Zadanie egzaminacyjne
W dniu 25.04.2018 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Lesznie otrzymał
o godz. 23:20 zgłoszenie telefoniczne od dozorcy wykonującego czynności kontrolne w gospodarstwie
rolnym o pożarze stogu słomy w miejscowości Smyczyna nr 46. O godzinie 23:21 dyżurny stanowiska
zadysponował z JRG-1 zastępy: GBA2,5/24 (Ty jako Kierujący Działaniami Ratowniczymi) i GCBA 5/24
oraz zastęp GCBA 6/32 z OSP Lipno. Samochody PSP wyjechały 2 minuty później. Odległość od miejsca
zdarzenia z JRG-1 wynosi 12 km, średnia prędkość pojazdów w obydwie strony wynosi 60 km/h.
Po przybyciu zastępów na miejsce zdarzenia w wyniku rozpoznania stwierdzono, że pali się sterta słomy.
W wyniku wysokiego promieniowania cieplnego i niekorzystnych warunków meteorologicznych pożar
zagraża znajdującemu się w pobliżu budynkowi. W pierwszej kolejności o godzinie 23:37 należy
przeprowadzić obronę na północną ścianę sąsiedniego obiektu murowanego. Jednakże wydatek wody
z hydrantu wynosi 7 dm3/s i jest niewystarczający, dlatego kierujący działaniami musi skorzystać z
uprawnień uzasadnionych stanem wyższej konieczności i przejąć w użytkowanie na czas niezbędny do
działań ratowniczych zbiornik naturalny z wodą będący na terenie posesji. Wymiary zbiornika
to 25 m x 10 m o głębokości 2 m i jest on wypełniony w 70% swojej objętości. Brak możliwości ustawienia
samochodów w odległości mniejszej niż 10 m od zbiornika. W celu ochrony zagrożonego budynku należy
podawać wodę z prądownic wodnych o wydatku qo
PW = 300 l/min, każda z intensywnością IO = 0,30 l/(m·s),
na krótszą ścianę garażu. Natarcie na całą powierzchnię pożaru rozpoczęło się o godzinie 23:39 przy użyciu
prądownic wodnych, o wydatku wodnym qn
PW = 400 l/min każda, podając wodę z intensywnością
IA = 0,10 l/(m2·s). Działania w obronie i natarciu trwały 30 minut, i przez ten czas korzystano także
z hydrantu. Warunki pogodowe podczas działań ratowniczych to temperatura 12°C oraz wiatr
północno-wschodni o sile 4 m/s.
Po zwinięciu sprzętu przekazano miejsce zdarzenia właścicielowi gospodarstwa "GRH KUBAQ" osobie
fizycznej Przemysławowi Janikowi o godzinie 00:25 oraz zakończono działania ratowniczo-gaśnicze.
O godz. 00:27 zastępy udały się do swoich JRG.
Na podstawie danych i przedstawionych informacji wypełnij:
 analizę możliwości zastępów ratowniczo-gaśniczych - tabela 1,
 wydane rozkazy dla zastępów - tabela 2,
 szkic sytuacyjny miejsca zdarzenia,
 określone wymagania techniczno-budowlane i przeciwpożarowe dla obiektów gospodarstwa
rolnego - tabela 3,
 dokumentację zdarzenia: pokwitowanie przejęcia mienia w użytkowanie oraz informację ze zdarzenia.
Rysunek 1. Plan sytuacyjny gospodarstwa
WYKAZ SIŁ I ŚRODKÓW W DYSPOZYCJI SK KM PSP LESZNO (Leszno 998)
GBA 2,5/24 (6 osób) kryptonim: PF 381-21. Wybrane elementy wyposażenia
GCBA 5/24, (6 osób) kryptonim: PF 381-25. Wybrane elementy wyposażenia
GCBA 6/32, (6 osób) kryptonim: PF 389-46. Wybrane elementy wyposażenia
Lp.
Wyposażenie
Ilość
1.
Wąż tłoczny W-75
10
2.
Wąż tłoczny W-52
14
3.
Prądownica wodna PW52 Turbo
2
4.
Rozdzielacz 75/52-75-52
1
5.
Aparat ochrony dróg oddechowych z maską
4
6.
Klucz do łączników
2
7.
