowej, zgodnie z zasadami określonymi
w ust. 4, z zastrzeżeniem $ 220.
9. Pomieszczenia, w których są umieszczone przeciwpożarowe zbiorniki wody lub innych środków
gaśniczych, pompy wodne instalacji przeciwpożarowych, maszynownie wentylacji do celów
przeciwpożarowych oraz rozdzielnie elektryczne, zasilające, niezbędne podczas pożaru, instalacje
i urządzenia, powinny stanowić odrębną strefę pożarową.
$ 213. Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków określone w $ 212 nie dotyczą budynków:
1) do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie:
a) mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
b) mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach leśnych,
2) wolno stojących do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie:
a) o kubaturze brutto do 1.500 m” przeznaczonych do celów turystyki i wypoczynku,
b) gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz w gospodarstwach leśnych,
c) o kubaturze brutto do 1 000 m? przeznaczonych do wykonywania zawodu lub działalności usługowej
i handlowej, także z częścią mieszkalną,
3) wolnostojących garaży o liczbie stanowisk postojów. nie większej niż 2.
$ 214. W budynkach wyposażonych w stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne, z wyjątkiem budynków
ZL II oraz wielokondygnacyjnych budynków wysokich (W) i wysokościowych (WW), dopuszcza się:
1) obniżenie klasy odporności pożarowej budynku o jedną w stosunku do wynikającej z $ 212,
2) przyjęcie klasy ,,.E” odporności pożarowej dla budynku jednokondygnacyjnego.
§ 215. 1. Dopuszcza się przyjęcie klasy ,,E” odporności pożarowej dla jednokondygnacyjnego budynku PM
o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m”, pod warunkiem zastosowania:
1) wszystkich elementów budynku nierozprzestrzeniających ognia,
2) samoczynnych urządzeń oddymiających w strefach pożarowych o powierzchni przekraczającej
1 000 m”.
2. Obniżenie klasy odporności pożarowej budynku, w przypadkach wymienionych w ust. | oraz w § 214,
nie zwalnia z zachowania wymaganej pierwotnie klasy odporności ogniowej elementów oddzielenia
przeciwpożarowego, określonej w $ 232.
$ 216. 1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny spełniać,
z zastrzeżeniem $ 213 oraz $ 237 ust. 9, co najmniej wymagania określone w poniższej tabeli:
Klasa
odporności główna konstrukcja strop ściana ściana przekrycie
pożarowej konstrukcja dachu zewnętrzna wewnętrzna dachu
budynku nośna
|B" | Rao | R30_ | REI60 | EI60 | El30 | RE30_ |
| „© | Roo | RI5_ | REI60 | El30 | El15_ | REDS
Oznaczenia w tabeli:
R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polska Norma dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej
elementów budynku,
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,
1 - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,
(-) - nie stawia się wymagań.
1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio
do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.
2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem $ 218), jeżeli otwory
w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni.
4) Dla ścian komór zsypu wymaga się E I 60, a dla drzwi komór zsypu - E I 30.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. nr 109, poz. 719) - wyciąg
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U.
z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
$ 1. 1. Rozporządzenie określa sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów, zwanych dalej "obiektami".
Rozdział 6
Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych, systemów sygnalizacji pożarowej, dźwiękowych systemów
ostrzegawczych i gaśnic.
§ 32. 1. Obiekty muszą być wyposażone w gaśnice, spełniające wymagania Polskich Norm dotyczących
gaśnic.
2. Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić
w obiekcie:
1) A - materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi
z tworzeniem żarzących się węgli;
2) B-cieczy i materiałów stałych topiących się;
3) C- gazów;
4) D- metali;
5) F- tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.
3. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm”) zawartego w gaśnicach przypada, z wyjątkiem
przypadków określonych w przepisach szczególnych:
1) na każde 100 m” powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem
gaśniczym:
a) zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
b) produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m”,
c) zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem;
2) na każde 300 m° powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjątkiem
zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.
4. Wyposażenie w gaśnice magazynów, w których są składowane butle z gazem płynnym, oraz stacji paliw
płynnych określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne
służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.
5. Miejsce omłotów, niezależnie od wymaganych gaśnic, musi być wyposażone w pojemnik z wodą
o objętości co najmniej 200 dm’, przygotowany do wykorzystania w celach gaśniczych z użyciem wiadra
lub w inny równorzędny sposób.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia
w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124. poz. 1030) - wyciąg
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.”) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
$ 1. Rozporządzenie określa wymagania w zakresie:
1) przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę;
2) dróg pożarowych.
