# Egzamin zawodowy — zadanie PE

> Źródło: matura.lol — https://matura.lol/question/z23-2020-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE
> Wersja Markdown strony zadania (dla asystentów AI). Przy cytowaniu podaj matura.lol i link powyżej.

- arkusz: Egzamin zawodowy Z23 · czerwiec 2020
- rok: 2020
- typ: open

## Treść

Zadanie egzaminacyjne
W dniu 12 maja 2020 r. o godzinie 22:01 dyspozytor SKKP PSP w Sandomierzu przyjął zgłoszenie o zalaniu
posesji wodą, do którego doszło na terenie hurtowni budowlanej w miejscowości Kępa Chwałowska przy
ulicy Rolniczej 5. Zgłoszenia telefonicznego o tej samej godzinie dokonał pracownik hurtowni. Dyspozytor
zadysponował z JRG nr 1 w Sandomierzu do zdarzenia samochód GBA 2,5/16 (6 osób), którym jako
Kierujący Działaniami Ratowniczymi przybyłeś na miejsce zdarzenia i samochód GCBA 5/32 (4 osoby).
Zastępy wyjechały o godzinie 22:02 i po przebyciu 6 km o godzinie 22:12 były na miejscu. O godzinie 22:15
zadysponowano dodatkowo GBA 2,5/16 (6 osób) z OSP Winiary. O godzinie 01:20 nastąpiło przekazanie
miejsca zdarzenia i zakończenie akcji, a wszystkie samochody powróciły do jednostki o 01:35.
Na podstawie danych i przedstawionych informacji wypełnij:
 wydane rozkazy dla zastępu nr 1, nr 2 i nr 3 (Tabela 1),
 przebieg podjętych działań w zakresie wydanych rozkazów z uwzględnieniem kalkulacji czasu i zużycia
środków do budowy umocnienia przeciwpowodziowego (Tabela 2),
 wymagania techniczno-budowlane oraz przeciwpożarowe dla budynku hurtowni (Tabela 3),
 dokumentację ze zdarzenia - informacja ze zdarzenia oraz meldunek o wypadku lekkim ratownika (Tabela
4).
Informacje dotyczące sytuacji na miejscu zdarzenia i ocena sytuacji
Wskutek opadów deszczu i wezbrania wody w rowie melioracyjnym przy granicy posesji doszło do zalania
terenu hurtowni, wskutek czego zalane zostały 2 identyczne silosy technologiczne o głębokości 2,5 m każdy.
Po przybyciu zastępów na miejsce zdarzenia w wyniku rozpoznania stwierdzono, że woda wypełnia je
w 90 %.
W celu zabezpieczenia terenu przed ponownym zalaniem wykonano umocnienie o jednakowej wysokości
z rękawa przeciwpowodziowego zastosowanego pojedynczo na długości 110 m. Resztę umocnienia będącego
na terenie hurtowni do całkowitej szerokości działki wykonano z worków z piaskiem z zastosowaniem metody
wskazanej na Rysunku 1.
Rysunek 1. Schemat podwyższenia za pomocą worków
Rękaw ma średnicę 70 cm i wypełniony wypompowaną wodą z silosu nr 1 w 80% przy użyciu wyłącznie
pompy pływającej tworzy podwyższenie 50 cm. Drugi silos wypompowano przy użyciu innej pompy do rowu
melioracyjnego. Wskutek przyboru wody możliwe jest zalanie hal magazynowych.
Ułożone worki w jednej warstwie w liczbie 7 szt./1 mb o masie 20 kg każdy umożliwiają podwyższenie
25 cm. Ciężar właściwy użytego piasku wynosi 1640 kg/m3. Sytuację obrazuje szkic przedstawiony na
Rysunku 2.
Rysunek 2. Szkic sytuacyjny