Radiotelefon przewoźny
1
8.
Radiotelefon przenośny
3
9.
Kamera termowizyjna
1
10. Widły
2
Lp.
Wyposażenie
Ilość
1.
Wąż tłoczny W-75
12
2.
Wąż tłoczny W-52
16
3.
Prądownica wodna PW52 Turbo
2
4.
Rozdzielacz 75/52-75-52
1
5.
Motopompa pływająca MP8/3
1
6.
Aparat ochrony dróg oddechowych z maską
4
7.
Klucz do łączników
2
8.
Radiotelefon przewoźny
1
9.
Radiotelefon przenośny
3
10. Najaśnica akumulatorowa
1
11. Widły
2
Lp.
Wyposażenie
Ilość
1.
Wąż tłoczny W-75
12
2.
Wąż tłoczny W-52
16
3.
Prądownica wodna PW52 Turbo
2
4.
Rozdzielacz 75/52-75-52
1
5.
Motopompa pływająca MP8/3
1
6.
Aparat ochrony dróg oddechowych z maską
4
7.
Klucz do łączników
2
8.
Radiotelefon przewoźny
1
9.
Radiotelefon przenośny
3
10.
Najaśnica akumulatorowa
1
11.
Widły
2
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 719)
§ 32. 3. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub
3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada, z wyjątkiem
przypadków określonych w przepisach szczególnych:
1) na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej
w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:
a) zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II,
ZL III lub ZL V,
b) produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia
ogniowego ponad 500 MJ/m2,
c) zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem;
2) na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej
niewymienionej w pkt 1, z wyjątkiem zakwalifikowanej do
kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.
§ 42. 1. Strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi
produktami roślinnymi nie przekracza powierzchni 1 000 m2
lub kubatury 5 000 m3.
2. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować
co najmniej następujące odległości:
1) od budynków wykonanych z materiałów:
a) palnych - 30 m,
b) niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym
- 20 m;
2) od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m;
3) od dróg wewnętrznych i od granicy działki - 10 m;
4) od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego
napięcia - 30 m;
5) od lasów i terenów zalesionych - 100 m;
6) między stertami, stogami i brogami stanowiącymi
odrębne strefy pożarowe - 30 m.
3. Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać
powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m
od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg
pożarowych (Dz.U. Nr 124 poz. 1030)
§ 5. 1. Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych
do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynków użyteczności
publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektów
budowlanych o takim przeznaczeniu, służąca do
zewnętrznego gaszenia pożaru, wynosi:
1) dla budynku o kubaturze brutto do 5.000 m3
i o powierzchni wewnętrznej do 1.000 m2 - 10 dm3/s
z co najmniej jednego hydrantu o średnicy 80 mm lub 100 m3
zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym;
2) dla budynków niewymienionych w pkt 1 - 20 dm3/s
łącznie z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80 mm lub
200 m3 zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym;
3) dla obiektów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3 - 10 dm3/s
z co najmniej jednego hydrantu o średnicy 80 mm lub 100 m3
zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym.
2. W przypadku braku wymaganej ilości wody, o której mowa
w ust. 1, dopuszcza się jej uzupełnienie ze źródeł, o których
mowa w § 4 ust. 5, przy czym w przypadku
przeciwpożarowego zbiornika wodnego jego pojemność
powinna wynosić 10 m3 zapasu wody na 1 dm3/s brakującej
wydajności wodociągu, jednak nie mniej niż 50 m3.
3. W przypadku gdy w budynku użyteczności publicznej lub
zamieszkania zbiorowego bądź w innych obiektach
budowlanych o takim przeznaczeniu w jednej strefie pożarowej
znajdują się również pomieszczenia magazynowe, wymaganą
ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego
gaszenia pożaru dla takiego budynku lub obiektu budowlanego
określa się zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 1 i 2, z
uwzględnieniem wymaganej ilości wody dla pomieszczeń
magazynowych ustalonej zgodnie z zasadami określonymi
w § 6 ust. 3, z zastrzeżeniem, że dla tych ustaleń zamiast
powierzchni strefy pożarowej przyjmuje się łączną powierzchnię
pomieszczeń magazynowych, przyjmując dla całego budynku
lub obiektu budowlanego wyższe z wymagań.