$ 2. 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) budynkach - należy rozumieć przez to budynki, o których mowa w $ 3 pkt 4-6,
2) kategorii zagrożenia ludzi - należy rozumieć przez to kategorie, o których mowa w $ 209 ust. 2,
3) strefach pożarowych - należy rozumieć przez to określenia zawarte w $ 226 ust. 1 i 2,
4) kondygnacji - należy rozumieć przez to określenia zawarte w $ 3 pkt 16117,
5) grupach wysokości - należy rozumieć przez to określenia zawarte w $ 8 - rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, późn. zm. ”).
2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o obiekcie budowlanym, należy rozumieć przez to obiekt
budowlany, o którym mowa w art. 3 pkt l ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.”).
3. Ilekroć w rozporządzeniu użyte są określenia dotyczące:
1) jednostki osadniczej - należy rozumieć przez to określenie zawarte w art. 2 pkt 1,
2) zabudowy kolonijnej (kolonii) - należy rozumieć przez to określenie zawarte w art. 2 pkt 2 - ustawy
z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych
(Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141).
Rozdział 2
Rodzaje obiektów wymagających zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do
zewnętrznego gaszenia pożaru
§ 3. 1. Zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru jest
wymagane dla:
1) jednostek osadniczych o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 osób, niestanowiących zabudowy
kolonijnejj a także znajdujących się w ich granicach: budynków użyteczności publicznej
i zamieszkania zbiorowego oraz obiektów budowlanych produkcyjnych i magazynowych;
2) budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektów budowlanych
produkcyjnych i magazynowych, znajdujących się poza granicami jednostek osadniczych wymienionych
w pkt 1, o kubaturze brutto przekraczającej 2 500 m” lub o powierzchni przekraczającej 500 m”,
z wyjątkiem stacji paliw płynnych ze zbiornikami o łącznej pojemności do 200 m? i stacji gazu płynnego;
3) obiektów budowlanych niebędących budynkami, przeznaczonych na potrzeby użyteczności publicznej
lub do zamieszkania zbiorowego, w których znajduje się strefa pożarowa o powierzchni przekraczającej
1 000 m” lub przeznaczona do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób;
4) obiekty budowlane gospodarki rolnej o powierzchni strefy pożarowej przekraczającej 1 000 m”.
2. Dla pozostałych obiektów budowlanych woda do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia
pożaru jest zapewniana w ramach ilości wody przewidywanych dla jednostek osadniczych, nie mniejszej
jednak niż 10 dm*/s, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców do 2 000 wymagana ilość wody do celów
przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla pozostałych obiektów budowlanych powinna
wynosić co najmniej 5 dm'/s.
Rozdział 3
Sposoby określania wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych
$ 4. 1. Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla jednostek osadniczych jest określona
w tabeli nr | załącznika do rozporządzenia.
2. Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych może być określona odrębnie dla dzielnicy
i osiedla w jednostce osadniczej, pod warunkiem oddzielenia ich od innych dzielnic i osiedli pasami
niezabudowanego terenu o szerokości co najmniej 100 m, na których dopuszcza się drzewostan liściasty
lub mieszany składający się co najmniej w 50 % z drzew liściastych.
3. Woda do celów przeciwpożarowych dla obiektów, o których mowa w $ 3, powinna być dostępna
w szczególności z urządzeń zaopatrujących w wodę ludność, zgodnie z regulaminem dostarczania wody
i odprowadzania ścieków, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r.
Nr 147, poz. 1033 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97).
4. Wodę do celów przeciwpożarowych w wymaganej ilości określonej w sposób, o którym mowa
w ust. 1 i 2, powinna zapewniać sieć wodociągowa doprowadzająca wodę do jednostki osadniczej.
5. W przypadku gdy w jednostce osadniczej zasoby wody przeznaczonej dla ludności dostarczanej
wodociągiem nie zapewniają ilości wymaganych do celów przeciwpożarowych, wykonuje się, w odległości
nie większej niż 250 m od skrajnej zabudowy jednostki osadniczej lub chronionego obiektu budowlanego,
co najmniej jedno z następujących uzupełniających źródeł wody:
1) studnię o wydajności nie mniejszej niż 10 dm*/s;
2) punkt czerpania wody przy naturalnym lub sztucznym zbiorniku wodnym o pojemności zapewniającej
odpowiedni zapas wody albo na cieku wodnym o stałym przepływie wody nie mniejszym niż 20 dm*/s przy
najniższym stanie wód;
3) przeciwpożarowy zbiornik wodny spełniający wymagania Polskiej Normy.