Na terenie zakładu znajdują się dwa jednokondygnacyjne budynki zaliczone do PM o wysokości 12,5 m.
Obydwa obiekty są wykonane w technologii murowanej, o podanych wymiarach zewnętrznych i grubości
ścian 20 cm, z dachem z blachy falistej. Na terenie znajduje się sprawny hydrant sieci wodociągowej.
Wewnątrz hali magazynu 1 i 2 znajduje się instalacja hydrantowa i elektryczna.
W wyniku przeszukania obiektów stwierdzono, że jeden z magazynów jest pusty, a w drugim znajduje się
300 pojemników ze smołą o masie jednostkowej 230 kg i 10 ton cementu. Ciepło spalania smoły wynosi
35 MJ/kg. W wyniku przenoszenia worków z piaskiem na miejsce podnoszenia wału o godzinie 00.05
ratownik Patryk Kita l.40 doznał urazu prawej pachwiny (może chodzić). Pierwszej pomocy udzielił mu
kierowca Tomasz Śpiewak.
Zadysponowany na polecenie KDR zespół ratownictwa medycznego (3 osoby) przybył na miejsce zdarzenia
o 00:30 i przewiózł ratownika do szpitala miejskiego w Sandomierzu na dalsze badania.
W działaniach bierze udział:
- Samochód ratowniczo-gaśniczy KF 331 - 21, typoszeregu GBA 2/16
Wybrane elementy wyposażenia:
Lp.
Wyposażenie
Ilość
1) Prądownica pianowa PP2
1 szt.
2) Prądownica wodna PW 75
1 szt.
3) Wytwornica pianowa WP2/75
1 szt.
4) Zasysacz liniowy Z2 z wężykiem
1 szt.
5) Worki powodziowe
2 zb.
6) Środek pianotwórczy Roteor
200 dm3
1 zb.
7) Węże pożarnicze tłoczne W75
4 szt.
8) Węże pożarnicze tłoczne W52
6 szt.
9) Maska do aparatu powietrznego
6 szt.
10) Aparat powietrzny
6 szt.
11) Sygnalizator bezruchu
6 szt.
12) Pompa pływająca Niagara (1200 dm3/min)
1 szt.
- GCBA 5/32 MF 331 - 25
Wybrane elementy wyposażenia:
Lp.
Wyposażenie
Ilość
1) Rękawy przeciwpowodziowe
20 szt.
2) Aparat powietrzny Fenzy z butlą stalową
3 szt.
3) Sygnalizator bezruchu
2 szt.
4) Butla powietrzna 6 l/ 30 MPa - stalowa
4 szt.
5) Maska Fenzy
3 szt.
6) Najaśnica na statywie
1 szt.
7) Znaki drogowe
5 szt.
8) Przedłużacz elektryczny Ex II 400 V 60 mb
1 szt.
9) Agregat prądotwórczy 8 kVA
1 szt.
10) Zestaw hydrauliczny
1 szt.
11) Motopompa szlamowa Honda WT 40X (1600 dm3/min)
1 szt.
- GBA 2,5/16 (6 osób) z OSP Winiary
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002, nr 75, poz. 690 z póź. zm. - wyciąg
§ 212.
1. Ustanawia się pięć klas odporności pożarowej budynków lub ich części, podanych w kolejności od najwyższej do najniższej
i oznaczonych literami: „A”, „B”, „C”, „D” i „E”, a scharakteryzowanych w § 2163.
4. Wymaganą klasę odporności pożarowej dla budynku PM oraz IN, z zastrzeżeniem § 282, określa poniższa tabela:
Maksymalna gęstość
obciążenia ogniowego strefy
pożarowej w budynku Q
[MJ/m2]
Budynek o jednej
kondygnacji nadziemnej
(bez ograniczenia
wysokości)
Budynek wielokondygnacyjny
niski (N) Średnio-
wysoki
(SW)
wysoki
(W)
Wysokościow
y (WW)
Q ≤ 500
„E”
„D”
„C”
„B”
„B”
500 < Q ≤ 1.000
„D”
„D”
„C”
„B”
„B”
1.000 < Q ≤ 2.000
„C”
„C”
„C”
„B”
„B”
2.000 < Q ≤ 4.000