§ 6. 1. Wodę dla obiektów budowlanych produkcyjnych
i magazynowych, w ilości wymaganej do celów
przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru, należy
zapewnić z urządzeń dostarczających ją do celów
bytowo-gospodarczych i technologicznych lub z innych zasobów
wody służących do tego celu.
2. W przypadku gdy w obiektach budowlanych produkcyjnych
i magazynowych urządzenia i zasoby wody, o których mowa
w ust. 1, nie zapewniają wymaganej ilości do celów
przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru,
wykorzystuje się urządzenia służące do dostarczania wody do
jednostek osadniczych lub uzupełniające źródła wody, o których
mowa w § 4 ust. 5.
3. Wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych dla
obiektów budowlanych produkcyjnych i magazynowych,
z wyjątkiem wymienionych w ust. 4-8, służącą do zewnętrznego
gaszenia pożaru, określa się, biorąc pod uwagę tę strefę
pożarową, dla której jest ona największa, zgodnie z tabelą
nr 2 załącznika do rozporządzenia.
4. Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do
zewnętrznego gaszenia pożaru dla stacji paliw i stacji gazu
płynnego oraz stacji gazu ziemnego wynosi 10 dm3/s.
5. Wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych do
zewnętrznego gaszenia pożaru dla zbiorników z gazami palnymi
oraz z cieczami o temperaturze zapłonu do 373,15 K (100 °C)
niebędącymi produktami naftowymi oraz dla zbiorników
z produktami naftowymi o temperaturze zapłonu od 328,15 K
(55 °C) do 373,15 K (100 °C), z wyjątkiem podgrzanych powyżej
temperatury zapłonu, służącą do zewnętrznego gaszenia
pożaru, określa tabela nr 3 załącznika do rozporządzenia.
6. Wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych do
zewnętrznego gaszenia pożaru dla zbiorników z produktami
naftowymi, z wyjątkiem występujących na stacjach paliw
i stacjach gazu płynnego oraz wymienionych w ust. 5, określa się
zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi
przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej
i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz.
2063 oraz z 2007 r. Nr 240, poz. 1753).
7. Wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych do
zewnętrznego gaszenia pożaru dla urządzeń technologicznych
oraz składów i magazynów z gazami palnymi i cieczami
o temperaturze zapłonu do 373,15 K (100 °C), zlokalizowanych
poza budynkami, określa tabela nr 4 załącznika do
rozporządzenia.
8. Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do
zewnętrznego gaszenia pożaru dla silosów, komór
i zasobników ze stałymi sypkimi materiałami palnymi oraz
dla zbiorników z cieczami palnymi o temperaturze zapłonu
powyżej 373,15 K (100 °C) wynosi 10 dm3/s.
9. Wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych do
zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektów budowlanych
gospodarki rolnej należy zapewnić w następujących ilościach:
1) dla obiektów o powierzchni strefy pożarowej do
2.000 m2 - co najmniej 10 dm3/s;
2) dla obiektów o powierzchni strefy pożarowej
przekraczającej 2.000 m2 - co najmniej 15 dm3/s.
10. W przypadku gdy wydajność wodociągu stanowiącego
źródło wody do celów przeciwpożarowych nie zapewnia ilości
określonej w ust. 3-5 i 7-9, należy zapewnić uzupełniający
zapas wody w zbiornikach przeciwpożarowych,
technologicznych lub naturalnych, przystosowanych
do poboru wody przez pompy pożarnicze:
1) dla obiektów budowlanych produkcyjnych
i magazynowych wymienionych w ust. 3, w ilości równej
iloczynowi brakującej wydajności wodociągu przez czas
trwania pożaru przewidziany dla rozpatrywanej strefy
pożarowej, ustalony w Polskiej Normie dotyczącej obliczania
gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczania względnego
czasu trwania pożaru, jednak nie większy niż 4 godziny;
2) dla obiektów budowlanych wymienionych w ust. 4, 5
i 7-9, w ilości odpowiadającej 10 m3 zapasu wody na 1 dm3/s
brakującej wydajności wodociągu.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002, nr 75,
poz. 690 z póź. zm. - wyciąg
§ 271.