6. Uzupełniające źródło wody, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, powinno umożliwiać pobieranie wody
z głębokości nie większej niż 4 m, licząc między lustrem wody a poziomem stanowiska czerpania wody,
i być wyposażone w:
1) studzienkę ssawną lub inne urządzenie umożliwiające pobór wody, zabezpieczone przed zamuleniem
i zamarzaniem;
2) stanowisko czerpania wody wraz z dojazdem.
7. Uzupełniające źródła wody, o których mowa w ust. 5, powinny być zabezpieczone przed przypadkowym
wpadnięciem do nich ludzi lub zwierząt.
§ 5. 1. Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla
budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektów budowlanych o takim
przeznaczeniu, służąca do zewnętrznego gaszenia pożaru, wynosi:
1) dla budynku o kubaturze brutto do 5.000 m* i o powierzchni wewnętrznej do 1 000 m? - 10 dm*/s
z co najmniej jednego hydrantuo średnicy 80 mm lub 100 m* zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku
wodnym;
2) dla budynków niewymienionych w pkt 1 - 20 dm'/s łącznie z co najmniej dwóch hydrantów
o średnicy 80 mm lub 200 m* zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym;
3) dla obiektów wymienionych w $ 3 ust. I pkt 3 - 10 dm*/s z co najmniej jednego hydrantu
o średnicy 80 mm lub 100 m? zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym.
2. W przypadku braku wymaganej ilości wody, o której mowa w ust. 1, dopuszcza się jej uzupełnienie ze
źródeł, o których mowa w $ 4 ust. 5, przy czym w przypadku przeciwpożarowego zbiornika wodnego jego
pojemność powinna wynosić 10 m* zapasu wody na | dm*/s brakującej wydajności wodociągu, jednak nie
mniej niż 50 m”.
3. W przypadku gdy w budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego bądź w innych
obiektach budowlanych o takim przeznaczeniu w jednej strefie pożarowej znajdują się również
pomieszczenia magazynowe, wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego
gaszenia pożaru dla takiego budynku lub obiektu budowlanego określa się zgodnie z zasadami wskazanymi
w ust. 1 i 2, z uwzględnieniem wymaganej ilości wody dla pomieszczeń magazynowych ustalonej zgodnie
z zasadami określonymi w $ 6 ust. 3, z zastrzeżeniem, że dla tych ustaleń zamiast powierzchni strefy
pożarowej przyjmuje się łączną powierzchnię pomieszczeń magazynowych, przyjmując dla całego
budynku lub obiektu budowlanego wyższe z wymagań.
$ 6. 1. Wodę dla obiektów budowlanych produkcyjnych i magazynowych, w ilości wymaganej do celów
przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru, należy zapewnić z urządzeń dostarczających ją do
celów bytowo-gospodarczych i technologicznych lub z innych zasobów wody służących do tego celu.
2. W przypadku gdy w obiektach budowlanych produkcyjnych i magazynowych urządzenia i zasoby wody,
o których mowa w ust. 1, nie zapewniają wymaganej ilości do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego
gaszenia pożaru, wykorzystuje się urządzenia służące do dostarczania wody do jednostek osadniczych lub
uzupełniające źródła wody, o których mowa w $ 4 ust. 5.
3. Wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych dla obiektów budowlanych produkcyjnych
i magazynowych, z wyjątkiem wymienionych w ust. 4-8, służącą do zewnętrznego gaszenia pożaru, określa
się, biorąc pod uwagę tę strefę pożarową, dla której jest ona największa, zgodnie z tabelą nr 2 załącznika do
rozporządzenia.
Tabela 2. Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla obiektów budowlanych produkcyjnych
i magazynowych, służąca do zewnętrznego gaszenia pożaru.
Gęstość obciążenia . . : Pp 2
Powierzchnia strefy pożarowej [m']
| | pow. | | soo | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
pT do | soo | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | soo | |
| pow. | do | wydajność wodociągu [dm?/s]
| | ao | 10, | ao | 10 | 1o | 15 | 15 | 20 |
[ soo | 1000 | 10 | 10 | 2 | 2 | 30 | 30 | 40 |
| 1000 | 2000 | 10 | 2 | 2 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| 2000 | 4000 | 2 | 2 | 30 | 30 | 40 | 40 | so |
| 400 | | | | 3o | «o | 40 | Tc
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:
- wydane rozkazy dla poszczególnych zastępów;
- uzupełniony formularz Informacja ze zdarzenia (strona 1);
- obliczone obciążenie całkowite stropu i części zniszczonej oraz minimalna ilość podpór
(stempli) niezbędnych do podparcia uszkodzonego stropu nad częścią nr 3 magazyn;
- minimalne wymagania techniczno-budowlane dla budynku magazynowego.