„B”
„B”
„B”
Q > 4.000
„A”
„A”
„A”
* - Zgodnie z § 228 ust. 1 nie mogą występować takie budynki.
§ 215.
1. Dopuszcza się przyjęcie klasy "E" odporności pożarowej dla jednokondygnacyjnego budynku PM o gęstości obciążenia
ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2, pod warunkiem zastosowania:
1) wszystkich elementów budynku nierozprzestrzeniających ognia,
2) samoczynnych urządzeń oddymiających w strefach pożarowych o powierzchni przekraczającej 1.000 m2.
2. Obniżenie klasy odporności pożarowej budynku, w przypadkach wymienionych w ust. 1 oraz w § 214, nie zwalnia
z zachowania wymaganej pierwotnie klasy odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego, określonej
w § 232.
§ 216. 1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny w zakresie klasy odporności
ogniowej spełniać, z zastrzeżeniem § 237 ust. 9, co najmniej wymagania określone w poniższej tabeli:
Klasa
odporności
pożarowej
budynku
Klasa odporności ogniowej elementów budynku
główna
konstrukcja
nośna
konstrukcja
dachu
strop1)
ściana
zewnętrzna1)2)
ściana
wewnętrzna1)
przekrycie
dachu3)
"A"
R 240
R 30
R E I 120
E I 120
E I 60
E 30
"B"
R 120
R 30
R E I 60
E I 60
E I 304)
E 30
"C"
R 60
R 15
R E I 60
E I 30
E I 154)
E 15
"D"
R 30
(-)
R E I 30
E I 30
(-)
(-)
"E"
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:
 wydane rozkazy dla zastępu nr 1, nr 2 i nr 3,
 przebieg podjętych działań w zakresie wydanych rozkazów z uwzględnieniem kalkulacji czasu
i zużycia środków do budowy umocnienia przeciwpowodziowego,
 wymagania techniczno-budowlane oraz przeciwpożarowe dla budynku hurtowni,
 dokumentacja zdarzenia - informacja ze zdarzenia oraz meldunek o wypadku lekkim ratownika.
Tabela 1. Wydane rozkazy
Zastęp 1
Zastęp 2
Zastęp 3
Tabela 2. Przebieg podjętych działań w zakresie wydanych rozkazów z uwzględnieniem kalkulacji
czasu i zużycia środków do budowy umocnienia przeciwpowodziowego
Lp.
Element do oceny
Obliczenia
Wynik
1
Przyjęta objętość wody w silosie 1 (m3)
2
Całkowita objętość wodna rękawów
przeciwpowodziowych (m3)
3
Minimalna ilość wody w rękawach
przeciwpowodziowych do uzyskania
podwyższenia 50 cm (m3)
4
Czas napełniania rękawów ze silosu
nr 1 (min)
5
Pozostała ilość wody w silosie 1 (m3)
6
Czas wypompowania wody ze silosu
nr 2 (min)
7
Zastosowana metoda układania worków
8
Ilość worków użyta do wykonania
konstrukcji (szt.)
9
Masa piasku w workach (tony)
10
Minimalna objętość zapasu piasku do
wykonania konstrukcji (m3)
Tabela 3. Wymagania techniczno-budowlane oraz przeciwpożarowe dla budynku hurtowni
1
Grupa wysokości budynku - hala nr 2
2
Powierzchnia hali przyjęta do
obliczenia gęstość obciążenia
ogniowego (m2)
3
Gęstość obciążenia ogniowego hali nr 2
obliczenia
wynik
4
Wymagana klasa odporności pożarowej
budynku - hala nr 2
Oznakowanie
Znaczenie
5
6
7
8
9
10
Tabela 4. Dokumentacja zdarzenia
Miejsce na obliczenia niepodlegające ocenie