1. Odległość między zewnętrznymi ścianami budynków
niebędącymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego,
a mającymi na powierzchni większej niż 65% klasę odporności
ogniowej (E), określoną w § 216 ust. 1 w 5 kolumnie tabeli,
nie powinna, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, być mniejsza niż
odległość w metrach określona w poniższej tabeli:
2. Jeżeli jedna ze ścian zewnętrznych usytuowana od strony
sąsiedniego budynku lub przekrycie
dachu jednego z budynków jest rozprzestrzeniające ogień,
wówczas odległość określoną w ust. 1 należy zwiększyć o 50%,
a jeżeli dotyczy to obu ścian zewnętrznych lub przekrycia dachu
obu budynków - o 100%.
3. Jeżeli co najmniej w jednym z budynków znajduje się
pomieszczenie zagrożone wybuchem, wówczas odległość
między ich zewnętrznymi ścianami nie powinna być mniejsza
niż 20 m.
4. Jeżeli ściana zewnętrzna budynku ma na powierzchni nie
większej niż 65%, lecz nie mniejszej niż 30%, klasę odporności
ogniowej (E), określoną w § 216 ust. 1 w 5 kolumnie tabeli,
wówczas odległość między tą ścianą lub jej częścią a ścianą
zewnętrzną drugiego budynku należy zwiększyć w stosunku do
określonej w ust. 1 i 2 o 50%.
5. Jeżeli ściana zewnętrzna budynku ma na powierzchni
mniejszej niż 30% klasę odporności ogniowej (E), określoną
w § 216 ust. 1 w 5 kolumnie tabeli, wówczas odległość między
tą ścianą lub jej częścią a ścianą zewnętrzną drugiego budynku
należy zwiększyć w stosunku do określonej w ust. 1 i 2 o 100%.
6. Odległość między ścianami zewnętrznymi budynków lub
częściami tych ścian może być zmniejszona o 50%, w stosunku
do określonej w ust. 1-5, jeżeli we wszystkich strefach
pożarowych budynków, przylegających odpowiednio do tych
ścian lub ich części, są stosowane stałe urządzenia gaśnicze
wodne.
7. Odległość od ściany zewnętrznej budynku lub jej części do
ściany zewnętrznej drugiego budynku może być zmniejszona
o 25%, w stosunku do określonej w ust. 1-5, jeżeli we wszystkich
strefach pożarowych budynku, przylegających odpowiednio do
tej ściany lub jej części, są stosowane stałe urządzenia gaśnicze
wodne.
8. Najmniejszą odległość budynków ZL, PM, IN od granicy lasu
należy przyjmować, jak odległość ścian tych budynków od
ściany budynku ZL z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym
ogień.
Rodzaj
budynku oraz
dla budynku
PM
maksymalna
gęstość
obciążenia
ogniowego
strefy
pożarowej
PM Q w MJ/m2
Rodzaj budynku oraz dla budynku PM
maksymalna gęstość obciążenia ogniowego
strefy pożarowej PM Q w MJ/m2
ZL
IN PM
Q ≤ 1.000
1.000 <
Q ≤ 4.000
Q > 4.000
ZL
8
8
8
15
20
IN
8
8
8
15
20
PM Q ≤ 1.000
8
8
8
15
20
PM 1.000 <
Q ≤ 4.000
15 15
15
15
20
PM Q > 4.000
20 20
20
20
20
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:
 analiza możliwości zastępów ratowniczo-gaśniczych,
 wydane rozkazy,
 szkic sytuacyjny miejsca zdarzenia,
 określone wymagania techniczno-budowlane i przeciwpożarowe dla obiektów gospodarstwa rolnego,
 dokumentacja zdarzenia.
Tabela 1. Analiza możliwości zastępów ratowniczo-gaśniczych
Lp.
Parametr do wyznaczenia
Wzór, obliczenia
Wynik
Jednostka
1.
Powierzchnia pożaru
(gaszenia)
Ap
Wzór:
Obliczenia:
2.
Wydatek wymagany środka
gaśniczego w natarciu
QN
W
w l/s lub l/min
Wzór:
Obliczenia:
3.
Liczba prądownic PW52
w natarciu
NN
PW
Wzór:
Obliczenia:
szt.
4.
Liczba samochodów
w natarciu
NN
SAM
Wzór:
Obliczenia:
szt.