Tabela 1. Wydane rozkazy dla poszczególnych zastępów
Tabela 2. Formularz Informacja ze zdarzenia (strona 1)
1 NUMER EWIDENCYJNY 2. WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE; 3. Ugaszono lub usunięto zdarzenie bez
LITT 11) LLL] oe [U [EL a Oda [LI HT] ai ean
| «|Pozar da pożarów w asec MIEJSCOWE ZAGROZENIE Mae | | silne waty cromoare || wkomstacjagowi | |
g way [ | Podrowerzenow |_| $ token m ą potowe skaógcze || wkominkacynoejwej | |
a Śreia | | Pokey gleby |_| 5 siwave [| QB ommyśniegu madogcze | | wkomnkocowizej |_|
= Dy] | Gakowtydrzew || z Duże | | © | gpadydeszczu udowe | | naszezsnnwcayn | |
Banizoasy | | Pojsdykzeazowo | | Gigantyczne lub Klęska żywolowe |_| nfrzetrutury kominaineq medycze | |
WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA
MIEJSCOWOŚĆ MOI PADOMU HL CKAL
WŁASCICIEL. lub
JUŻYTKOWNIK
Hem TT] oO" PET] ow PI
| OJ NFORMACJE O CZASIE ZDARZENIA [INFORMACJE O CZASIE DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH [FAUWAŻENIE ZDARZENY PRZEZ ZGŁOSZONO ZDARZENIE
DATĄ GODZ. MIN, DATA GODZ. MN INSTALACJĘ WYKRYWANIA TELEFONICZNIE
caw | | ||| TTT ETP ented TLE TTT JE] |] | prooowwaownieszowcow Arowicsć
yny oerwzego pod
„paeca| TET TTT TTT T on | || LLL IET [| ewolary woki
[Zakończenie 2 Vowra oaawago Damali
aoc I LE TTT TTT T TTT ot een NADZÓR W GE wostrsecaćw
Pierwszy podmiot przybył po przeżycu | | [rm Czas śtetwercji ll: | | OSOBY POSTRONNE
tt] W DZIAŁANIACH UDZIAŁ BRAŁO: NNESŁUŻBY ||1s|SPRZĘT UŻYTY W DZIAŁANIACH
SPRZĘT y
JEDNOSTKI OCHRONY PRZECWPOŻ MECHANICZNY OSOBY ||JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ wodńo- panowe
a Ą Pogotow!
mes oom Ae | || [TP] śe TO [ETL fo oo
JPG Pugotow! aaa lekkie Średnie agke proszkowe noe
ererget
Pogotow!
oso ma LEM =oo==«[T] [I[OEOCI 0 2 CL CH CL
OSBipne Shutty 4x nae SD SH SW SRD SRT SPa SRW SCham SOn Sdi Sb
we we TT] LEE oom ©:
ZSP Policja aaa SRMed inne spragt ływający sarolsy, śmigłowce ilość zrzutów.
Stead gain
BR (miesa RER INNYCH tem) karetki samochody_ spychacze «= dźwigi sprzęt nnysprzęt
= ert TT =~ (to ot ote fe oh
Foose palwowe aulcbusy cipzarowe osobowe Kopańi podnoanki pywajpy apecjistycznył
one id LIL oi
| 5JRODZAJ PROWADZONYCH DZIAŁAŃ
|_ 1 [Podawane sodkówgaśnczychw natardu [_] [2 [Neumizagą sopgqa sństaogichenzyhimych (|| LL]
| 2 |Fodawane śodkówgaśniczych w obronie | [2 fUszczelnane zbiomków. cystem. rumciągi =
| [Schiadzanie obiektów. urządzeń | [2 |zzerane, usiwane, znywave, substang) chamemah nny ---- | |
| wdomeuds "||| >» „| [5 [oroczneczeówwcków "LJ
U JUwananvezwerea | [28 [oo 0 00w yo substang 0000000 YJ) chemicany ch UW |
[78 evakwacp lui "LL" |] 0 | pompowywanie wody innych głynów zóbioków |
| 7 fEewkwoewe TF 28 [wwkonywanie pasów ochronnych.przecne =
| a feoemucamiio TS fVwonanie. wuwaie d2ew, nnychotienow preyag) | /'_ /_-/_--_-_-_[]
[Transport poszkodowanych w strefie zagrożenia 30 |Pizeltaczane wody (a duże odegiażci przy pożarach
|Zabezpeczenie mejsca zdrzena 31_ |Dowożenie, dostarczanie wody przy pożarach
| |zebezpieczene mprez masowych "| [2 foostaczanewoy da ldnoscl hb dlapodiaymana pocesówiedmowgczyh |= |
2 |Razanane rzgianiekonstnukgi urządzeń masz. | [93 fDoterzene ponocy maeralrej GE Udności ości, leków, odzież) EJ