## Odpowiedź

**Odpowiedź (oficjalny klucz CKE):** Nazwa
kwalifikacji:
Zarządzanie działaniami ratowniczymi
Oznaczenie
kwalifikacji:
Z.23
Numer zadania:
01
Kod arkusza:
Z.23-01-ceniania
Wersja arkusza: ia
Lp.
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1
Rezultat 1: Wydane rozkazy dla zastępu nr 1, 2 i 3
W Tabeli 1 zapisane:
R.1.1
zabezpieczenie terenu działań
R.1.2
użycie pompy pływajacej
R.1.3
wypompowanie wody ze silosu
R.1.4
oświetlenie terenu działań
R.1.5
użycie pompy szlamowej
R.1.6
odłączenie napięcia w budynku
R.1.7
napełnienie rękawów wodą
R.1.8
układanie worków metodą duńską
R.2
Rezultat 2: Przebieg podjętych działań w zakresie wydanych rozkazów z uwzględnieniem
kalkulacji czasu i zużycia środków do budowy umocnienia przeciwpowodziowego
W Tabeli 2 w kolumnie Wynik zapisane:
R.2.1
Pozycja 1: 110,25
R.2.2
Pozycja 2: 42,31±0,1
R.2.3
Pozycja 3: 33,85±0,01
R.2.4
Pozycja 4: 28 minut (28,2)
R.2.5
Pozycja 5: 76,4±0,1 m3
R.2.6
Pozycja 6: 68 minut 50 sek ±5 sek lub 68,9
R.2.7
Pozycja 7: DUŃSKA
R.2.8
Pozycja 8: 560
R.2.9
Pozycja 9: 11,2
R.2.10
Pozycja 10: 6,83±0,01
R.3
Rezultat 3: Wymagania techniczno-budowlane oraz przeciwpożarowe dla budynku hurtowni
W Tabeli 3 zapisane:
R.3.1
Pozycja 1: Grupa wysokości budynku: SW ( średniowysoki)
R.3.2
Pozycja 2: Powierzchnia hali przyjęta do obliczenia F= 974,16
R.3.3
Pozycja 3: Gęstość obciążenia ogniowego hali nr 2=2479 ±1 MJ/m2
R.3.4
Pozycja 4: Wymagana klasa odporności pożarowej budynku - hala nr 2: B lub E
R.3.5
Pozycja 5: miejsce, w którym znajduje się sprzęt pożarniczy lub ochrony ppoż.
R.3.6
Pozycja 6: miejsce, w którym umieszczona jest gaśnica
R.3.7
Pozycja 7: miejsce, w którym znajduje się przenośna jednostka podawania piany
R.3.8
Pozycja 8: wyjście ewakuacyjne (prawostronne)
R.3.9
Pozycja 9: miejsce zbiórki do ewakuacji
R.3.10
Pozycja 10: miejsce, w którym znajduje się prysznic do przemywania oczu
R.4
Rezultat 4: Dokumentacja zdarzenia
W Informacji ze zdarzenia zapisane:
R.4.1
poz. 4 zaznaczone jednocześnie MZ, lokalne
R.4.2
poz. 11 czas interwencji 03:34
R.4.3
poz. 14 w działaniach udział brało JRG samochody 002, osoby 010
R.4.4
poz.15 Samochody gaśnicze średnie: 2, ciężkie :1
R.4.5
poz 16 zaznaczone jednocześnie pkt 10, 27
R.4.6
poz 17 zaznaczone jednocześnie pkt 3, 8, 23
W Meldunku o wypadku lekkim ratownika zapisane:
R.4.7
podmiot ksrg: KP PSP w Sandomierzu
R.4.8
wpisano godzinę wypadku: 00.05
R.4.9
wpisano jednocześnie imię i nazwisko ratownika: Patryk Kita, lat 40
R.4.10
kwalifikowanej pierwszej pomocy udzielił: Tomasz Śpiewak

## Linki

- [oryginalny arkusz — PDF](https://matura.lol/pdf/z23-2020-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny#page=2)
- [dane JSON](https://matura.lol/api/question/z23-2020-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE)
- [otwórz w wyszukiwarce](https://matura.lol/?problem=z23-2020-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny%2Fzad%2FPE)

_Ostatnia aktualizacja danych: 2026-10-03_