5.
Zużyta woda w natarciu
ZN
woda
w l lub m3
Wzór:
Obliczenia:
6.
Wydatek wymagany
wody w obronie
QO
W
w l/s lub l/min
Wzór:
Obliczenia:
7.
Liczba prądownic PW52
w obronie
NO
PW
Wzór:
Obliczenia:
szt.
8.
Zużyta woda w obronie
ZO
woda
w l lub m3
Wzór:
Obliczenia:
9.
Zużyta woda
w natarciu i obronie
ZC
woda
w l lub m3
Wzór:
Obliczenia:
10.
Zapas całkowity posiadany
wody - ZP
woda
w m3
Wzór:
Obliczenia:
11.
Siły i środki wystarczające
do działań
ratowniczo-gaśniczych
*Zaznacz właściwe,
wstawiając znak Χ
TAK* NIE*
Tabela 2. Wydane rozkazy
Zastęp
Rozkaz:
GBA 2,5/24
GCBA 5/24
GCBA 6/32
Szkic sytuacyjny miejsca zdarzenia
Tabela 3. Określone wymagania techniczno-budowlane i przeciwpożarowe dla obiektów gospodarstwa
rolnego
A
B
C
D
E
kg
dm3/s
m3
m
garażu
granicy działki
lasu
m
m
m
dm3/s
1
Wskaż rodzaj gaśnic (dla właściwej grupy
pożarów) wymaganych dla budynku
inwentarskiego*
* Zaznacz właściwe wstawiając znak Χ
2
Podaj wymaganą ilość środka gaśniczego
dla budynku inwentarskiego (suma środka
gaśniczego wszystkich gaśnic)
3
Wpisz zgodnie z przepisami prawa
minimalne odległości stert słomy od:
4
Wyznacz minimalna ilość wody
do zewnętrznego gaszenia pożaru dla strefy
pożarowej obejmującej silos paszowy
5
Wyznacz minimalną ilość wody do
zewnętrznego gaszenia pożaru dla strefy
pożarowej obejmującej budynek inwentarski
6
Podaj minimalną objętość zbiornika
uzupełniającego zapas wody do celów
przeciwpożarowych dla budynku
inwentarskiego
7
Podaj zgodnie z przepisami prawa minimalną
odległość budynku inwentarskiego od granicy
lasu
Dokumentacja zdarzenia
, dnia
( jednostka ochrony przeciwpożarowej )
POKWITOWANIE
PRZEJĘCIA MIENIA W UŻYTKOWANIE
Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity - Dz. U. z 2009r.
Nr 12 poz. 68 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.), kwituję przejęcie w użytkowanie na czas prowadzenia działań ratowniczych
w dniu w obiekcie
a) nieruchomości
b) przedmiotów
c) pojazdu: marki
o numerze rejestracyjnym
przy wskazaniu licznika
stanowiącego (-ych) własność użytkowaną przez
/ imię i nazwisko lub nazwa posiadacza mienie /
Data i godzina przyjęcia mienia
Opis stanu przejmowania mienia
Określenie miejsca i terminu zwrotu mienia
Stopień służbowy, imię i nazwisko kierującego działaniem ratowniczym
XXXXXXXXXXX z
( nazwa i siedziba jednostki ochrony przeciwpożarowej )
Kwituję przyjęcie wyżej wymienionego mienia w użytkowanie na czas prowadzenia działań ratowniczych.
XXXXXXXXXXXX
( kierujący działaniem ratowniczym)
( właściciel, posiadacz mienia)
Miejsce na obliczenia niepodlegające ocenie

## Odpowiedź

**Odpowiedź (oficjalny klucz CKE):** Nazwa
kwalifikacji:
Zarządzanie działaniami ratowniczymi
Oznaczenie
kwalifikacji:
Z.23
Numer zadania:
01
Kod arkusza:
Z.23-01-18.05
Lp.
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
UWAGA!
Dopuszcza się inne zapisy poprawne merytorycznie.