| 5 [Ara mfbriowa oństukcj biówdnych JJ | |7wacmie Nb utrzynywaniadrażneka dróg eridahowych |]
| |Podnoszenie elementów kanstukcj, maszyn. urządzeń [ |] [s |wonywanezemewregomaw ra [O]
| 5. przemieszczanie eementw konstrukcji urządzeń maszm 8 |ramowaniekrwotoków zewnętrznych | opatywane ran [|
| 6 |Odgruzowywanie, odkopywanie |] [37 [reroteropa 100% tenemiub sztuczne oddychane =
[M6 |oweraniepomieszczeń YO jSenedzane paz "NN "||
| 9 [Oddymianie, przewaznie 00 0 [zabezpieczenie przed utratącepia =
| 2) [Ustalanie, razpaznawanie subsanai chenicznych | inny LĄ | 41 JProwadzeniepodępowana przeciwwsy ząsowago -
[21 JOkregane stref zagrożenia |_| [42 [Wsparce psychiczne csób poszkodowanychiub zag ożonych =
17 |DZIAŁANA PROWADZONO Z UŻYCIEM SPRZĘTU [ 21 |Aoarotów docęca pianienem | |
| [Podrecznegp sprzętu gaśniczego |] 11 Ubrań ochronnych - £awochronnych [_] LZ [Agregatow pracbtwarezych =
| 2 Podręczne spragtuburzqcego [12 Urątzeńpomwyn |] |] | aa fośwateiowgo |||] ]
| 5 |mmmssmgh OT | 13 marsów ochmnydrógoddachowym | | m jnoniana TĄ
|< |Pomp typowych, pożamiczych | | [e Nazędzitudadicznycai | | [5 JRatownictwa wysokoścowego TY
[5 [Pomp doinnyen modów [| [25 Noreczionowmoycznen | a zesowooamwgo | _]
| 5. |Serartorów depwych | | [16 Raomcepuwi ] [2 |Przywrscaącego drożność dog oddechowych [|
[7 Smów_ TE] 7 Oobnprzerośnych |_| [= [Rosey orau uneruchaniancago =
[a fzóram TT [re Drabinmenanicznych [padnainikow | | [| 2 Doleroerai 100 %tenem eń
| 9 furańgawszzeyh JO] [be Mechaniczny pil do dęcadrewna |] [2 [wot sarrormpretanego 1]
10. Jorańocromych - chemicznych L_1 [20 Mechanicznych pildo ięciabelonui sali L 1 ee
| * |MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁAŃ [STUŻYTE ŚRODKI, ZAOPATRZENIE WODNE FoJNR OuZ suBsTANCJ |
[1 [Wewnątrz obektóww piwnicach [| [7[Wowcarzszców kominów, wind [| ||podanooaów | wady proszku | | ] pam | EEEE
| 2 [Wewnatre obiektów na parterze || |efpodwtąa TY | even: Wody m yeke Litt ei) 1]
| 2 |Wownątrz obiektów na piętrach 1-3 | | [9] Pod zemią wewnątrz studn, tuneli jań | | śiudka piero twórczego imi śreririej [zofWYBUCHY
| 4 |Wevmąrzobektówna piętrach 4-7 |] [20[W wykapoch, naosumskach, zawałach |_| poidraieztorów ka ‘eae easyer ag;
[slWwomnavzoveiowranemcn7 [| [nfaweoua | es 6 Ka atest’ 17
znytrotów stare
5 [Na achach, poddsszach | peaysine: eran mama [] awm [] | wseawwudowa [|
Tabela 3. Obliczone obciążenie całkowite stropu i części zniszczonej oraz minimalna ilość podpór
(stempli) niezbędnych do podparcia uszkodzonego stropu nad częścią nr 3 magazynu
obciążenie całkowite stropu części 3
magazynu
ilość stempli do podparcia
uszkodzonej części stropu
Tabela 4. Minimalne wymagania techniczno-budowlane dla budynku magazynowego
Wartość gęstości
obciążenia ogniowego
(wzory, dane, obliczenia)
Klasa odporności
pożarowej budynku
Klasa odporności ogniowej elementów budynku
główna konstrukcja strop ściana Ściana przekrycie
konstrukcja dachu zewnętrzna wewnętrzna dachu
nośna
Minimalna wymagana
ilość środków gaśniczych
podręcznego sprzętu
gaśniczego dla całego
budynku
Zapotrzebowanie
w wodę dla
zewnętrznego gaszenia