R.1
Rezultat 1: Analiza możliwości zastępów ratowniczo-gaśniczych
W Tabeli 1 zapisane:
R.1.1
pkt.1: wynik powierzchni pożaru AP: 250 m2
R.1.2
pkt.2: wynik wymaganego wydatku wody w natarciu QN
W : 25 l/s lub 1500 l/min
R.1.3
pkt.3: wynik liczba prądownic w natarciu NN
PW: 4
R.1.4
pkt.4: wynik liczba samochodów w natarciu NN
SAM: 2
R.1.5
pkt.5: wynik zużytej wody w natarciu ZN
woda: 48000 litrów lub 48 m3
R.1.6
pkt.6: wynik wymaganego wydatku wody w obronie QO
W : 4,5 l/s lub 270 l/min
R.1.7
pkt.8: wynik zużytej wody w obronie ZO
woda: 9000 litrów lub 9 m3
R.1.8
pkt.10: wynik zapasu całkowitego posiadanej wody: od 373 do 377 m3
R.1.9
pkt.11: siły i środki wystarczające do działań ratowniczo-gaśniczych: TAK
R.2
Rezultat 2: Wydane rozkazy
W Tabeli 2 zapisane:
R.2.1
dla GCBA: podać po dwa prądy wody w natarciu
R.2.2
dla GBA: podać jeden prąd wody w obronie
R.2.3
wykonać zasilanie ze zbiornika
R.2.4
użyć motopompy pływającej
R.2.5
wykorzystać hydrant do zasilania wodnego
R.2.6
pracować w sprzęcie ochrony układu oddechowych
R.2.7
wykonać oświetlenie terenu
R.2.8
wyłączyć główny wyłącznik prądu w budynku / odłączenie zasilania elektrycznego
R.3
Rezultat 3: Szkic sytuacyjny miejsca zdarzenia
R.3.1
użyty znak motopompy pływającej
R.3.2
w tabelce zaznaczono kierunek północno-wschodni wiatru na róży kierunków świata
R.3.3
opisane linie tłoczne wężowe
R.3.4
wszystkie samochody ratowniczo-gaśnicze posiadają zasilanie wodne
R.3.5
umieszczenie za pomocą znaku taktycznego: KDR na poziomie interwencyjnym
R.4
Rezultat 4: Określone wymagania techniczno-budowlane i przeciwpożarowe dla
obiektów gospodarstwa rolnego
W Tabeli 3 zapisane:
R.4.1
rodzaj gaśnic: A
R.4.2
wymagana ilość środka gaśniczego dla budynku inwentarskiego: 16kg
R.4.3
minimalna odległości stert słomy od garażu wynosi: 20m
R.4.4
minimalna ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla silosu paszowego: 10 dm3/s
R.4.5
minimalna ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru budynku inwentarskiego: 15 dm3/s
R.4.6
minimalna objętość zbiornika uzupełniającego zapas wody do celów ppoż.: 80 m3
R.4.7
minimalna odległość budynku inwentarskiego od granicy lasu: 12 m
R.5
Rezultat 5: Dokumentacja zdarzenia
W pokwitowaniu przejęcia w użytkowanie zapisane:
R.5.1
w obiekcie: gospodarstwo GRH KUBAQ
R.5.2
stanowiącego własność użytkową przez: Przemysław Janik
R.5.3
opis stanu przejmowania: zbiornik wodny wypełniony w 70%
W informacji ze zdarzenia zapisane:
R.5.4
pozycja 4: pożar średni
R.5.5
pozycja 10: zakończenie działań, data i godz.: 26.04.18 godz. 00:25
R.5.6
pozycja 11: przybycie pierwszego podmiotu ratow. data i godz.: 25.04.18 godz. 23:35
R.5.7
pozycja 12: zaznaczno nadzór w obiekcie
R.5.8
pozycja 17: zaznaczono: 4, 13, 23
R.5.9
pozycja 19: podano prądów wody: 5 oraz zużyto wody: 57m3
R.5.10
pozycja 19: korzystano: z hydrantów zewnętrznych i zbiorników naturalnych

## Linki

- [oryginalny arkusz — PDF](https://matura.lol/pdf/z23-2018-maj-egzamin-zawodowy-praktyczny#page=2)
- [dane JSON](https://matura.lol/api/question/z23-2018-maj-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE)
- [otwórz w wyszukiwarce](https://matura.lol/?problem=z23-2018-maj-egzamin-zawodowy-praktyczny%2Fzad%2FPE)